    Добрый день!

    Прошу помощи.
    Планируем делать систему отопления своими руками.

    В наличии дом 130 метров. 1 этаж + мансарда. Стены кирпич 50 см, второй этаж дерево + утеплитель. Газовый котел Navien 13 в наличии, поэтому будем запускать систему с ним. В дальнейшем заменим, если понадобится.
    Радиаторы алюминиевые на первый этаж 38 секций. второй этаж 40 секций.
    Трубы ППР 25, армированные стекловолокном.
    Прикрепил примерную схему дома и расположения отопительных приборов.
    Планирую совместить радиаторы и теплый пол.

    Вопросы.
    1. Работоспособна ли схема
    2. Нужен ли дополнительный насос для прокачки системы (в котле он есть)
    3. Нужен ли дополнительный расширительный бак (в котле он есть)
    4. Обратка с мансарды будет входить в обратку первого в точке "А" и все это в котел. Правильно ли это

    Спасибо за помощь!

    IMG_2731.JPG IMG_2732.JPG
     
  2. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На ваших схемах ничего не видно
    Бак расширительный нужен, котлового на такой объем не хватит, считайте примерно 10% от объема теплоносителя.
    Диаметр труб подойдет, котлового насоса хватит
     
  3. idenisk
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    idenisk

    Участник

    idenisk

    Участник

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Правильно ли я понял, что всего будет 2 насоса. Один на теплый пол. Один на общую систему.

    Так же, загрузил корректные схемы
     

    Вложения:

  4. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выходит так, один котловой второй на подмесе теплого пола
     
  5. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
  6. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Ещё вариант...
    archicad Afonino  отоп 1 эт.jpg archicad Afonino  отоп 2 эт.jpg
     
  7. idenisk
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    idenisk

    Участник

    idenisk

    Участник

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
  8. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Начать с 32-й трубы с последующим уменьшением до 20-й. Система - небольшая, радиаторов мало и они невелики. И ваш вариант рабочий и то, что я предлагаю (в вашей схеме - больше метраж трасс и маловат диаметр). Второй этаж можно 25-й раскидать...
     
  9. idenisk
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    idenisk

    Участник

    idenisk

    Участник

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Трубы уже купили 25 и все фитинги к ним. Это критично, чтобы трубы были больше?
     
  10. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Я перестраховщик;), поэтому предпочитаю делать и считать с запасом... Радиаторы, диаметры, крепежи...
     
  11. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Подключение к радиаторам какой трубой (диаметр) хотите делать?
     
  12. idenisk
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    idenisk

    Участник

    idenisk

    Участник

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    3/4
     
  13. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Перебор! Есть у вас радиаторы в 4-6 секций? Зачем 25-е подводы?
     
  14. idenisk
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    idenisk

    Участник

    idenisk

    Участник

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Всего один радиатор 6 секций. Его бы лучше заузить?
     
  15. alero
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    27

    alero

    Живу здесь

    alero

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Химки
    В какой местности проживаете?