1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

При КЗ выбило вводной автомат и УЗО, а не автомат прибора

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mruscr, 22.01.15.

  1. mruscr
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    mruscr

    Участник

    mruscr

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    При КЗ выбило вводной автомат и УЗО, а не автомат прибора
    Здравствуйте. Я не электрик, делайте скидку на неточности в описании и терминологии.
    В квартире имеется щиток, доставшийся от строителей. В нём:
    -вводной автомат ABB С40. Стоит в разрыве и нуля и фазы
    -УЗО ИЭК 63А, 100мА

    Из чисто эстетических соображений и руководствуясь принципом "в целом, они все одинаково хороши" автоматы ставлю тоже ИЭК. Разводка уже закончена, автоматы уже стоят. Недавно вкручивал лампочку во времянку и "язычок" патрона подогнулся и замкнул на ноль на фазу. После включения выключателя выбило вводной автомат и УЗО, а автомат лампочки (ИЭК, С10) не выключился.
    Я же ожидал, что при КЗ будет выбивать именно автомат конкретной линии. Где что-то не так: у меня в рассуждениях или в щитке? Прикладываю кривую схему:

    IMG_20150122_105014.jpg
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Ввводной-то у вас АББ. Вот вам и "все они одинаковы".
    А ИЕК точно УЗО, а не диф. автомат?
     
  3. mruscr
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    mruscr

    Участник

    mruscr

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Вы смутили меня вопросом. Это важно? Посмотрю позже. Я как то был просто уверен, что УЗО и все.
    А автоматы, получается, менять на АББ придётся?
    Меня тут смущает, что УЗО выбило вообще. Разве оно должно при КЗ нуля на фазу выключаться?
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Вот поэтому нужно уточнить УЗО это или диф. автомат. Если диф, тогда правильно, что сработал, если УЗО, то дальше думать)
     
  5. mruscr
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    mruscr

    Участник

    mruscr

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
  6. mruscr
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    mruscr

    Участник

    mruscr

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    В догонку: сейчас воспроизвел эксперимент. УЗО не выбивает. Просто было темно и мне показалось, что я включил его. А вот вводной автомат выбило. Однако, я устроил КЗ на другой линии-вырубился конкретный автомат. Оба ИЭК С10 из одной коробки.
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Если вы не включите УЗО, то все будет обесточено. Если следовать вашей схеме.
     
  8. mruscr
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    mruscr

    Участник

    mruscr

    Участник

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Я щелкнул выключателем и в квартире стало темно. Я наощупь нашёл УЗО и "включил" его. Затем включил вводной автомат. Вот насчёт автомата я уверен, а включал ли я УЗО на самом деле или мне показалось-не уверен. Т. Е. не уверен, что оно выключалось. По торопился я создавать тему в общем.
     
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Вы особо там не экспериментируйте, у автоматов определенный ресурс, и искусственными КЗ вы его снижаете.
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый, не говорите глупости. Даже у нелюбимого многими ИЭК кол-во циклов огромное:
    иэк_АВ ВА47-29_характеристики.JPG
     
  11. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Больно резко вы высказываетесь, вы предостаточно понаписали ерунды в темах, однако так прямо вам никто не тыкал в них.
    А теперь к вашему сообщению. То что вы привели.
    Механическая стойкость-это берете в руки автомат и 20.000 раз вкл-откл.
    Электрическая износостойкость - это вкл-откл. при номинальной нагрузке автомата, т. е. отключаете сами автомат в щитке.
    А вот по перегрузам и КЗ, порядок цифр уже совсем другой, и он в десятки, если не сотни раз меньше!
     
  12. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за оценку меня!
    Попрошу привести вас цифры "...по перегрузам и КЗ, порядок цифр уже совсем другой, и он в десятки раз меньше...".
     
  13. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Вы что серьезно считаете, что ИЕК выдержит 6.000 отключений тока КЗ? :)
     
  14. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Вы цифры приведите, подтверждающие ваши слова. А потом поговорим и об этом (то, что и как я считаю).
     
  15. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @ZooZoo,
    То что привели вы, к токам КЗ и перегруза не имеет никакого отношения.