    Добрый день!
    Имеется загородный дом с 15 кВт трехфазного напряжения на столбе. Пока шла стройка, запитывались от одной фазы. Плохонькой - строители все время жаловались, что у них сварка не тянет.
    На днях померяли напруги на фазах: одна 216 В, вторая 238, третья 160.
    Красота! :no:

    Как в такой ситуации лучше/разумнее поступить? (С учетом того, что стройка-отделка заканчивается и личный финансовый кризис, соответственно, в полном разгаре - весь в долгах-кредитах...)
    - Брать стабилизатор-трехфазник на все 3? Дороговато и к тому ж по-человечески не понятно, почему единый трехфазник стоит минимум в полтора раза дороже, чем 3 однофазных...
    - Ставить однофазники на каждую? Тоже недешево и неясно, что реально нужно: электромеханический, релейный, тиристорный?
    - Застабилизировать одну провальную фазу? Так вообще делают?
    - Или плюнуть и запитать этой дохлой фазой исключительно лампочки освещения?
    Спасибо!

    Да, из потребителей: насос Grundfos в скважине, будут холодильник, духовка, микроволновка, стиралка и посудомоечная машина. Котел запитан от собственного он-лайн стабилизатора. Есть еще электрическая печка в саунке трехфазная, но ей, насколько понимаю, пофиг.
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Сегодня напряжение такое, а завтра всё будет наоборот, или в норме. Для ясности ситуации, надо делать несколько замеров, в разное время и разные дни.
     
  3. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    1.778

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Это понятно. Но и понятно, что электроснабжение по-любому фиговое, загородное. Про строителей, мучавшихся со сваркой, уже писал. Визуально видно, как просаживается освещение после, например, подключения чайника.
    Так что по-любому электричество явно скверное и какое-то решение надо принимать. Вот и советуюсь, как бы разумнее поступить :flag:
     
    Последнее редактирование: 14.01.15
  4. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747
    Адрес:
    Москва
    Электронный переключатель фаз.
     
  5. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    1.778

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А если сейчас взять один однофазник, на него повесить основную часть розеток, а по выходе из фин. ямы докупить еще два?
    Если это проходимый вариант, то все-таки, какой (хотя б по принципу работы) однофазник нужен будет?
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Так смотря какой у них сварочник.
    Частое явление в городе в новостройках.
     
  7. JleoH
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    104

    JleoH

    Живу здесь

    JleoH

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Такая же ситуевина. 230/180/220, вот думаю пока на 180 хоть поставить
     
  8. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    1.778

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Очень, конечно, ценное наблюдение :aga: А по существу вопроса ничего не можете сказать?
     
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    По существу я уже писал, вам надо для начала убедиться, что
    постоянны, а потом уже думать, что предпринять.
     
  10. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    а что скажет микроволновка, стиралка и посудомойка, если их в процессе работы перекинут с фазы на фазу?
     
  11. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747
    Адрес:
    Москва
    @stranger, спросите :)
    КМК, переход будет один раз - нужная нагрузка переедет на лучшую фазу и стабилизируется.
    Для особо критичных систем можно поставить UPS.
     
  12. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    Напишите письмо-жалобу на несимметрию, в сетевую организацию. В противном случае вы обречены на вечный гемор с несимметрией по фазам... особенно если учесть, что есть и другие потребители, помимо вас.
     
  13. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747
    Адрес:
    Москва
    @stranger, я посмотрел доку - у переключателей фаз есть определенный гистерезис и вообще куча регуляторов и таймеров.
     
  14. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Время перключения скорее всего будет достачточно, чтобы эти устройства отключились.
    Стиралка перейдет в слив, микроволновка перестанет греть и тп.
    ИБП на стиралку? :)
     
  15. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    В любом случае переключение будет с отключением фазы.
    Одна отключится- пауза- вторая включится.