Тут уже поднимались вопросы об использовании термостата в доме, различные помещения которого утеплены по-разному. Увы, центральный термостат в доме со сколько-нибудь изолированными помещениями, похоже, нормально работать не будет. У нас двухэтажный дом из SIP-панелей (то есть, очень теплый), площадью 250 м2. Три года регулировали температуру на котлах (то электрическом, то газовом) в зависимости от наружной температуры. Решили, что это неудобно, поставили термостат в зал, совмещенный с кухней, как в самое большое из помещений дома. Теперь температура в зале поддерживается точно, зато во всех остальных комнатах - или жарко, или холодно. Если раньше радиаторы были нагреты постоянно, и нетрудно было чуть подвернуть регулятор у каждого, с возможностью через 15-20 минут оценить изменение его температуры, то теперь они либо раскалены (ограничение по температуре теплоносителя стоит в 75), либо комнатной температуры. Добиться стабилизации температуры хотя бы в пределах 24-26 не получается. Склоняюсь к тому, чтобы сваять самодельный контроллер с датчиками наружной температуры и теплоносителя, который будет ограничивать температуру теплоносителя в зависимости от наружной - по линейному или еще какому закону. Но и тут подстерегает засада в виде изменения направления и силы ветра, от которой зависит поступление наружного воздуха через приточные клапаны и интенсивность вытяжки. Имеет ли смысл заморачиваться с таким регулированием, или разориться на покупку/установку индивидуальных термостатов на каждый радиатор? Их датчики располагаются довольно близко к радиатору - насколько точно они способны поддерживать температуру именно воздуха в помещении, а не самого радиатора?
В чем суть "правильного" расчета? Любой расчет поможет лишь в случае неизменных теплопотерь в каждом из помещений дома.
@EMusic, Система отопления нужна с автономными ветками для каждой комнаты. И подача теплоносителя должна быть отдельна для каждой ветки. Тогда комнатные датчики будут в пользу. Да. Возьмите с выносными датчиками.
Такое в реальном мире где-то применяется, без сопутствующих золотых унитазов и крыш со стразами? Это ж многократно избыточная (и технически, и финансово) схема, какой в ней смысл? У тех, что я видел, вынос максимум на метр - этого хватает?
Применяется. Все гидрострелки существуют только для этих целей. Как будет произведена дальнейшая разводка, это желание заказчика. Вы же сами дали оценку простой разводки СО: За все нужно платить, за комфорт, в первую очередь. Датчик уже реагирует на температуру в комнате, а не на тепло от батареи. Как не ставь его у прибора, он некорректен. Батарея для того и нужна, чтобы греть, ей неведома температура у противоположной от нее стены.
Я дал оценку не простой разводке, а стабилизации температуры теплоносителя в районе котла. Кстати, большинство котлов почему-то измеряет температуру теплоносителя не на входе, а где-то в районе нагревателя, отчего колебания получаются сильнее. Логичнее стабилизировать температуру на входе - она зависит не только от нагрева, но и о интенсивности отбора, которая, в свою очередь, зависит от наружной температуры. Само собой, но зачем платить за отдельную ветку в каждое помещение, работа по монтажу которой будет дороже, чем даже электронные регуляторы на каждом радиаторе, с беспроводными датчиками, устанавливаемыми в любой точке помещения? Вот я и спрашиваю, насколько точно удается стабилизировать температуру в помещении чисто механическими терморегуляторами, датчики которых далеко не вынесешь.
Не знаю. Не задавался целью. Для меня важнее тепло общее в помещениях и котел работающий не на пределе своих возможностей.
Завидую. Мне при 23 уже холодно, при 26 - жарко. Котел на 24 кВт при реальной потребности для отопления не более 12-15.
Попробуйте найти в Яндексе погодозависимую автоматику. Может Ваш котел и Ваши термодатчики смогут с ней подружиться. Я пардон, не вникал в суть.
Мне также 23-холодно 26-жарко, был кирпичный котел, топлю дровами, угадать темпер. сложно. Поставил ТА плюс электронный регулятор температуры управляет 3-ходовым на СО домой. Дома как в сентябре поставил 25гр. так и стоит, плюс минус 0.5гр. что при 0гр. что при минус30гр. НО! у меня радиаторы расчитаны под каждую комнату и с запасом, при -30гр температура радиаторов 55гр. Дом правда небольшой 2 комнаты, кухня, ванна. У Вас котел с запасом, поставте ТА сколько сможете (не очень большой),легче будет управлять температурой.
У меня в зале, где стоит термостат, температура тоже поддерживается с точностью до полуградуса. Проблема лишь с изолированными комнатами, особенно если их двери закрыты. Мощности рассеяния радиаторов достаточно, разве что термоголовки с выносными датчиками пробовать.