1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.

  1. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    Решил выложить для всеобщего пользования Экселевский файл для расчета теплопотерь и подбора отопительных приборов. Файл сокращенный (убрал расчеты по соответствию конструкций нормам, сократил область расчета до 3-х этажей по 10 помещений на этаж и т.д.), тем не менее в заархивированном виде занимает более одного мегабайта.
    Инструкция по его использованию и сам файл находятся здесь: https://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
    Пока выкладываю "тестовую" версию, по мере поступления замечаний и предложений буду вносить изменения.
    Вопросы можно задавать здесь, в крайнем случае по мэйлу lovial@narod.ru.
     
  2. Burilla
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    48

    Burilla

    Живу здесь

    Burilla

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Тамбов
    Доброго!
    Подскажите методику расчета потерь от обратного ...
    Мы знаем расход газа, знаем КПД котла, знаем температуру внутри и за окном, вопрос как расчитать теплопотери?
     
  3. kodokopatel
    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    840
    Благодарности:
    140

    kodokopatel

    Живу здесь

    kodokopatel

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    840
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    Куб газа - 9-11 КВт.ч. (если магистральный, баллоный больше, но цифр под рукой нет).
    Множите расход газа в кубах за определенный период времени на КПД котла и на теплотворную способность газа, пусть на 10 -- вот примерный расход тепла.
    Учтите, что обычно заметная часть энергии расходуется на горячее водоснабжение, как его просто учесть, не знаю.
     
  4. Burilla
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    48

    Burilla

    Живу здесь

    Burilla

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Тамбов
    А куда температуру девать?
    Ведь расход газа зависит от температуры, как внутри, так и снаружи?
     
  5. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Никуда. Причем тут температура? Вы же хотели^
    Вы сожгли определенное количество газа, произвели определенное количество тепла, которое благополучно потребил Ваш дом. Это и есть Ваши реальные теплопотери за определенный интервал времени. Или Вы хотите через данные расчеты при температуре на улице, к примеру, +2, вычислить какие будут теплопотери при температуре -24?
     
  6. рубель
    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    рубель

    Участник

    рубель

    Участник

    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Винница
    добрый вечер .у вас только теплопотери составляют 6,12 квт ,а для отопления еще нужно грубо говоря на 10 кв метров 1 квт ,получается 12 квт плюс 6,12 квт получится котел на 18,12 квт .я так думаю возможно и неправ.
     
  7. vovova
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    296

    vovova

    стараюсь

    vovova

    стараюсь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Донецк, Украина
    Отопление - это и есть восполнение теплопотерь. Больше ничего прибавлять не нужно.
     
  8. Burilla
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    48

    Burilla

    Живу здесь

    Burilla

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Тамбов
    Да я сжигаю 1,2 м3 в час для поддержания внутри температуры +20 гр. при уличной температуре в 0 - +2 гр.

    Вот я и хочу понять сколько будет расход при температуре за окном в -24?
     
  9. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Ижевск.
    Дык тут надо не понимать, а производить расчёт. По другому никак
     
  10. Serko
    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712

    Serko

    НеБывалый

    Serko

    НеБывалый

    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    712
    Адрес:
    Москва
    Сейчас разница температур в 18 градусов, будет разница 42. Приблизительно в 2 раза больше.
     
  11. ZAnuda_Bob
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    ZAnuda_Bob

    Участник

    ZAnuda_Bob

    Участник

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луцк
    Согласен с Техник-сан про рассчет и калькулятор. А то получается что живете либо в Крыму либо пенопласт на стена 200 мм и стеклопакет уникальный. Подскажите где закачиваете криптон в окна нахаляву.:)
     
  12. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150
    Скачал этот файл, но никак не выходит что-то подсчитать теплопотери для некоторых помещений.
    Вот допустим есть помещение с 2 внешними стенами и 2мя внутренними, оно на 2 этажа идет(лестница там), площадь - примерно 40м2 вся целиком, площадь остекления 8,5м2. Как расчитать требуемую мощность обогревателй? понятно что их надо чуть больше на первом этаже, хотя это помещение едино, но на сколько не знаю. Простые квадратные комнаты расчитал примерно.
     
  13. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    Помещение лестничной клетки разбивайте на два - на первом и втором этажах соответственно. Ограждающие конструкции (стены, окна) вводите тоже для двух помещений. Соответственно теплопотери потом суммируются.
    Для лестничной клетки примерное соотношение мощностей приборов следующее: 66 % мощности - на 1 этаже, 33 % - на втором или на промежуточной площадке. Подбирать приборы нужно по этим вычисленным мощностям, т.е. если всего на 1 и 2 этажах лестничной клетки получилось, например, 5000 Вт, то делим на 1/3 и 2/3 (1650 Вт и 3350 Вт). При подборе приборов на 1 этаже лестницы подбирем 3350 Вт с небольщим запасом (на баланс при это внимания не обращаем), на 2-м этаже лестницы 1650 Вт тоже с небольшим запасом.
    При этом нужно учитывать и открытые пространства, т.е. если на 1 (2) этаже есть помещения (например, коридор), которые от лестничной клетки не отделены стеной (или стена есть, но в ней проем без дверей). Температура в таких помещениях будет примерно одинаковая, и приборы надо подбирать с учетом теплопотерь и этих помещений.
     
  14. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150
    Примерно понятно, буду считать. Помещения кстати сказать у меня все это как общее идет, лестница находится вдоль внешней стены (чтоб не пришлось на лестнице батарею еще ставить небольшую!) но ничем не отгорожена от остального помещения, только опоры идут. Так что все надо считать это единым помещением наверно.
    Еще на 2м этаже будет теплая стена от дымохода, разогревается не то чтоб сильно, но площадь нагрева 3-4м2
    может это тоже как-то надо учитывать в расчетах? Чтоб не получился верхниый коридор намного жарче нижнего.
     
  15. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    А тут сложно сказать. Вернее, посчитать - в принципе, методики есть, но неизвестна температура стены дымохода. Если сможете ее замерить - приблизительно прикинем.