    Ребят, выручайте. В качестве вступления, скажу, что в системах водоснабжения - полный профан, так что буду рад любым советам с вашей стороны...
    Итак, ситуация - частный двухэтажный дом, давление в городском водопроводе - довольно маленькое, и к примеру, что бы принять душ на втором этаже не хватает нормального напора даже для зажигания котла. Была выдвинута идея поставить насосную станцию, выбрали наиболее бюджетную - Speroni Marina CAM 40 22 HL , в кач-ве защиты от сухого хода поставлено реле Watomo (по давлению).
    В частности собой система являет собой цепочку - [городской водопровод - вентиль перекрытия воды - фильтр жёсткой очистки - клапан обратного хода - непосредственно насосная станция – реле защиты от сухого хода - вентиль перекрытия воды - разводка по дому]. Путём проб было выведено, что для нормального напора подходит давление пуска на станции - 2.2 атм (стандартное давление в водопроводе колышется от 1,3 до 2,1 атм, в зависимости от времени суток) и давление стопа 3,7 атм. Станция установлена на глубине 3,5-4 м от уровня пола первого этажа. На реле защиты от сухого хода - давление "стопа" станции выставлено в 1 атм (то бишь необходимые 0,6 атм разницы между давлением пуска давлением принудительной остановки станции соблюдены)
    Теперь собственно проблема - станция отлично выдаёт необходимое давление, но всего в течении нескольких запусков, затем - безнадёжно глохнет. То бишь пропускает давление пуска и даёт уровню воды упасть до давления общей городской системы водоснабжения.
    Из идей - первое, что приходит в голову - это глюки реле сухого хода, так как при нажатии клавиши "сброс/ресет" на нём - насос вновь начинает работать, но в то же время - индикация принудительного стопа на самом реле не горит, то бишь стоп происходит не из-за падения давления ниже 1 атм (установки принудительно стопа нс на реле защиты от сухого хода). Так, что может непосредственно лагает сама станция? И если это действительно реле - то это похоже на брак (Китай) или возможны какие то проблемы по части подключения? Может кто сталкивался?
    В целом буду признателен за любые советы/идеи.
     
  2. Щ Александр
    Регистрация:
    07.11.07
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    Щ Александр

    Участник

    Щ Александр

    Участник

    Регистрация:
    07.11.07
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Курск
    Вы станцией из водопровода качаете?!


    Если так можно выразится, то дебета водопровода не хватает :)]


    В нашей местности нет такой проблемы, но слышал что существуют специальные насосы, повышающие давление...
     
  3. jeyme
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    jeyme

    Участник

    jeyme

    Участник

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Чернигов
    Ну да, с водопровода. :)
    Один вопрос - вышеуказанная станция, марина 40 22 ХЛ, оптимальное давление было бы - пуска 2,8 бара, стопа - 4,4 бара... Стоит уже день такое, станция отрабатывает вроде нормально, даже не появлялись глюки с китайским отсекателем сухого хода, но это ведь многовато... Чем чревато данное давление именно для этой станции?
     
  4. ZAnuda_Bob
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    ZAnuda_Bob

    Участник

    ZAnuda_Bob

    Участник

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луцк
    Подумайте об промежуточной емкости объемом прибл.1-1,5м3 (все-таки частный дом возможно расположение), вероятнее не хватает расхода из местной системы водоснабжения.
     
  5. jeyme
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    jeyme

    Участник

    jeyme

    Участник

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Чернигов
    Понял, что 4,4 это много... сбросил максималку до 3,5 бара... и ВИВА, нашёл проблему... теперь нужна помощь, что бы её решить...
    Вся загвоздка кроется в блоке управления насоса... непосредственно в отсчлёкивании металической пластины - "счелчке" которое, как я понял, - замыкает контакты тем самым запуская работу насоса (девайс выглядит до нелепости халтурно, имхо). Так вот, когда напор воды выдаваемый котлом хороший, то замыкание срабатывает практически в 100% случаев, в то же время, если кран открыт в половину (тем самым потребление воды идёт медленнее и как вывод давление падает весьма медленно), тем не менее "счелчёк" срабатывает, но за ним ничего не происходит, то есть он как бы проскакивает в холостую, снимать автомат как то не очень тянет - нс на гарантии.
    Теоретически предполагаю, что всё из-за того, что завышены рамки работы НС... так ли это? или это просто некачественный блок управления?
    Был бы весьма признателен за схему работы блока управления...)
     
  6. Щ Александр
    Регистрация:
    07.11.07
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    Щ Александр

    Участник

    Щ Александр

    Участник

    Регистрация:
    07.11.07
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Курск
    Насколько я знаю просто так качать из водопровода нельзя. Вы же всех соседей без воды оставляете! Нужно согласовать с ЖЭКом или что у вас там.
    Насосы повышающие давление - это небольшие устройства по типу циркуляционных. С автоматикой. Но станцией из водопровода...
    Я в шоке.


    3,5 тоже не кисло.
    У нас многие владельцы скважин об этом давлении только мечтать могут.
     
  7. jeyme
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    jeyme

    Участник

    jeyme

    Участник

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Чернигов
    Ммммм. да, уж если действительно задуматься в данном ключе... но просто в городе (Чернигов) данная схема - не редкость, к тому же есть основания полагать, что у кого-то на улице стоит подобный агрегат, из-за чего и был приобретён данный девайс...

