Попутная двухтрубная СО на 2 этажа, плюс теплица и теплые полы - не наделать бы ошибок

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем TatianaCher, 18.01.15.

  1. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Москва
    Попутная двухтрубная СО на 2 этажа, плюс теплица и теплые полы - не наделать бы ошибок
    Здравствуйте! Предстоит монтаж СО своими силами - дом два этажа из газосиликата, утепление хорошее. Котел 36 кВт Vaillant с бойлером косвенного нагрева. Радиаторное отопление в два контура на первый и второй этажи. Плюс три контура теплого пола - кухня и санузлы первого и второго этажей. Плюс четыре контура подземного подогрева в теплице, на один из них повешены последовательно 3 радиатора.

    Думаю сделать два контура попутной двухтрубной системы на первый и второй этажи, отдельно контур на гребенку в теплицу и контур с подмесом холодной воды на теплые полы. Хотя для простоты рассматриваю еще вариант теплых полов на системе горячего водоснабжения, поскольку она закольцована и циркулирует.

    Вопрос: правильно ли делать такую систему с гидрострелкой (D=?) и 25 пп трубой на контуры, 20 пп трубой подводы к радиаторам. Каким диаметром трубы вести от котла до гидрострелки?
    Первый этаж схема системы отопления.jpg Второй этаж схема системы отопления.jpg
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Чугунный теплообменник. Однозначно гидрострелку.
    Кислород свежий и в большом количестве. Как к нему отнесется смесительный узел? Просто пустить ГВС через теплый пол не получится. Ну и вероятные скачки температуры у потребителей.
    Внимательно читаем мелкий шрифт в паспорте, при выборе секций радиаторов. Мощность его выдана при максимуме температуры.
    Площадь неизвестна.
    Сталь диаметром выходов котла.
     
  3. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Москва
    Площадь каждого этажа 100 м2.
    А можно пп 32 мм, если выход котла имеет внутренний диаметр 22 мм?
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Насколько помню, в настенном котле Вайлан теплообменник изготовлен из меди, а не из чугуна.
    Систему ГВС двухконтурного котла нельзя закольцовывать. И двухконтурный котел не может работать одновременно с двумя контурами. Либо отопление, либо ГВС. Так что, к сожалению, придумка хоть и хороша, но неосуществима.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Вам хватит котла мощностью 24кВт.
    Вы точно марку котла назовите, а то страсти будут накаляться.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если бы под каждый дом котел имел патрубки нужного диаметра, имело бы смысл
    ..принимать диаметры разводки "по патрубкам".:um:
    А если без "если бы", диаметры разводки должны соответствовать
    гидравлике СО дома.
    Это куда сложнее и "разнообразнее", чем патрубки котла.
    Хорошо, если получится (!) соответствие 22мм-вых патрубков трубам ПП32 от котла. :super:
     
  8. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Москва
    Котел turboTEC plus VU мощностью 36 кВт. Одноконтурный с бойлером косвенного нагрева. Поэтому ГВС закольцована и будет принудительно циркулировать. Хочется на нее посадить три контура теплых полов и три полотенцесушителя. Естественно, все контуры с возможностью байпаса.
     
    Последнее редактирование: 20.01.15
  9. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Москва
    Сейчас мне важнее всего диаметры труб контуров, надо покупать 160 м труб - ошибиться не хочется. От котла до гидрострелки поведу пп 32 мм. Там короткий участок.
     
  10. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Москва
    У меня еще теплица 50 м2. Так что ей 12 кВт как раз и нужно.
     
  11. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Москва
    Читаю форум о СО, голова, естественно, идет кругом... На данный момент вижу это так:

    1. Гидрострелку для моей системы не нужно. Обойдусь коллектором из пп 40мм с вентилями для регулировки системы.
    2. ТП вынесу на ГВС, поскольку бойлер косвенного нагрева допускает закольцованное ГВС. Температуру горячей воды поставлю 60*.
    3. В коллекторе будет три выхода - первый этаж, второй этаж и теплица. Контуры первого и второго этажей попутные двухтрубные 25мм пп, отводы на радиторы 20мм.
    4. Сейчас котловой насос справляется с готовым обогревом теплицы (грунт 6кВт и радиаторы 10кВт) и временным контуром радиторов 5кВт в доме. Попробую собрать первый этаж начисто и посмотреть, справится ли насос. Если нет - добавляю насос на обратку. Так же и с контуром второго этажа.

    Нормальный план? Можно приступать?
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Согласен.
    Котлового насоса должно прекрасно хватать на весь дом, на БКН. На теплицу, не знаю. Что там и как не ведаю. Как вариант, возможность дополнительного насоса именно на теплицу.
    К котлу второй насос не нужен. Если не будет справляться котловой, значит Гидрострелка была! все таки нужна. И отдельный насос на каждый контур. Надеюсь до этого не дойдет.
    Не правильный ход.
    Летом ТП, не айс.
    Один, сделать в кольцо, остальные параллельно линии. Опять же летом вспомните. ГВС нужно всегда, лишняя жара напротив.
     
  13. TatianaCher
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    TatianaCher

    Сама себе прораб

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Москва
    Понятно. Можно ли еще в холодные периоды переключать насос на третий режим, чтобы увеличить скорость потока и, соответственно, отдачу тепла в радиаторах и контурах? Так делают, или почему-то это неправильно? Вообще странно, у насосов три режима работы, а переключатель режимов не вынесен на панель управления. Или у котлового насоса нет таких режимов?

    Спасибо. Последую вашему совету, сделаю ТП на контуре СО с коллектором на втором этаже выше всех трех контуров. Полотенца же мы любим сушить и летом. Можно еще байпас предусмотреть на полотенцесушители.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Если есть, то стартово установлена вторая передача. Но обычно они односкоростные.(я не спец по котлам, так ломаю время от времени)
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Попутке с длиной контура 40м. 2/3 длины надо бы вып. трубой 32ПП. "Ровнее" будет.
    Длина 2-контура (?), но тоже по тому же "принципу".
    Бонусом от снижения гидравл. сопротивлений СО получите бОльшую производительность даже ..неизвестного насоса.