Уважаемые форумчане! Помогите с выбором системы. Вводные данные: * На участке планируется постройка двух домов: 1 дом. Основной 200 м. кв. Проживание 5 человек постоянно. Раковины-6шт (включая сдвоенные), Унитаз-3шт, Биде-2шт. Ванны-2шт. Душкабина-1шт. Посудомойка-1шт. Стиральная машинка-1шт. 2 дом. Гостевой 80м.кв. Проживание 2 чел/постоянно. Раковина-3шт, Унитаз-2шт, Биде-1шт, Ванна-1шт., Посудомойка-1шт. Стиральная машинка-1шт. * Почва суглинок * УГВ поднимается до 2-х метров Задача: Построить одну систему на два дома. В септики планируется использование бактерий. Вопросы: 1. Какие сантехприборы/объекты направить через жироуловитель, а какие в септик? 2. Инфильтратор один или нужно сделать два и развести? 3. После инфильтратора как выйти в дренажную канаву? и нужно ли? 4. Можно ли проложить канализационную трубу длинной 20 метров? Необходимо два поворота, можно под 90гр. или только под 45гр? 5. Какой септик и жироуловитель выбрать исходя из вводных данных? Вопросов еще конечно много... Очень надеюсь на комменты специалистов подтвержденные техническими аргументами (СНиПы, ГОСТы и т. д. и т. п.) И вообще буду признателен за любую дисскусию... С уважением,
BatVI 1. Все стоки следует направить в септик. Жироуловитель используют в общепите. 2. Количество инфильтраторов -дренажых тоннелей определяю расчетом в зависимости от обьема стоков и коэфф. фильтрации. Коэф. фильтрации берут либо по справочнику либо делают тест на водопоглощение. 3. Не нужно. 4. Можно. Если в поворотном колодце можно под 90. 5. Септик с рабочим обьемом не менее 3,0м.куб.
Все повороты - только в колодце. Но... если нельзя, но очень хочется, то можно... выведя на поверхность "прочистку". И не 90º, а 2х45º, а лучше 3х30º 20 метров... а как чистить "если что"?
Да често говоря не очень важно что это. Важнее: Вот когда это "если что" придёт, тогда ВСЁ вспомните. Я в свое время намучился с канализацией и начитался на форумах помощи от всяких "экспертов" и хорошо, что хватило ума самому во все вникнуть. Во-первых, надо не прогадать с объемами и характеристиками септика. И то, что Вы написали цифры это хорошо, но нужно еще посмотреть план и саму местность, на пальцах так все не порешаешь. Во-вторых, я все-таки более склонен к тому, что у каждого дома должна быть своя система. Канализация делается на длительный срок и экономить и спешить с этим делом не стоит. В-третьих, жироуловитель при хорошем септике даром не нужен. В любом случае, настоятельно советую обратиться к профи, а не лепить самому. В свое время помогли ребята из фирмы, они то как раз мне и объяснили зачем нужен жироуловитель и при каких обстоятельствах его нужно ставить, а тупо впарили по ушам проехав. В общем, там ньюансов пруд-пруди. Я бы не рискнул сам все это делать без знания дела
Ответы по пунктам: 1. В частном доме можно обойтись без жироуловителя. 2. Лучше отдельные колодцы поглощения для каждого септика. 3. На всякий пожарный случай можно разместить в дренажном колодце дренажный насос для аварийного сброса в дренажную канаву. Но при УГВ 2м, вряд ли ВАм это пригодится. 4. Проложить канализационную трубу можно хоть на 1000 метров. Повороты можно осуществлять под любым градусом, но только в колодце и по лотку. 5. Ставим два септика. Иначе Вы можете попасть на КНС, что сопоставимо по стоимости с ЛОСом. Расчёты: Основной дом - производительность - 5 человек х 200 л /чел в сутки = 1,0 м3/сутки Применяем "твереобразные" септики - ...с колодцем поглощения из ж. б. колец Гостевой дом - производительность - 2 человека х 200 л/чел в сутки = 0,4 м3/сутки Применяем "твереобразные" септики - ...с колодцем поглощения из ж. б. колец. Сразу ответ на вопрос почему "твереобразные"? Ответ - я их устанавливаю уже 5 лет и нареканий на их работу ни у меня, ни у моих Заказчиков - нет.
Спасибо, за развернутый ответ! Сейчас над разделом ВК работают проектировщики и практически так и проектируют. Остановился на двух раздельных системах. как раз "твереобразные". Сейчас дискутируем про поля фильтрации VS колодец поглощения! Если Вы специалист, можете развернуто аргументировать что лучше?
Еще вопрос: Как быть со сбросом от п/м машины и стиралки? Бытует мнение что бактерии в септике подохнут.
Поле фильтрации нужно располагать на глубине не меньше глубины промерзания, т. е. ориентировочно 1,8 м + минимум 1м до УГВ = минимум 2, 8 м до уровня грунтовых вод. Это Ваши исходные данные. Следовательно поля фильтрации отменяются. Остаётся проверенный временем правильно выполненный колодец поглощения. Сбрасывайте на здоровье. Этот сброс - нормальный сброс для данных септиков. Да, бактерии могут сдохнуть от кислот и хлоросодержащих моющих средств, и это прописано в паспорте "твереобразных". Но если бактерии и сдохнут, то возродятся самостоятельно через 2-3 недели (конечно, если Вы не будете забывать ходить в туалет). И будет Вам счастье. P. S. Для удаления железа и солей жёсткости поставьте фильтры для очистки воды, чтобы не чистить унитазы и раковины кислотой
Ориентировочная схема колодца поглощения. А "правильный" колодец можно выполнить только с привязкой к Вашим условиям расположения септика и колодца. Схема не моя (да, не обидется автор за размещение на FH!). Но по данной схеме я устанавливаю все колодцы поглощения.