1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24

Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. opl777
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318

    opl777

    Живу здесь

    opl777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
    Всем доброго дня, попав недавно сюда, и внимательно изучив темы где обсуждаются вопросы по GSM управлению отоплением и в т. ч. охраной дома/дачи, решил поделится опытом внедрения интересной железки ZONT H1 Climat, от производителя электроники в Нижнем Новгороде.

    Задачи как обычно у всех:

    1. оперативно мониторить состояние отопительного котла
    2. вовремя получать сообщения об отключении/включении электроэнергии дабы исключить разморозку системы при длительном отсутствии дома в зимнюю стужу
    3. задавать дистанционно и самое главное легко температуру в доме
    4. контролировать параметры температуры подачи/обратки/комнаты/улицы
    5. иметь возможность подключать охранные датчики

    в итоге смотрел на Кситал 4Т но он не устроил осутствием веб интерфейса, некоторой сложностью и не гибкостью настроек. Да и по смс не вариант в наше время управлять современными системами.
     
    Последнее редактирование: 23.01.15
  2. opl777
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318

    opl777

    Живу здесь

    opl777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    В прошлом году наш партнер по поставкам систем мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS выпустил на рынок устройство GSM/GPRS - ZONT H1 Climat для управления отопительным оборудованием

    Вот эту систему я себе и внедрил дома, причем установил прямо во внутрь своего котла Протерм Пантера.
     

    Вложения:

    • zont1.png
    • zont2.png
    • zont3.png
    • zont_расписание температуры по времени.png
    • zont_охранные функции.png
    • zont_обновление прошивки.png
    • Зонт в моей  машине.png
    • Зонт в моей  машине 2.png
    Последнее редактирование: 23.01.15
  3. opl777
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318

    opl777

    Живу здесь

    opl777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    Буду расписывать по порядку плюсы системы со своими комментариями.

    1. Наглядно графики температуры с масштабированием каждого в отдельности, визуально видно как работает котел, сколько времени тратит на нагрев, у меня гистерезис выставлен +- 0,3 градуса, т. е котел нагревает дом до 23,3 градусов, отключается, и как только температура снизится до +22,6 то ЗОНТ снова запускает котел. таким образом температура в доме постоянно поддерживается в районе 23 градусов, для меня это очень комфортная температура, ни жарко ни холодно.

    Ставил 24 градуса, уже кажется жарковато, ставил 22 градуса, чувствуется, что прохладно.

    наглядно видно, что происходит с температурой на обратке, как она меняется и от чего зависит.

    Очень много возможностей. постараюсь в ближайшее время прокомментировать все.
     
  4. opl777
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318

    opl777

    Живу здесь

    opl777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    Установил ЗОНТ Н1 во внутрь котла
    внутри же подключил на рубки подачи и обратки цифровые датчики температуры
     

    Вложения:

    • IMG-20141221-WA0002.jpg
    • IMG-20141221-WA0003.jpg
    • IMG-20141221-WA0004.jpg
    • IMG-20141231-WA0000.jpg
  5. opl777
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318

    opl777

    Живу здесь

    opl777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    2. У меня подключено три цифровых датчика температуры, ЗОНТ Н1 имеет возможность подключения до 5 датчиков. Один датчик закреплен хомутом на трубе подачи нагретой воды из котла, второй на трубе обратки, третий датчик я установил в доме на первом этаже в зале, где вся семья проводит большую часть времени. Каждому датчику можно задать свое название, а так же верхний и нижний критические пороги температуры для оповещения голосом и по СМС.

    Для датчика температуры на трубе подачи я установил нижний порог оповещения +25 градусов а верхний +88.
    Таким образом если котел перестал работать по какой то причине, то подача будет остывать, и как только достигнет +25 градусов, ЗОНТ будет мне звонить и тревожным голосом говорить, что температура на подаче ниже порога. Я буду знать, что котел остановился и скорее всего выпал в ошибку.
    Соответственно и по верхнему порогу так же оповещение меня будет, если котел начнет уходить в перегрев, что позволит оперативно среагировать и отключить котел.

