    Знатоки электротехники прошу вашей помощи
    Доброе время суток!
    Господа, подскажите в чём может быть проблема:
    В прикреплённой мной схеме вы обнаружите декоративную светодиодную подсветку в 4-х помещениях, суть проблемы в том, что выключая и включая выключатели 2 и 3, с переодичностью 2-4 раза, вышибают автоматы, при использовании выключателей 1 или 4, такого не происходит.
    Скажу сразу, номиналы блоков питания рассчитывал консультант " Центр-Свет" (собственно ,где и купил все это).
    Почему использовал разные по мощности блоки питания? Отвечу, они разные по габаритам, 240-й огромный, 100-е небольшие.
    Там где была возможность скрыть 240 -е ,я воспользовался этим, там где 100-е, я уложил их аккуратно в карниз (их не видно, а 240-е будут видны).
    Длинна третьей ленты висящей на выключателе 3, гораздо короче 2-х метров, поэтому использованы только 2х100w блока питания.

    Поставщик никак не может объяснить причину, сетует на некорректное подключение ленты. Якобы я, что то перепутал (либо полюса ленты, либо входы и выходы блоков питания)
    Схема.jpg
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @Stelserman,
    Именно АВ отключаются, а не УЗО?
    Может дело в самих трансформаторах (блоках)? Можно попробовать по одному блоку отсоединять, и включать-отключать автоматы. Ну или если возможность взять, где-то 100 WT-ные для замены, можно попробовать.
     
  3. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951
    Адрес:
    Челябинск
    В импульсных блоках питания при включении происходит начальный заряд конденсаторов и т. п. Поэтому у них может быть достаточно большой пусковой ток. Поменяйте автомат на C10, к примеру.
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @Bege74,
    Да но 3х100 Вт, там ток будет через автомат 1,4 А, а автомат выбьет от 30 до 50А...не в 20-ть же раз превышение?
     
  5. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951
    Адрес:
    Челябинск
    @Dan141180, а почему нет... Ток зарядки конденсатора может быть очень большим. Он же фактически ограничен только внутренним сопротивлением конденсатора и сопротивлением проводки.

    После выключателей 1 и 4 стоит один такой конденсатор, а после выключателей 2 и 3 стоят два или три. Вот при пуске ток и зашкаливает.
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @Bege74, Вполне вероятно, но величина смущает.
    Впрочем ваш вариант проверить проще.
     
  7. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В свою очередь я тоже предполагал, что всему виной АВ тип B, для начала заменю на С.
    Вероятность выхода из строя 5-ти блоков 100W ,мне кажется крайне мала.
    @Dan141180, Да, выключаются именно АВ, а не УЗО.

    Смущает одно, не выйдет из строя выключатель, при частой эксплуатации. Выдержит ли пусковой ток?
     
  8. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951
    Адрес:
    Челябинск
    @Stelserman, выключатели выгорают в основном во время отключения, когда при размыкании контактов появляется дуга. Если включать быстро и четко, проблем возникнуть не должно. Ток этот очень кратковременный.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А потом на D.
    В самих блоках может стоять ограничивающий термистор для "плавного пуска", при нескольких включениях подряд он не успевает остыть.
     
  10. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Замена АВ на тип С, проблему решило! Спасибо за помощь!
     
  11. Raevlav
    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    9

    Raevlav

    Живу здесь

    Raevlav

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Спб
    Понимаю, что пишу скорее всего не совсем по адресу, но не знаю в какую другую тему этот вопрос впихнуть.

    Вопрос в простом виде: бывают ли реле с 2-3 катушками и 1-3 перекидными контактами, срабатывающими по некторой логике в зависимости от подачи питания на катушки?
    Вопрос чуть более общий: существуют ли какие-либо типы устройств промежуточные между (самыми) обычными реле и программируемыми реле?

    Простейший пример: есть 2 автомата на двух разных фазах, надо при срабатывании любого из них включить сигнализацию. Понятно, что можно накидать простую комбинацию из пары элементарных реле, но может быть есть какие-то готовые решения/устройства для подобных задач?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    В данном случае подойдёт аварийный контакт состояния КСВ-47.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это же для ИЕКа? Соответственно для других автоматов надо смотреть, что есть у производителя.
    Если задействовать и третью фазу, вполне подойдёт "реле контроля фаз".
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Ещё вопрос, предусматривают ли имеющиеся АВ прицепку подобных устройств. Может статься, что проще и дешевле заменить АВ на ИЭКовские и присобачить к ним вышеуказанные КСВ47.
    Только вот оно не различает ситуаций, когда АВ просто выключают, а когда он срабатывает от сверхтока.
     
  15. Raevlav
    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    9

    Raevlav

    Живу здесь

    Raevlav

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Спб
    Пример с автоматами - чисто для иллюстрации. Та же ситуация может быть с двумя УЗО или другими устройствами. Поэтому и поинтересовался решением подобных задач в общем виде.
    Значит "промежуточного вида" реле не существует, я так понимаю. Придется выбирать между комбинацией из обычных реле и программируемым...