    Теперь непосредственно по теме, вообщем разгрёбся, что девайс из-за которого возникли все проблемы называется реле управления давлением... :|:
    dabpump . ru/instructions/pressure_switch.pdf (убрать пробелы), в марине стоит 4-ый экземпляр "ITALTECINCA"... вдруг кому понадобится в будущем...
    сейчас буду мозговать как его правильно подстроить... чёрт уже часов 6 безвылазно торчу в яме где стоит НС... :(
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    jeyme, солидарен с Александром. Качать непосредственно из магистральной сети проблематично из-за очень сильного непостоянства давлений и угрозы остановки НС по сухому хода, пусть даже с помощью специального реле.
    Рекомендую работать через промежуточную накопительную ёмкость. Это классическая схема. Из магистрального водопровода вода подаётся в ёмкость через механическую поплавковую запорную арматуру. Далее с днища ёмкости идет разбор воды с помощь НС также через обратный клапан.
    Что касается проблем с реле давления, разумеется не стоит выкручивать его на такие большие величины, кроме того имейте ввиду, что все эти реле и обратный клапан тоже - это расходный материал. Кроме того реле необходимо периодически обслуживать: производить чистку мембранной полости, смазывать пружину и саму мембрану.
     
  9. jeyme
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    jeyme

    Участник

    jeyme

    Участник

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Чернигов
    Спасибо за советы,
    Всё ребят, сдаюсь. :( Хотел сам разгрестись, но видно не судьба... в конце концов оставил параметры 2.1 - 2.9 - что является минимумом для водопровода, и никаким боком не решает проблему с подачей воды на второй этаж... и всё равно - ничерта!( пока есть нормальный напор под которым выходит вода с крана и давление на манометре на станции сливается быстро - станция включается, как только напор с крана чуть уменьшаешь и манометр фиксирует медленный спад давления - станция проскакивает момент включения (при этом реле управления давлением срабатывает, в механическом плане), а дальше... Просто не включается, что в принципе вполне логично...
    Вот и всё, буду напрягать сервисников которые всё это дело устанавливали и сбили не мало денег за это... Теперь пусть расхлёбывают, то, что наделали...
     
  10. Щ Александр
    Регистрация:
    07.11.07
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    Щ Александр

    Участник

    Щ Александр

    Участник

    Регистрация:
    07.11.07
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Курск
    Если РД (реле давления) срабатывает, но рабочий насос не работает = проблема в РД.. Можно пойти в магазин и взять другое РД. По закону вы можете его вернуть обратно в течение 2-х недель без объяснения причин (если не сломаете и не повредите чего нибудь). Надпись «Италтехника» , не ошибаюсь если, к Италии не имеет никакого отношения. Всего лишь надпись. Впрочем отношение к технике тоже весьма отдаленное… (шутка):)
    Никогда не сталкивался. Но может возможно с точки зрения физики такая ситуация: Вы вибираете всю воду на N-м участке магистрали. Создавая некое разряжение. И это разряжение каким то непостижимым образом влияет на ваше РД? Но это всего лишь предположение...
    Есть вариант посмотреть работу РД подключив параллельно с движком контрольку. Если контролька не работает - дело в РД.
     
  11. chizes
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    chizes

    Участник

    chizes

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Крым
    Здравствуйте. На форумах впервые, так что если что не так не судите строго. У меня такой вопрос - (насосную станцию установил 2 месяца назад - с водопровода в емкость 300 л самотеком идет вода, станция качает с емкости, включается при открытии крана) - вообщем все было нормально и вдруг двигатель работает при закрытых кранах и соответственно очень нагрелся. Выключил - утром завел, все нормально. Что это было помогите. Вода в емкости была, давление показывало нормальное 2,5 бара.
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    chizes, предположительно "глюкнуло" реле давления. Периодически проводите его техобслуживание. Бывает возникают механическое затирание пружин, поэтому их нужно смазывать. Надеюсь Вы поставили обратный клапан между накопительной ёмкостью и насосной станцией (НС)?!
    Также одной из причин не набора давления отключения может быть значительное снижение напряжения питания в электрической сети. Если вы знаете о таких фактах, то необходимо применить стабилизатор напряжения для нормального питания НС.
     
  13. tjukov
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5

    tjukov

    Участник

    tjukov

    Участник

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пенза
    Привет. Проблема кроется в подключении этого Watomo. В нем стоит датчик протока, он же "ловит" сухой ход. Когда станция работает на открытый кран реле протока работает, ошибки нет. Когда кран закрываешь проток прекращается, но станция продолжает работать, т.к. гидробак еще пустой. Тогда Ватомо начинает думать: насос работает, а протока нет, ага, думает он, нет воды, и вподает в уныние. Тут вы открываете кран вода сходит с бака и... оба, ничего не происходит, цепь разомкнута. Ватола в ошибке. жмем РЕСЕТ станция запыхтела. Кажется так как-то.:)
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    tjukov, а какое отношение имеет Watomo к насосной станции chizesа?
     
  15. tjukov
    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5

    tjukov

    Участник

    tjukov

    Участник

    Регистрация:
    17.11.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пенза
    "Была выдвинута идея поставить насосную станцию, выбрали наиболее бюджетную - Speroni Marina CAM 40 22 HL , в кач-ве защиты от сухого хода поставлено реле Watomo (по давлению)."
    Так вроде станция подключена совместно с... (нравится мне это слово) ...Ватомо.