    Нижний порог оповещения для датчика температуры в доме я поставил +18 градусов, если котел остановился по какой то причине, то так же получу оповещение.
    Это может помочь выявить быстро проблему, когда например насос подклинивает, и котел начинает зацикливаться, т. е. резко поднимается температура в теплообменнике из-за медленного протока воды, далее котел останавливается внутренней автоматикой, остывает и снова запускается и так по кругу, запустится / остановиться. В итоге в трубе подачи около котла температура воды вроде бы горячая, датчик ЗОНТа на подаче по порогам не срабатывает, но общей циркуляции в системе отопления не происходит, и дом начинает остывать, вот здесь и сработает нижний порог оповещения датчика в доме (комнате) и ЗОНТ уведомит меня опят же, что дом начал остывать.

    У других систем я таких возможностей не видел.
    .
     

    Вложения:

    • zont3.png
    • Настройка датчиков температуры.png
    Последнее редактирование: 23.01.15
  6. opl777
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318

    opl777

    Живу здесь

    opl777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    3. В настройках системы есть отличная функция - визуальная настройка температуры в доме в зависимости от времени суток и дня недели. Настройка температуры по расписанию позволяет получать комфортную температуру в определенное время и одновременно экономить газ.

    Настроил себе следующим образом:
    а) В будние дни
    В ночное время с 00:00 часов до 06:00 утра я задаю температуру в доме +22 градуса для комфортного сна, чтобы не жарко было спать.
    Утром с 6 утра до 8 утра у меня задана температура +24 градуса, т. е. потеплее, в период когда все собираются на работу и в школу
    Днем, когда дома никого нет, у меня с 9:00 до 17:00 температура задана +20, т. к. некого греть, кроме кошки, а у нее есть теплая шкура, котел за счет этого включается гораздо реже.
    К вечеру, к приходу семьи домой с 17:00 до 23:59, температура выставлена оптимальная по моим ощущениям +23 град,

    б) В выходные субботу и воскресенье ночь +22 день и вечер +23

    Таким образом за счет принудительного снижения температуры котел включается реже, что позволяет значительно экономить расход газа. И в то же время получать оптимально-комфортную температуру.
     

    Вложения:

    • zont_расписание температуры по времени.png
  7. opl777
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318

    opl777

    Живу здесь

    opl777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    Подробные описания и тех характеристики лучше смотреть на сайте производителя
    https://microline.ru/products/Home-Electronics/

    Здесь есть ответы на большинство вопросов касающихся технической части.
    http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1

    Я же буду рассказывать об особенностях эксплуатации, как пользователь, что понравилось, что не понравилось и нюансы использования ну и по техническим вопросам отвечу тоже.
     
  8. Лёвич
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    130

    Лёвич

    Живу здесь

    Лёвич

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А как устройство соединяется с котлом? Какие разъёмы задействованы?
     
  9. opl777
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318

    opl777

    Живу здесь

    opl777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    Подключается ЗОНТ к любому котлу, имеющему контакты (2 шт) для подключения комнатного внешнего термостата (термостат без питания), суть работы такая: перемычка стоит - котел греет, перемычка убрана котел останавливается (но циркул. насос естественно продолжает работать при этом какое то время). По умолчанию на плате котла контакты комнатного термостата соединены между собой перемычкой, вот как раз вместо перемычки подключается ЗОНТ.
     

    Вложения:

    • подключение к котлу.png
    • Схема подключения ЗОНТ.png
  10. Amper34
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    54

    Amper34

    Участник

    Amper34

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Белгород
    А если фирма перестанет поддерживать веб-интерфейс? Прямой доступ к устройству возможен? Через смс или как еще?
     
    Последнее редактирование: 25.01.15
  11. eComfort
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8

    eComfort

    Живу здесь

    eComfort

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    8
    Можете выложить покомнатные графики температуры вместе с графиком работы котла? Мне если честно не верится в такую точность при таком алгоритме управления.
     
  12. opl777
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318

    opl777

    Живу здесь

    opl777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    Производитель данного устройства НПО МикроЛайн уже более 7 лет обеспечивает на своих серверах работу около десятка тысяч навигационных терминалов, которые установлены на транспортных средствах по всей России и они ежесекундно шлют данные на сервера, потому что машины все в он-лайне мониторятся. Только моя компания установила около тысячи единиц терминалов слежения за транспортом. А по всей России и не сосчитать.

