Помогите определить провод

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Blin09, 14.01.15.

  1. Blin09
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    24

    Blin09

    Живу здесь

    Blin09

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    24
    Помогите определить провод
    В доме проводка вся (свет и розетки) сделана одинаковым кабелем. Сейчас на счетчике стоят старые автоматы на 10А. Хочу их заменить. Поэтому нужно узнать на сколько ампер сможет выдержать кабель. Кабель медный имеет толщину (диаметр) 1,65мм. Используя формулу вычислил сечение - 2,14мм2. Во всех таблицах стоит сечение 1,5 а потом 2,5. У меня не стандартный кабель? Думал что выпускают стандартные размеры. Может я что-то не так измерил? Какую нагрузку все-таки выдержит кабель?
     

    Вложения:

    • CAM00113.jpg
    • CAM00109.jpg
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Должно быть сечение 2.5 мм2, но производители кабелей "мухлюют". Встречаются кабели и менее 2.0 мм2 при заявленных 2.5 мм2.
     
  3. Blin09
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    24

    Blin09

    Живу здесь

    Blin09

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    24
    Ок, тогда вопрос можно ли ставить автомат на 16А? При этом нагрузка будет 16A*220B=3520Bт. Но вот чем больше начал вникать, тем больше запутался. Оказывается автомат на 16А может пропускать и 18А:faq:.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В интернетах можно найти таблицы, где 1.5мм2 кабелю разрешается 16А. Но исходя из заниженных сечений и прочего коллективный разум выработал определённую практику:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    Исходя из неё, Ваш кабель рассчитан на 13А (такие автоматы существуют).
    Если это не деревянный дом с прокладкой кабелей абы как, можно рискнуть 16А автоматами типа В (лучше конечно типа Z, но про стоимость умолчу).
     
  5. Blin09
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    24

    Blin09

    Живу здесь

    Blin09

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    24
    Ну мне и 10А автомата хватало. Есть у меня електро-духовка мощность 2800W (макс.) Но ранее меньше пользовался и то не все режимы. А сейчас при использовании некоторых режимов, в которых думаю и идет макс. мощность, автомат через некоторое время работы выбивает. Вот посмотрев провода, подумал а не поставить ли 16А. Конечно можно для спокойствия провести от счетчика до духовки (там всего-то выйдет до 6м, ну и плюс заделать шов) отдельный кабель уже с запасом, но смысл? Так как в дом к счеткику идет тот же кабель сечения 2,14мм2. Вот если если есть13А то уже проще и спать спокойно можно.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну Закон Ома Вам в помощь... А духовки, они простые как лом - температура регулируется не мощностью, а частотой включения всего лишь - по термодатчику. Соответственно, если автомат 10А держит ток даже 11.3А неограниченно долго (а это 2.5кВт), то 2.8кВт (12.7А, 1.3 от номинала) он будет держать 100-500 (не 100500:aga:) секунд.
    Вот тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/129339/view-image/avtomaty-krivaya.jpg
     
  7. Blin09
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    24

    Blin09

    Живу здесь

    Blin09

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    24
    да да, только от режима зависит будет работать только 2 тена или 4. Вот и режим задает мощность. Так что буду искать 13А. Спасибо за помощь.
     
  8. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    13 А не найдете! Нет в природе, можно только загрубить 10 амперный, есть на некоторых такая возможность. Но кабель не позволит, он будет греться. Лчше поставить более низкую мощность на мк. волновке и большее время работы, тогда можно спокойно вклячать без опасности возгорания.
    ВЫВОД: ставте 10 А автоматы лучше фирм ААВ, Легран. НЕ берите ИЭК.
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да ладно! :)
    Пароль для Яндекса - автоматический выключатель 13А.
    Будете сильно удивлены. :aga:
     
  10. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :super:
    Это "экзотический" продукт, и цена соответствует. :)
     
  12. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    У ИЭК и ЭКФ такой же номинал имеется в линейке. У Сименса еще из экзотики 30, 45 и 60 судя по каталогу есть. Ну а 13 А (и 8 так между прочим) найти можно без проблем у многих производителей (под заказ естественно).
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.912
    Благодарности:
    27.536
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Мне попадался АВ 21,6А из поднебесной. :aga:
    Здесь же вопрос стоял немного иначе. :)
     
  14. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Alex992, что то программа не показала ваше сообщение,
    не забудьте о том, что расчетные таблицы указывают и нагрев провода при это температуте, но ОНИ НЕУЧИТЫВАЮТ наличиестыков, подключений, не по нормам закладывание провода в маленький кабель/канал, укрывание обоями и т. п... А где запас на одновременное включение лампочки ...
    А разброс отключения по изготовлению?
    Хотите спать спокойно? не насилуйте провод и остальное!
    ДА! Автор не указл на какой ток расчитан счетчик? Может там 5 А счетчик!
     
  15. НиколайВлад
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182

    НиколайВлад

    Живу здесь

    НиколайВлад

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    - хотя и АВВ то же китай, но там лучше качество!
    ИЭК и ЭКФ чисто китай с соотв. качеством (пришлось вызвать лаб. для проверки: из 300 шт. автоматов от 5 до 250 А ОДНА ТРЕТЬ не выдерживали параметры!).
    Под заказ можно черта заказать - заказчик платит!