1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стабилизация температуры в доме одним термостатом - реально ли?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем EMusic, 18.01.15.

  1. EMusic
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    155

    EMusic

    Живу здесь

    EMusic

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Франция
    Стабилизация температуры в доме одним термостатом - реально ли?
    Тут уже поднимались вопросы об использовании термостата в доме, различные помещения которого утеплены по-разному. Увы, центральный термостат в доме со сколько-нибудь изолированными помещениями, похоже, нормально работать не будет. :(

    У нас двухэтажный дом из SIP-панелей (то есть, очень теплый), площадью 250 м2. Три года регулировали температуру на котлах (то электрическом, то газовом) в зависимости от наружной температуры. Решили, что это неудобно, поставили термостат в зал, совмещенный с кухней, как в самое большое из помещений дома. Теперь температура в зале поддерживается точно, зато во всех остальных комнатах - или жарко, или холодно.

    Если раньше радиаторы были нагреты постоянно, и нетрудно было чуть подвернуть регулятор у каждого, с возможностью через 15-20 минут оценить изменение его температуры, то теперь они либо раскалены (ограничение по температуре теплоносителя стоит в 75), либо комнатной температуры. Добиться стабилизации температуры хотя бы в пределах 24-26 не получается. :(

    Склоняюсь к тому, чтобы сваять самодельный контроллер с датчиками наружной температуры и теплоносителя, который будет ограничивать температуру теплоносителя в зависимости от наружной - по линейному или еще какому закону. Но и тут подстерегает засада в виде изменения направления и силы ветра, от которой зависит поступление наружного воздуха через приточные клапаны и интенсивность вытяжки.

    Имеет ли смысл заморачиваться с таким регулированием, или разориться на покупку/установку индивидуальных термостатов на каждый радиатор? Их датчики располагаются довольно близко к радиатору - насколько точно они способны поддерживать температуру именно воздуха в помещении, а не самого радиатора?
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Нет. Для этого нужна правильно рассчитанная СО.
    Это лучший вариант.
     
  3. EMusic
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    155

    EMusic

    Живу здесь

    EMusic

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Франция
    В чем суть "правильного" расчета? Любой расчет поможет лишь в случае неизменных теплопотерь в каждом из помещений дома.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @EMusic, Система отопления нужна с автономными ветками для каждой комнаты. И подача теплоносителя должна быть отдельна для каждой ветки. Тогда комнатные датчики будут в пользу.
    Да.
    Возьмите с выносными датчиками.
     
  5. EMusic
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    155

    EMusic

    Живу здесь

    EMusic

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Франция
    Такое в реальном мире где-то применяется, без сопутствующих золотых унитазов и крыш со стразами? :) Это ж многократно избыточная (и технически, и финансово) схема, какой в ней смысл?

    У тех, что я видел, вынос максимум на метр - этого хватает?
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Применяется. Все гидрострелки существуют только для этих целей. Как будет произведена дальнейшая разводка, это желание заказчика.
    Вы же сами дали оценку простой разводки СО:
    За все нужно платить, за комфорт, в первую очередь.
    Датчик уже реагирует на температуру в комнате, а не на тепло от батареи. Как не ставь его у прибора, он некорректен. Батарея для того и нужна, чтобы греть, ей неведома температура у противоположной от нее стены.
     
  7. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @EMusic, а обычные термоголовки уже не помогают? :|:
     
  8. EMusic
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    155

    EMusic

    Живу здесь

    EMusic

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Франция
    Я дал оценку не простой разводке, а стабилизации температуры теплоносителя в районе котла. Кстати, большинство котлов почему-то измеряет температуру теплоносителя не на входе, а где-то в районе нагревателя, отчего колебания получаются сильнее. Логичнее стабилизировать температуру на входе - она зависит не только от нагрева, но и о интенсивности отбора, которая, в свою очередь, зависит от наружной температуры.

    Само собой, но зачем платить за отдельную ветку в каждое помещение, работа по монтажу которой будет дороже, чем даже электронные регуляторы на каждом радиаторе, с беспроводными датчиками, устанавливаемыми в любой точке помещения?

    Вот я и спрашиваю, насколько точно удается стабилизировать температуру в помещении чисто механическими терморегуляторами, датчики которых далеко не вынесешь.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Не знаю. Не задавался целью. Для меня важнее тепло общее в помещениях и котел работающий не на пределе своих возможностей.
     
  10. EMusic
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    155

    EMusic

    Живу здесь

    EMusic

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Франция
    Завидую. Мне при 23 уже холодно, при 26 - жарко. Котел на 24 кВт при реальной потребности для отопления не более 12-15.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Попробуйте найти в Яндексе погодозависимую автоматику. Может Ваш котел и Ваши термодатчики смогут с ней подружиться. Я пардон, не вникал в суть.
     
  12. vik468
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    26

    vik468

    Живу здесь

    vik468

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Пермь
    Мне также 23-холодно 26-жарко, был кирпичный котел, топлю дровами, угадать темпер. сложно. Поставил ТА плюс электронный регулятор температуры управляет 3-ходовым на СО домой. Дома как в сентябре поставил 25гр. так и стоит, плюс минус 0.5гр. что при 0гр. что при минус30гр. НО! у меня радиаторы расчитаны под каждую комнату и с запасом, при -30гр температура радиаторов 55гр. Дом правда небольшой 2 комнаты, кухня, ванна. У Вас котел с запасом, поставте ТА сколько сможете (не очень большой),легче будет управлять температурой.
     
  13. EMusic
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    155

    EMusic

    Живу здесь

    EMusic

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Франция
    У меня в зале, где стоит термостат, температура тоже поддерживается с точностью до полуградуса. Проблема лишь с изолированными комнатами, особенно если их двери закрыты. Мощности рассеяния радиаторов достаточно, разве что термоголовки с выносными датчиками пробовать.