    1. От сервера работа устройства не зависит никак, все настройки хранятся в самой железке, т. е. в ЗОНТе, а веб интерфейс лишь запрашивает из устройства текущие параметры и то только в тот момент пока вы находитесь в личном кабинете, или в мобильном приложении в андроиде или айфоне. Если веб-интерфейс не чувствует активности пользователя в браузере в течении некоторого времени, то он переходит в "спящий режим". В этом режиме веб-интерфейс перестает обновлять данные, трафик нулевой.

    2. Некоторые не важные параметры (информация о балансе, уровне GSM сигнала и т. п.) посылаются ЗОНТом только по запросу с сервера. Сервер посылает запросы на эти данные раз в минуту или две, но опять же только, если пользователь находится онлайн в веб-интерфейсе или мобильном приложении, т. е. данные от ЗОНТа на сервер просто так не транслируются..

    3. При желании все настройки в ЗОНТе можно поменять через СМС, а параметры так же получить по СМС. Сам веб интерфейс лишь визуализирует настройки и поступающую информацию.

    4. Настроенный ЗОНТ вообще без интернета может работать, причем управлять вы им можете через голосовое меню, позвонив на ЗОНТ, он скажет текущие данные по датчикам, состояние входов, другие параметры и перейдет в режим управления клавишами телефона.

    5. Все тревожные события (сработка датчиков охраны, уход температуры выше или ниже заданных порогов и т. д.) озвучиваются голосовым информатором и дублируются на сервер.

    Таким образом, даже если по какойто причине сервера встанут, ЗОНТ будет вами управляться, и продолжать регулировать температуру и оповещать о событиях, накапливая в памяти всю информацию. Временно будет невозможно посмотреть по сути графики температуры только. Не вижу абсолютно никаких проблем.
     

    Вложения:

    • спящий режим.png
  13. opl777
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318

    opl777

    Живу здесь

    opl777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    Известный производитель отопительного оборудования "Эван" (https://evan.ru)
    подготовил статью о ЗОНТ Климат. Может кому будет интересно прочитать.
     

    Вложения:

  14. opl777
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318

    opl777

    Живу здесь

    opl777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    Вот комнатный график температуры, отдельно выведенный,
    Температура целевая в настройках была задана 23 градуса для комнаты
    гистерезис в настройках стоял плюс минус 0,4 градуса, т. е при таком гистерезисе получается верхний порог температуры при котором котел отключается на нагрев: 23 + 0,4 = 23,4 градуса, это на графике видно. Нижний порог, при котором котел включается на нагрев: 23 - 0,4 = 22,6 градуса

    Таким образом в настройках ЗОНТа вы сами можете задать целевую температуру для комнаты, и дельту-гистерезис которая отвечает за максимальную и минимальную температуры.
    Можно вообще дельту-гистерезис поставить 0,1 и получите в комнате плюс минус 23,2 градуса.

    Значение дельты-гистерезиса плюс минус 0,4 градуса на самом деле гораздо приятнее чем плюс минус 1 градус, объясню почему:

    1. При дельте в 0,4 град. - котел нагревает комнату только до 23,4 градуса и отключается, а не до 24 градусов (при дельте в 1 град.).
    Если установлен гистерезис плюс минус 1 градус, я реально чувствую телом что то сперва жарковато (котел нагрел до +24), то прохладно (нижний порог включения котла +22), т. е при дельте-гистерезисе в 1 градус у колебание температуры в комнате получается 2 градуса: +24..+22, а это реально ощущается и не очень приятно.

    2. При дельте в 0,4 град. расход газа падает, т. к. меньше времени работает котел. Бывает, что для нагрева лишних 0,5 градуса в доме, требуется время работы котла около 15 минут, зависит конечно от температуры на улице.
     

    Вложения:

    • График температуры в доме.png
    • График температуры в доме  крупнее.png
    Последнее редактирование: 25.01.15
  15. opl777
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318

    opl777

    Живу здесь

    opl777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    Отдельно графики подачи с обраткой (красный -подача, синий - обратка) к предыдущему сообщению

    @eComfort, как видите регулировку температуры в комнате можно задавать с шагом в 0,1 градус, и это работает.

    Красные черточки под графиками, показывают когда котел работает
     

    Вложения:

    • График подачи с обраткой.png
Статус темы:
Закрыта.