Экспертная оценка. Схема щита в небольшом дачном доме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sxv84, 20.01.15.

  1. sxv84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12

    sxv84

    Живу здесь

    sxv84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Экспертная оценка. Схема щита в небольшом дачном доме
    Щиток 2015.png

    РН – Реле напряжения
    Через автоматы на В25 будут подключены две небольшие постройки, соседние.
    В10 – Свет
    В16 – Розетки.
    Смонтировано модульное заземление.
    Прошу указать на ошибки, которые бросаются в глаза. В схеме я отказался от использования кросс-модулей для «Нуля» и «Земли», корректно ли это?
    Какие сложности могут быть в дальнейшем при эксплуатации такого щитка?
    Реле напряжения, стоит или нет ставить?
    Заранее предупреждаю, я не электрик. Спокойно будут относиться к Вашим замечаниям.
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @sxv84,
    Какие сечения кабелей, вводного и для построек?
    Номинал УЗО на 300 мА?
    Защита от перенапряжений нужна. Что за РН? Их как правило на высокие нагрузки подключают через контактор.
    От них вроде фаза на В16.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Что-то не понял - 7АВ только под 300мА УЗО? Да и его замените на 100мА
     
  4. sxv84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12

    sxv84

    Живу здесь

    sxv84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    УЗО 300 на 63 А
    УЗО 30 скорее всего так же на 63А.
    вводной, скорее всего квадратов 16 медь или 10-12 Алюминий, скорее второе.
    на постройки 2,5 медь.

    Что за РН?
    Подобие вот таких приборов:
    Реле напряжения DIGITOP Vp-40A

    ОТ В25 Фаза и ноль, сразу же на клемники, провода проходят за автоматами. На В16 идут от УЗО две линии, разделенные.
     
  5. sxv84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12

    sxv84

    Живу здесь

    sxv84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    7АВ они контролируют Свет, есть ли необходимость в УЗО на такие линии? (замурованные в стены) 300 - основное назначение пожарная безопасность, если бы это был щиток только для дома, без внешних построек, я бы понизил этот показатель, но что 300, что 100 все равно жизнь людей будет "предрешена."...пока не убедили :).
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Бог в помощь.
     
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Селективное?
    Как правило такие включаются через контакторы.
    Ток наверно наоборот, медь 10, а алюминий 16.
     
  8. sxv84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12

    sxv84

    Живу здесь

    sxv84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Пожалуй теперь Селективное, конечно не сильно принципиально, отключится Все или только часть линий. Все сконцентрировано в одном щите. Но учту это, теперь пожалуй селективное.

    Наверно не очень представляю, как нужно использовать контактор, но задача у РН будет как и отключиться, так и включиться, бесперебойность света - не основная задача.

    Описание:
    Допустимые пределы отключения и время задержки включения устанавливаются пользователем с помощью кнопок.

    Скорее всего Вы правы. 16 или 10 квадратов алюминий. до 50 - 60 - 70А на входе...
     
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Селективное ставится на все линии, как правило после счетчика. И защищает вводной кабель и провода в щитке с автоматами и УЗО, а также является второй ступенью для остальных диф. защит (УЗО).
    Многие реле напряжения не способны коммутировать высокую нагрузку самостоятельно, поэтому их включают в схему с контактором, чтобы именно контактор отключал-включал.
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Именно на 63А и нужно. Что касается коммутации проводов в схеме, то рассмотреть на вашем "лабиринте" это непросто. :)
     
  11. sxv84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12

    sxv84

    Живу здесь

    sxv84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    @sxv84, @sxv84,
    Вечером исправлю лабиринт :) Сформирую новую версию. Учту все ранее оговоренные замечания.
     
  12. sxv84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12

    sxv84

    Живу здесь

    sxv84

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Щиток 2015 версия 2.png

    Изменилось:
    - Добавил контактор.
    - Добавил кросс - модуль на 3 шины для Нуля. (Почему: подумал, что на клемниках можно разориться, если ввод будет отличен от 2.5 кв.).
    -Толстые линии 4 квадрата или 6 квадратов МЕДЬ.
    -Тонкие линии 2.5 квадрата.
    -Все клемнки, за исключением вводного для Земли (25 квадратов), на подключение проводов на 2.5 квадрата.

    Через контактор распараллелил Фазу, правильно ли это?
    Есть ли ошибки?
    Что еще не хватает, о чем еще подумать?

    Ноль от В25 на внешние постройки, не стал собирать в кросс-модуле нуля, правильно ли это?
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Минимум 6.
    Минимум 4.
    С внутренней разводкой щита лучше перебдеть. ;)
    УЗО "мокрых" потребителей где ?
    Или у Вас таких нет ?
    Бойлер, стиралка, посудомойка и т. д.

    Это я так понимаю некий виртуальный конгломерат принципиальной, монтажной и компоновочной схем ?
    А список потребителей с нагрузками где? :faq:
     
  14. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Щиток какой планируете покупать? Как правило щитки комплектуются клеммниками.
    У Контактора на 63А будет 4 контакта, поэтому и параллелить ничего не придется, просто каждый провод к своему контакту.
    Делайте все 6-ркой, как указывали выше.
    Хороший бесшумный контактор будет стоить дорого, например АББ на 63А около 8.000, я бы заменил эту связку на УЗМ-51М.
    Можно и на клеммник не заводить, а подключить кабель внешних построек на фазу и ноль сразу к автомату.
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    РН-113 расчитано на ток 32А, так что контактор с ним обязателен, :nono: к тому же клеммы у него очень слабенькие. :(

    Если все же решите его поставить, то добавьте АВ 1А для его защиты. :nono:
    Лучше выбрать УЗМ-51.:super: