1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

Помогу в проектировании вентиляции - 3

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Avava
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    1.975

    Avava

    Живу здесь

    Avava

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    1.975
    Адрес:
    Воронеж
    Помогу в проектировании вентиляции - 3
    Предыдущая часть темы - "Помогу в проектировании вентиляции - 2".

    Вопрос такой. Можно ли, чтобы у газового водонагревателя (газовой настенной колонки) отвод к дымоходу имел горизонтальный участок, или горизонтальные участки не допускаются? Газовые колонки.jpg

    На иллюстрации у меня в первом случае труба отвода имеет горизонтальный участок, во втором - все участки с подъёмом.
     
    Лучшие ответы
    @SlMON, если будут щели под дверями, то можно обойтись без переточных решеток.
    Правила расположения точек воздухораспределения просты:
    - приток - ближе к окнам и дальше от дверей
    - вытяжка - ближе к двери и дальше от окон (в СУ без окон - или по центру потолка, или над унитазом)
    - приток как можно дальше от вытяжки
    - приток - так чтобы не дуло на сидящих/лежащих
  2. Korgrau
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    51

    Korgrau

    Живу здесь

    Korgrau

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Имею холодный чердак и утепление мин. ватой 20 см. Будет еще 20 см. Можно ли, проложить трубы вентиляции внутри утеплителя, чтобы не заниматься дополнительным утеплением труб вентиляции? Какие минусы у данного решения?
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Korgrau, две страницы назад, об этом варианте было написано
     
  4. Korgrau
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    51

    Korgrau

    Живу здесь

    Korgrau

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Красноярск
    Вот ведь. Читаю пару дней, не добрался еще туда :)
     
  5. mixail50100
    Регистрация:
    25.04.14
    Сообщения:
    1.085
    Благодарности:
    349

    mixail50100

    Живу здесь

    mixail50100

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.14
    Сообщения:
    1.085
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    Пушкино
    Добрый день, есть ли нюансы вентиляции для дома из проф. бруса 195*140? Если можно подскажите на каком этапе надо уже монтировать вентиляцию? Кратко о доме: фунд.: лента (в земле 60 см, над земл. 40 см), лаги 100*200 (30-40 см от земли), перекрытий пока не делали (пирогов нет) :), окна в процессе изготовления, крыша: стропила есть, плёнка и обрешётка есть, металлочерепица в процессе изготовления, 2-ой этаж полноценный (не мансарда), чердак будет холодный и вентилируемый. Дом площадь около 240 м2. Можно ли самостоятельно сделать простую вентиляцию без "наворотов"? и как? сколько не читал, по вентиляцию, тёмный лес :(, но хочу понять. :)

    IMG_20141229_150655.jpg 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg
     
  6. Korgrau
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    51

    Korgrau

    Живу здесь

    Korgrau

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Красноярск
    @Kugel Если у вас в парной будет температура, как в сауне, около 100 градусов, то скорее всего вентилятор, который стоит в вытяжном канале отключится термостатом защиты от перегрева или весь рекуператор отключится, термостатом защиты от возгарания. Наверное, внутри рекуператора есть детали термоизоляции из пенопласта, которые тоже могут пострадать. А чего написано, про диапазон рабочих температур, в инструкции к рекуператору? ИМХО, лучще не рисковать прибором, который стоит больше 200 т. р.
     
  7. lihomobil
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    72

    lihomobil

    Живу здесь

    lihomobil

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    СПб пригород
    Помогите провентилировать домик фермера.
    Отопление печное.
    Высота потолков 2,8 м.
    От земли 0,4 м на винтовых сваях.
    Вокруг тихо и не пыльно, летом будем приоткрывать окна на микропроветривание.
    Чердак холодный.
    Дом каркасный, утепление 200 мм Лайт Баттс Скандик. Окна и двери очень теплые и герметичные.
    Регион - дальний пригород СПб, 75 км на восток от города.

    vid.jpg plan.jpg

    Газовая колонка в ванной под вопросом, может и электрическая водогрейка будет.
    Плиту газовую ближе к коньку - уяснил, постараюсь.
    Приоритет естественной вентиляции.
    Пока запланировано:
    -вытяжка над плитой прямая Vilpe 125
    -вытяжка из ванны прямая Vilpe 125
    -вытяжка канализации не совмещенная Vilpe 110

    В остальном не уверен.
    Да и в этом не уверен тоже:).

