Конденсат между утеплителем и гидроизоляцией скатной кровли

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Podmoskvich, 14.01.15.

  1. Podmoskvich
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Podmoskvich

    Участник

    Podmoskvich

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пушкино
    Конденсат между утеплителем и гидроизоляцией скатной кровли
    Дамы и господа, товарищи, коллеги и все неравнодушные люди, здравствуйте!
    Понимаю всю неоднозначность ситуации в связи с озвучиванием в миллионный раз одного и того же вопроса - конденсат в утеплителе, но, тем не менее, прошу меня не бить и помочь разобраться с этим конденсатом, тем более, как я понял из перелопаченного материала форума, этот вопрос однозначно не закрыт.
    Моя ситуация заключается в следующем - собрана утепленная по скатам вальмовая кровля в отапливаемом доме и верхний слой утеплителя в месте соприкосновения на стыке с гидроизоляцией покрыт всплошную мелкими капельками влаги.
    Пирог кровли собран по следующему принципу (снизу-вверх или изнутри-наружу):
    - пароизоляция Дельта Рефлекс, проклеенная на стыках скотчем и по периметру приклеена к стенам
    - перехлестное утепление 50мм перпендикулярно стропилам; утеплитель Урса Пьюэ Ван
    - утепление в толщине стропил 200 мм тем же утеплителем; плиты по 100мм в разбежку
    - слой сплошной влаги
    - гидроизоляция Дельта Макс, почти без складок, с перехлестом по конденсату и проклеиванием (впритык к утеплителю, надписью наружу)
    - вентзазор 50мм, сформированный при помощи бруска 50х50 вдоль стропил, между бруском и гидрой - уплотнитель
    - контробрешетка из доски 25х100
    - осб-3 12мм с зазорами по торцам
    - подкладочный ковер Дельта Руф, кажется
    - есть коньковый аэратор и 5 дефлекторов в скатах
    - улица

    Из особенностей или необычностей:
    1. Сверху ковра, перпендикулярно стропилам, прибиты бруски 50х50, чтобы можно было ходить по крыше; линейное расстояние между брусками 0,8-1,0 метра; бруски прибиты гвоздями к осб-3 с расстоянием Посмотреть вложение 2714120 Посмотреть вложение 2714120 Посмотреть вложение 2714120 Посмотреть вложение 2714120 Посмотреть вложение 2714121 между шляпками 40-60см
    2. Подкладочный ковер прибит степлером к осб
    3. При разборке утепления крыши в 4-х местах, в том числе под коньком, выяснилось, что утеплитель влажный по всей плоскости листа, соответственно гидроизоляция с внутренней стороны так же влажная полностью, могу обоснованно предположить, что верхний слой утеплителя влажный по всей плоскости кровли
    4. Верхняя часть стропил, там где она прилегает к внутренней стороне гидроизоляции, по внешнему виду более темная, т. е намокшая; глубина "промокания" 15-20мм
    5. Во время монтажа утепления в толщине стропил центр между стропилами был выше, чем примыкание к стропилам, т. е образовался бугор; вентзазор бугром не перекрыт
    6. Во время оттепели видели намокание верхней части стропил в незашитом карнизном свесе.

    Прошу высказывать любые предположения или называть причину, надеюсь добраться в дебатах до истины.
     

    Вложения:

    • DSCN1351.JPG
    • DSCN1344.JPG
    • DSCN1345.JPG
    • DSCN1348.JPG
  2. kordinatus
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    298

    kordinatus

    Живу здесь

    kordinatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Саратов
    @Podmoskvich, Так вроде у Дельта Макс назначение такое -СНАЧАЛА впитать влагу из утеплителя, а Затем испарить её за счет диффузии...
     
  3. Podmoskvich
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Podmoskvich

    Участник

    Podmoskvich

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пушкино
    @kordinatus, да, именно так, там даже "волосатая" внутренняя поверхность для превращения в пропускаемую через пленку субстанцию, но, толи лыжи не едут, толи пленка не работает, разобраться пока не могу
     
  4. kordinatus
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    298

    kordinatus

    Живу здесь

    kordinatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Саратов
    @Podmoskvich, Может, мало времени прошло и влага не успела еще испариться? Как давно утеплили крышу?
     
  5. Podmoskvich
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Podmoskvich

    Участник

    Podmoskvich

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пушкино
    @kordinatus, крышу закрыли к 10 декабря, до этого брус 1.5 месяца вымораживался и продувался в стропилах. Думаю, что если влага и осталась, то не в таком количестве. Интересно, а хоть кто-нибудь разбирал крышу после монтажа во время отопительного периода, чтобы результаты сопоставить?
     
