1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Трещины на стенках керамического дымохода

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vaaq, 19.01.15.

  1. vaaq
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13

    vaaq

    Участник

    vaaq

    Участник

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Чита
    Трещины на стенках керамического дымохода
    Здравствуйте. Что-то не нашёл ответа на свой вопрос, но уверен, что проблема не у меня одного, поэтому прошу помочь советом.

    Суть дела: позавчера при растопке воспламенились отложения на внутренних стенках дымохода и всё это выгорало с огромной температурой около 3 часов. Дымоход раскалился докрасна почти по всей высоте. Я бегал как чумной то на крышу, то в котельную, выгребал раскалённые ошмётки, которые падали сверху, пытался закрыть трубу сверху, но ничего сделать не смог. Потом успокоился, закурил и слушал, как дымоход обгорает и лопается. Назавтра оценил разрушения: в нижней и верхней части дымохода трещины: вертикальные и радиальные, некоторые 4-5 мм. шириной. Отвод тройинка для прочистки в нижней части дымохода развалился на куски.

    У меня керамический дымоход "TONA". Высота 11,5 м, диаметр 200 мм. Монтировал сам, всё по инструкции. Конструкция трёхслойная: керамика, утеплитель, внешний кожух из жаропрочных блоков. Дымоход проходит внутри дома. Котёл STROPUVA дровяной 40 кВт. Эксплуатирую 4-й сезон. Тяга хорошая, но температура отходящих газов небольшая. Только при растопке, когда пламя в верхней части котла, температура газов высокая. На внутренних стенках дымохода твёрдые отложения около 6-8 мм почти по всей высоте. Химией пользовался только первый год, потом перестал, так как мне показалось, что проку нет: отложения никуда не делись.

    Вопрос: можно ли дальше эксплуатировать такой дымоход и что сделать, чтобы не повторилось? А может, пока он чистый, опустить в него трубу меньшего диаметра из нержавейки?
     
  2. Станислав Визе
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    110

    Станислав Визе

    Живу здесь

    Станислав Визе

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Новониколаевск
    Надо фото..., хотя скорее всего диагноз будет "ушиб всей бабки"...
     
  3. fgh
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.661
    Благодарности:
    9.154

    fgh

    Живу здесь

    fgh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.661
    Благодарности:
    9.154
    Адрес:
    Москва
    Это образное выражение? Какая температура была на блоках оболочки?

    С трещинами нельзя! Я бы смотрел на такие изделия https://www.furanflex.ru/dymohody_dlya_kaminov/ вместо металлических труб. Вот похожая тема на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/79390/
     
  4. vaaq
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13

    vaaq

    Участник

    vaaq

    Участник

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Чита
    Докрасна раскалилась сама керамическая труба (которая внутри). Сверху, с крыши это хорошо было видно. Наружная оболочка из жаропрочного бетона была в некоторых местах градусов 45-50 C (видимо там, где образовались трещины).
     
  5. vaaq
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13

    vaaq

    Участник

    vaaq

    Участник

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Чита
    Фото будет, только нижняя и верхняя части керамической трубы. По всей высоте даже не знаю, как сфотать: если только фонарик+видеокамера и всё это на верёвочке медленно опустить с крыши... А вообще это мысль! Хоть приблизительно увижу, что внутри...
    Местный продавец дымохода меня вчера уверил, что его можно эксплуатировать: мол, внутрь куски не вывалятся, т. к. круглые, а наружу им не даст вывалиться базальт. А трещины со временем забьются сажей и ничего страшного! Вот только можно ли ему верить?
     
  6. vaaq
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13

    vaaq

    Участник

    vaaq

    Участник

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Чита
    Спасибо за ссылки, интересная технология. Вот только стоимость такого восстановления с учётом выезда специалистов в далёкую Сибирь будет сопоставима с заменой дымохода.
     
  7. vaaq
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13

    vaaq

    Участник

    vaaq

    Участник

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Чита
    Вот фотографии, какие получилось сделать. Я, к сожаления не сделал их сразу, уже начал реставрировать трубы, поэтому там виден специальный жаростойкий клей (серенький такой).