    В комнатах возможно кив-125?

    Основной вопрос как подать воздух печкам при протопке.
    Протопка будет раз в сутки на час. Печки хорошие, Кузнецова, он сам их проектировал под этот дом. Топится будет не всегда обе печки, только в хорошие морозы, в основном будет топиться одна большая в кухне-столовой. Топка и забор воздуха из коридора.
    Сколько нужно воздуха печкам - вопрос без ответа. Примерно говорят 100 мм вет канала должно хватить.
    Откуда и как его подать?
    Ну и вообще как лучше все сделать.
    Всем заранее спасибо.
     
  8. Kugel
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    518

    Kugel

    Живу здесь

    Kugel

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    518
    Адрес:
    Таллин
    Написано про автоматическое выключение при 65 градусах. С другой стороны вытяжка будет не только с парного отделения, но и из туалета, душевой и от кухни. Так что даже при 100 градусах в парной до рекуператора такой горячий поток не дойдет.
     
  9. Korgrau
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    51

    Korgrau

    Живу здесь

    Korgrau

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Красноярск
    Тут многое зависит от расположения парилки, по отношению к рекуператору. Если парилка будет рядом, то велика вероятность отключения рекуператора, по аварийной ситуации. Если далеко, и воздух успеет остыть, то наверное будет все ОК. Нужно, как-то это все рассчитать ну или попробовать на практике :)
    И еще, если на выхлоп будет подаваться влажный воздух с температурой, например в 50 град, то какая температура будет на притоке в комнаты? Не получиться так, что во время принятия банных процедур, станет жарко на всей даче?
     
  10. Kugel
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    518

    Kugel

    Живу здесь

    Kugel

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    518
    Адрес:
    Таллин
    Парилка будет в конце цепочки (или в начале), примерно так: сначала вытяжка из парилки, затем подмес из душевой, затем подмес из туалета и затем уже из кухни и все это добро идет в рекуператор.

    Ну так и хорошо. Зимой. Летом ротор в рекуператоре крутиться не должен, идет просто проветривание. У нас летом не жарко, так что кондиционеры не ставим, прохладу в даче держать не надо. У меня были сомнения только по влагопереносу из парилки во все остальные помешения дачи, поскольку пишут, что в отличие от пластинчатого рекуператора, ротор возврашает бОльшую часть влаги обратно.
     
  11. Korgrau
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    51

    Korgrau

    Живу здесь

    Korgrau

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Красноярск
    Тогда все "срастается"... К тому же, если станет жарко, можно ротор отключить и проветрить :) А у меня засада, - рекуператор будет за стеной парилки, т. е. горячий воздух будет практически сразу попадать в рекуператор. К тому же производитель пишет, что диапазон рабочих температур до -15 до 40. :( Так что я, наверное, не рискну заводить вентиляцию парилки в рекуператор, хотя так заманчиво...
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Конечно получится!
     
  13. jurixx
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    jurixx

    Участник

    jurixx

    Участник

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!

    Хотим установить ПВУ с рекуператором Electrolux Star 350. Имеется дом из несъемной опалубки (142 м3, потолки пока 3,2м), один этаж, газовый турбокотел висит на кухне (розовый), рядом будет плита газовая (зеленый) с отдельной вытяжкой. Отопление - батареи. Рекуператор будет в кладовке, трубы - пластиковые, по потолку. Но тема вентиляции для всех новая, информация противоречивая, поэтому приходится спрашивать экспертов.