  6. kordinatus
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    298

    kordinatus

    Живу здесь

    kordinatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Саратов
    @Podmoskvich,
    Возможно, паропрпускная способность Дельта Макс недостаточна, чтобы Быстро вывести пар из утеплителя и со временем пар все таки выйдет...
    Т. е. вентзазор получился переменного сечения? Или я неправильно понял?
     
  7. Podmoskvich
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Podmoskvich

    Участник

    Podmoskvich

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пушкино
    @kordinatus, на Дельту грешить боюсь, но получается, что так.
    Вентзазор получился условно-переменного сечения... По центру зазора между стропилами он составляет минимально 35мм, это по самым пессимистическим подсчетам, причем такая картина далеко не везде
     
  8. kordinatus
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    298

    kordinatus

    Живу здесь

    kordinatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Саратов
    @Podmoskvich,
    Мне кажется, дело не в Дельте...Пленка не из дешёвых, производитель фуфло толкать не будет...А вот насчет
    Здесь надо искать корень Вашей беды
     
  9. kordinatus
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    298

    kordinatus

    Живу здесь

    kordinatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Саратов
    @Podmoskvich, Возможно, у Вас в утеплитель попало ну ОЧЕНЬ много влаги и через какое то время она благополучно выветрится через Дельту...Кстати, а есть у Вас возможность проверить, хорошо ли вентилируется вент. зазор?
     
  10. kordinatus
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    298

    kordinatus

    Живу здесь

    kordinatus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Саратов
    @Podmoskvich, На 4-ом фото стропило намокло неравномерно, есть на этот счет какие нибудь мысли?
     
  11. Podmoskvich
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Podmoskvich

    Участник

    Podmoskvich

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пушкино
    @kordinatus, наблюдаю и надеюсь, что выветрится, по поводу вентзазора вообще не беспокоюсь - стоят дефлекторы, проходящий объем воздуха больше требуемого в несколько раз, но всё-равно проверю.
    Думаю, проблема в другом, это у меня первая крыша из, примерно, тридцати, которую собрали перед зимой и сразу же начали эксплуатировать - отапливать.
     
  12. Podmoskvich
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Podmoskvich

    Участник

    Podmoskvich

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пушкино
    Адекватных мыслей нет, мне кажется, что стропило промокло от утеплителя, потому что сверху.
    На затекание сверху через гидру не грешу, т. к. стропила вверху мокрые все, как и весь верх утеплителя - не может быть крыша сплошной дыркой.

    Почему неравномерно не знаю.
     
    Последнее редактирование: 20.01.15
  13. srs-rf
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    27

    srs-rf

    Живу здесь

    srs-rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Курск
    А сколько лет вашей крыше?
    Все механические повреждения как пароизоляции, так и гидроизоляции в местах крепления контробрешетки или иной обрешетки должны дополнительно проклеиваться, это требования самого производителя.
    Каким образом выполнен карнизный свес кровли? Иногда в процессе монтажа опилки и иной мусор забивают входные отверстия вентзазора, особенно если в нем применены какие-нибудь москитные сетки.
    Коньковый аэратор пластиковый? достаточный ли вырез в ОСБ в коньке?
    Гвозди которыми прибиты бруски по верх ОСБ могли повредить мембрану, и поэтому промокание где-то больше, а где-то меньше.
    или:
    Верните утеплитель и пароизоляцию обратно и ждите следующего года.
     
  14. Podmoskvich
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Podmoskvich

    Участник

    Podmoskvich

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пушкино
    @srs-rf, крыше 2 месяца, место крепления контробрешетки к гидроизоляции уплотнено, правда не правильно - ленту прикрепили к бруску степлером и прибили к гидре, но я хорошо помню те времена, когда уплотнителей никаких не было и крыши не текли.
    Карнизного свеса пока нет, сеток тоже.
    Аэратор плистиковый, вырез достаточный, дополнительно стоят дефлекторы, гвозди подбирались с учетом глубины заложения гидроизоляции. Намокание утеплителя - всплошную.

    Ответьте на вопрос: если предположить, что протекает местами через гидроизоляцию, то может ли появившаяся влага равномерно, ну, или почти равномерно, распредилиться по всей поверхности между верхом утеплителя и нижней стороной гидроизоляции?
     
  15. srs-rf
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    27

    srs-rf

    Живу здесь

    srs-rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Курск
    @Podmoskvich, я просто перечислил, то что могло повлиять на случившееся. Исходя из ваших слов, остается только одно:
    . Думаю влага уйдет, но вот повреждение дерева останется, может образоваться плесень и грибок.