1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Женский взгляд на 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.

  1. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Женский взгляд на 15 кВт
    Здравствуйте! Меня зовут Елена и я древоголик:hello::)
    Строю деревянный дом. Третий год. На генераторе. Но! Впереди забрезжила светлая перспектива. В смысле перспектива света. :aga: И одновременно с кризисом я начала магические действия по его приманиванию: поставила столб, установила ВРУ, сделала повторное заземление, подсоединилась к новопостроенной линии от транса 0,4кВ, который установлен сразу под трансом 10кВ и я, после этого великолепия, первая:|:. Правда пока есть один существенный нюанс - к трансу на 10кВа пока ничего не приходит. :)]
    Но я не сдаюсь и продолжаю действовать так, как будто всё хорошо.
    Итак, ТУ на 15 кВт, 380V. :cool:А пока шла стройка и надежды были только на 220V, часть разводки линий от будущего ГРЩ к переферийным потребителям (сарай, гараж, беседка) было проложено кабелем 3х2,5 в ПНД трубе и надёжно закопано с сигнальной лентой.
    В разное время разными путями в норке скопилось некоторое количество элементов щитового оборудования, которое бы хотелось с толком использовать. Особенно усиливает это желание посленовогодние цены на комплектующие. :flag: Набор не самый бросовый и не так, что бы с миру по нитке. :flag:
    АВВ: Диф. автоматы DS201 тип АС на 16А/30mA 8 шт, DSH941R тип АС 10А/30mA -1шт, DSH941R тип АС 16А/30mA -1шт
    УЗО F202 тип АС 40А/30mA -3 шт, 25А/30mA -1 шт
    УЗО F204 тип АС 100A/300mA - 1 шт
    АВ 3Р 32А
    АВ 1Р в ассортименте
    Реле напряжения РН-113 - 3шт
    Кроссмодули 4х11 и 4х15 (Legrand)
    Попытка привлечь проектировщика без заказа комплектующих провалилась. :(
    Со щитками на 220 я вроде справляюсь. Но теперь надо как-то эту кучу вводных свести в один ГРЩ:aga: и попробовать распределить нагрузку по фазам.
    Вот что есть из поясняющих картинок.
    общая схема.jpg 1 эт электро.jpg 2 эт электро.jpg дом электро.jpg
    неотключаемое.jpg неотключаемое бесперебойное.jpg уличное освещение.jpg

    Буду признательна за любое внимание к теме:hello:
     
  2. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    А подробнее можно?
    Проектировщики грамотные в Питере есть, комплектухой они, насколько я знаю, не торгуют. :faq:
    Есть и прекрасные специалисты, которые выполняют сборку щитов на самом высоком уровне. :super:
    Что-то здесь не то... :no:
     
  3. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А зачем? Может причиной стало не отказ в закупке "комплектухи", а ограничение свободы творчества в виде навязывания своих комплектующих. :nono:;). Хотя, если честно, я в своём списке ничего лишнего не вижу. :aga:
     
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Да нет, ничего... Просто поинтересовалась.
    Творите... :aga:
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Картинка на неотключаемые линии и бесперебойное питание - полное фуфло, и это еще мягко сказано. :close:

    Это где же Вам такое наваяли ?
    Подключить под одно УЗО - котельную, сигнализацию, прожектора во дворе, холодильник и ...торшер с телевизором? :faq:
    Ума палата, точнее полный бред. :(
     
  6. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Нигде. Сама ваяла.
    Ну почему же сразу бред? :)]
    Логика такая: кончилось электричество (ремонтные работы). Что должно продолжать работать? Котельная (насосы, термостаты), ЛОС, холодильник. Но заряд аккумулятора кончился и я приехала завести генератор. Мне как-то надо въехать на участок? Значит - привод ворот. Но он на одном автомате с прожектором. Так же как и второй прожектор объединён с ЛОС.
    Завела я генератор, жду окончания работ и смотрю ТВ сидя в кресле под торшером (единственным источников бытового света) :cool::)]
    А вот сигнализация, может и лишняя. Она обычно со своим ИБП идёт.
    Я не утверждаю, что это правильно. Я просто объясняю свою логику.
     
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Сигнализацию запрещено под УЗО подключать.
     
  8. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вычёркиваем:pioner:.
    неотключаемое.jpg дом электро.jpg
     
    Последнее редактирование: 19.01.15
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Бред потому, что под одно УЗО таких потребителей не подключают. :no: :no: :no:
    При неисправном прожекторе останетесь без отопления, септика. холодильника и телевизора с торшером. ;)
    И генератор тут не поможет, :no: т. к. УЗО отключит всю группу. :close:
    И вообще непонятна схема подключения этого генератора. :(
     
  10. Олег4D
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402

    Олег4D

    Живу здесь

    Олег4D

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402
    Адрес:
    Москва
    В целях общего развития - почему?
    В ПУЭ об этом точно нет. В инструкциях к сигнализациям тоже...
    Может это к каким-то конкретным моделям?
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Допускается. но только под отдельное, и больше ничего кроме сигналки. :no:
     
  12. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Если я правильно Вас поняла, то решением проблемы является вывод прожекторов из этой группы? Тогда, наверное, самым оптимальным будет их присоединением к Диф. автомату "розетки котельной прочие". Ничего жизненно важного там не предвидеться. :um:
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :no: :no: :no:
    Поняли неправильно.
    Котлу и сигнализации - по отдельному УЗО, на сигнализацию можно и не ставить.
    Можно остаться без освещения, торшера с телевизором, но отопление должно работать.
    Если разморозите весь дом. то затраты на ремонт отопления в десятки (сотни) раз могут превзойти стоимость отдельного УЗО. :close:
    У Вас вся неотключаемая группа сделана неправильно. :(
     
  14. nelidova
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630

    nelidova

    Елена

    nelidova

    Елена

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    19.951
    Благодарности:
    83.630
    Адрес:
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Сигнализацию уже вычеркнула. Прожекторы тоже.
    Ну так я и вынесла на обсуждение, что бы сделать правильно;)
    Если УЗО на котловую группу и УЗО на всё остальное, то станет нормально?
    неотключаемое1.jpg
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, нормально.
    Но под отдельный диф. отопления только котел, если вдруг какое то отдельное оборудование котельной (циркуляционные насосы), то их отдельно.
    Надеюсь котел газовый ?
    Под электрокотел может не прокатить.
    А насос водоснабжения где ?
    Или у Вас центральное ?