    Вопросы:

    1 - Нужен ли к рекуператору нагреватель? (Рязанская область, ниже -25 редко бывает) Вообще не хотелось бы, т. к. электрический очень неэкономичный, а водяной от отопления нет очень сложно делать, да и КПД рекуператора падает.
    2 - Насколько плохие последствия от использования рекуператора без нагревателя? Я так понимаю, что велик риск заморозки пластин, а поскольку у Star'а нет байпасса, то в этот момент приток перекрывается. Я думаю это ненадолго и не очень страшно, но если это будет происходить часто, то будет проблема.
    3 - Нужно ли устанавливать шумоглушители? Если ставить, то где? Star еще не приехал, и оценить шум не могу.
    4 - Как компенсировать потери от вытяжки на кухне и при разморозке рекуператора? Думаю на кухне ставить маломощную вытяжку, которая будет включаться только при готовке.
    5 - Правильно ли нарисована схема разводки? Пожалуйста выскажите замечания.
    6 - Волнует санузел. В нем требуется быстро удалить воздух, и есть сомнения, что один рекуператор с этим справится (особенно если он будет работать на низкой мощности, или вообще будет выключен по таймеру). Поэтому есть вариант исключения с/у из воздухообмена и установкой простой вытяжки с вентилятором на улицу (которая будет включатся вместе со светом). Или установить и вытяжку, и на рекуператор вывести. Насколько такая система жизнеспособна?
    7 - Волнует ванная. Влажный воздух оттуда ведь еще чаще будет замораживать рекуператор? Не придется ли делать и из ванной отдельную вытяжку на улицу? Очень не хотелось бы.
    8 - Как отрегулировать равномерность распределения и удаления воздуха по комнатам? Анемостатами в комнатах или как-то еще?
    9 - Есть ли от анемостатов шум, т. е. можно ли их установить в спальнях?
    10 - Думаю поставить кое-где обратные клапаны, но есть опасения, что однажды они сломаются или забьются и всю систему придется разбирать, вскрывая потолки и т. д. Возможно ли это?
    11 - У Star'а всего две скорости работы, но нигде не указан объем воздуха на низкой скорости. Прямо секрет какой-то.
    Ну вот, вроде всё, все свои сомнения можно сказать здесь впервые сформулировал. Буду ждать советов от знатоков.

    вентиляция.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 24.02.16
  14. Супербитл
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259

    Супербитл

    Живу здесь

    Супербитл

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.813
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    село Безводное
    по нормам нужен. ставится после рекуператора, если решите не ставить, заложите запас на системе отопления.
    последствия - только захоложеный приток и неорганизованный приток во время разморозки. обмерзание у стара решается остановкой работы притока
    поставьте перед установкой
    никак
    в холл приток
    если исключить с\у, то теряется смысл рекуперации в принципе
    влажный воздух для КПД рекуператора это благо, оставьте как есть
    есть, при скоростях больше 3 м\с
    это лишнее, обратный клапан, а лучше заслонку с эл. приводом поставить на входе\выходе в\из дома
    не секрет, приложена аэродинамическая характеристика и расход зависит от сопротивления вашей сети воздуховодов
     
  15. Кривонос
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    Кривонос

    Участник

    Кривонос

    Участник

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добрый день! Есть деревянный дом с жилой мансардой, котел будет газовый с закрытой камерой (+с коаксиальным выходом) висеть на кухне 1-го этажа. Газовщики требуют устроить естественную вентиляцию на кухне ф100мм + от газовой плиты отдельно ф100. Планирую ее делать в приставном коробе на улице. Вопросы:
    1. Будет ли работать естественная вентиляция, ведь высота трубы от заборной решетки (у потолка кухни) до конца трубы получается около 3.2 м (1.7м - высота мансардного этажа до скоса кровли + 1.5м над уровнем кровли учитывая уклон в 10градусов от конька крыши)?
    2. Можно ли в одном вентиляционном коробе проложить 3 трубы: кухня (естественная тяга) +зонт над плитой (с вентилятором) +с/у (с вентилятором) и какой высоты они должны быть?
    3. Нужно ли городить такой высокий короб (1.5м) для вентиляционных труб (кухня +зонт над плитой +с/у)?
    4. Если все равно придется городить вентиляционный короб, то может быть стоит туда же запихнуть и дымоход для газового котла (взмен коаксиального)?
    20150121_114733.jpg 20150121_114832.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.