1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите с тёплым полом

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pashaa, 20.01.15.

  1. Pashaa
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    52

    Pashaa

    Живу здесь

    Pashaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Берёзовский Свердловской обл.
    Помогите с тёплым полом
    Добрый день!
    Строю дачу-баню из газоблока сибит, толщина стен 300 мм, планируется утепление базальтовым утеплителем 100 и штукатурка. Пирог пола: внутренняя засыпка фундамента 200 мм щебень, 300 мм утрамбованный песок, черновой бетонный армированный пол 100 мм, пеноплекс 50 мм, отражающая "фольга" и чистовая армированная стяжка с разводкой труб ТП порядка 70-80 мм, далее чистовое покрытие (комната ламинат либо пробковое покрытие, остальные помещения плитка).
    1. Оцените, пожалуйста намётанным глазом раскладку трубы ТП. Получается 6 контуров, длина контура от 60 до 72 метров. Цифры указаны по расчёту программы, фактически будут меньше, т. к. повороты в программе просчитаны прямыми углами, в реальности радиусы, экономия порядка 65 мм с поворота, а это порядка 3-5 метров с контура.
    Рисовал много вариантов раскладки, старался что бы разбег по длине контуров был минимальный, вообще идеально получается 4 контура - длины 82 - 85 метров, но вроде как длинные получаются контура для 16 трубы, или всё таки нормально? Теплоноситель планирую гонять родным насосом котла протерм скат 12 кВт. Посмотреть вложение 2730209 Посмотреть вложение 2730209 Посмотреть вложение 2730209
    2. Трубу планирую 16 мм compipe сшитый полиэтилен, думается что его проще укладывать одному чем металлопластик. Подскажите какую марку трубы лучше использовать РЕ-Ха или PERT/EVOH.
     

    Вложения:

    • раскладка тп.jpg
  2. Pashaa
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    52

    Pashaa

    Живу здесь

    Pashaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Берёзовский Свердловской обл.
    Забыл написать, шаг 150 мм, середины петель 200 мм
     
  3. Leongen
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32

    Leongen

    Живу здесь

    Leongen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    Длина петель - Норма; "отражающая Фольга" - лишняя трата денег, замените полиэтиленом 200 микрон; В проёмах трубы в одном месте рядом в гофре; красный контур можно провести через проём; подача - первая от стены; Там где трубы близко друг к другу - гофра.(например у коллектора)
     
  4. Leongen
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32

    Leongen

    Живу здесь

    Leongen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    Лучше PERT, т. к. труба более эластичная, лучше укладывается, имеет кислородный барьер. Идеальна для ТП.
     
  5. Leongen
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32

    Leongen

    Живу здесь

    Leongen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, ещё - крайние трубы, минимум - 80мм от стен.
     
  6. Leongen
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32

    Leongen

    Живу здесь

    Leongen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    ПО шагу раскладки: 4-5 рядов у наружных стен - 150мм, в середине можно везде - 200мм. (это - если набирается достаточная мощность системы) Подумайте по синему контуру... В ванных и туалетах допускается более высокоя температура ТП (до 33 градусов) В жилых - до 27.
     
  7. Leongen
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32

    Leongen

    Живу здесь

    Leongen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    НЕ увидел. Не проще в стенах заменить базальт экструзией под штукатурку...
     
  8. Pashaa
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    52

    Pashaa

    Живу здесь

    Pashaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Берёзовский Свердловской обл.
    @Leongen, спасибо за ответы!
    Гофру обязательно сделаю, она была в планах в проёме санузла и под коллекторами. Фольгу всё равно сделаю.
    По схеме трубы уложены на расстоянии от стен 100 мм, это много?
    Это наводит на мысль, что можно оранжевый и фиолетовый контура уменьшить примерно на 5-6 метров и получить тогда вообще идеальный разбег по длинам контуров. А в парной, мойке и с/у оставить расстояние между трубами 150 мм и эти получить чуть более высокую температуру чем в комнате, так?
    Согласен, что проще, но газоблоку нужно "дышать", а экструзия перекроет ему кислород и влагоотвод, так что я за соблюдение технологии.
     
  9. Leongen
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32

    Leongen

    Живу здесь

    Leongen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    Примерно так, Нет Экспликации помещений... Температуру контуров по помещениям выставите на коллекторе...
     
  10. Leongen
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32

    Leongen

    Живу здесь

    Leongen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    Это проверенное решение... Дышать - это поддерживать влажностный режим в помещении... Никакой воздух через стены проходить не должен. Газоблок когда надо заберёт влагу из помещения, когда надо отдаст... Точка росы в ЭППС - Конструктив защищён...
     
  11. Leongen
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32

    Leongen

    Живу здесь

    Leongen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    Нормально... Это расстояние необходимо для монтажа плинтусов и проч. у стены...Допускается мин 80мм... При укладке труба ложится +/- 10-15мм как не вяжи, лучше не выровняешь...
     
  12. Pashaa
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    52

    Pashaa

    Живу здесь

    Pashaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Берёзовский Свердловской обл.
    Возможно Вы и правы, но я за вату, как рекомендует производитель.
    по раскладке поменял чуть схему по комнате - у стен 4 ряда расстояние между трубами 150 мм далее 200 мм и получил почти идеальные длины контуров, по расчёту от 59 до 62 м, думаю что так и буду укладывать.
     

    Вложения:

    • ТП.jpg
  13. Leongen
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32

    Leongen

    Живу здесь

    Leongen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну вот видите...Рад был помочь..:hello:
     
  14. Leongen
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32

    Leongen

    Живу здесь

    Leongen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    При намотке трубы, Записывайте реальные длины контуров... Метраж маркируется на трубе (заводская маркировка)... ,и смотрите какой контур, с какой бухты мотать...
     
  15. Pashaa
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    52

    Pashaa

    Живу здесь

    Pashaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Берёзовский Свердловской обл.
    длины зафиксирую обязательно, а выбирать с какой бухты мотать не придётся, так и так 2 бухты по 200 м брать, а 200 метров хватит на любые три контура.

    У меня ещё вопрос: при укладке пеноплекса на черновой бетонный пол нужно его крепить к полу, например грибами, или нет? В инете ещё находил способ, что кто то на пену клеит, но я думаю это не вариант. Вообще я прикинул неровность бетонного черного пола, она составляет не более 3-4 мм на 2 м. Кинул несколько листов пеноплекса на пол, при незначительном надавливании на пеноплекс есть местами люфт как раз на 3-4 мм, но я думаю что под массой чистовой стяжки пенплекс ляжет на бетом всей поверхностью, и считаю что крепить к полу его не нужно. Как Ваше мнение?