    Такие трещины в верхней части дымохода (где смог увидеть):
    Трещины вверху1.jpg Трещины вверху 2.jpg
    А такие такие трещины в нижней части дымохода
    Трещины внизу.jpg

    А вот так развалился нижний тройник для прочистки, куда сыпались раскалённые ошмётки:
    Тройник.jpg

    Наружные блоки из жаростойкого бетона вроде бы не пострадали.
    Особенно волнует большая трещина в верхней части дымохода - она очень широкая (4-5 мм) и идёт вдоль всего сегмента трубы 1,5 м. Кое-как заделать её можно, конечно, но надолго-ли?
    Тройник я уже склеил, как смог.

    В общем, повторю вопрос: можно ли эксплуатировать керамический дымоход с такими трещинами во внутренней трубе, предполагая, что они присутствуют по всей длине дымохода?
     
  8. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    Мое мнение - НЕТ!
    а если Вы будете также и в последующем к дымоходу относиться, в смысле "не обслуживать" - не чистить, то и следующий дымоход долго не проживет.
    Что касается этого, то свою задачу он выполнил - Дом СПАС, хоть и ценой своей жизни!
     
  9. NPC-nn
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    51

    NPC-nn

    Живу здесь

    NPC-nn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Конечно эксплуатировать нельзя, нет, какое то время он еще поработает, но процесс разрушения запущен.
    Есть одна безумная идея, и не очень дорогая, попробуйте прогильзовать его нерж. трубой.
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Действительно "Безумная"...
    А как, какой и как будет это работать не задумались?
     
  11. fgh
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.661
    Благодарности:
    9.154

    fgh

    Живу здесь

    fgh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.661
    Благодарности:
    9.154
    Адрес:
    Москва
    @vaaq, А что за клей применяете? В идеале труба такая должна быть https://www.forumhouse.ru/attachments/2494216/
     
  12. vaaq
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13

    vaaq

    Участник

    vaaq

    Участник

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Чита
    Обещаю, что не буду! :pioner:
    Я уже купил вчера спец. ёршик и сборные штанги (4х1,5 м.) для механической очистки и даже почистил дымоход. Сегодня поеду покупать химию какую-нибудь для добавки в котёл.
    И конечно, я рад, что пожара не случилось. Судя по тому, что я наблюдал, металлический дымоход точно привёл бы к пожару. Да и кирпичный тоже, скорее всего.
     
    Последнее редактирование: 22.01.15
  13. vaaq
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13

    vaaq

    Участник

    vaaq

    Участник

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Чита
    Эта мысль была у меня сразу и пока я от неё не отказался. Однако, очень хотелось-бы узнать о реальных случаях такой ... как это... "гильзовки" ? Какого диаметра трубу и из какой марки стали нужно делать гильзу? А пустоту м/у гильзой и керамикой нужно чем-то заполнять или нет?
    Вот тут fgh предлагал другой хороший вариант:
    но это дорого.
     
  14. vaaq
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13

    vaaq

    Участник

    vaaq

    Участник

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Чита
    Клей купил у продавца дымохода, не помню как называется, 200 р./5 кг. Красная бумажная мягкая упаковка. Вечером посмотрю. Им замазал трещины снаружи. А ещё у меня осталась смесь, которая поставлялась вместе с дымоходом (для соединения труб, оранжевая квадратная баночка), - ей я пытаюсь замазать трещины изнутри, куда могу достать.
    А труба у меня сейчас почти такая-же (после прочистки ёршиком), только закопчёная слегка изнутри:
    Дымоход.jpg
     
    Последнее редактирование: 22.01.15
  15. шура
    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    1.037

    шура

    обыватель-потребитель

    шура

    обыватель-потребитель

    Регистрация:
    03.03.10
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    1.037
    Адрес:
    Москва - Тамбов
    Это, на мой взгляд, самое верное решение.
    Однако, любой дымоход надо своевременно очищать от отложений...