1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Моя система отопления (дача постоянного проживания)

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Agrompapas, 12.01.15.

  1. Agrompapas
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Agrompapas

    Живу здесь

    Agrompapas

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Щелково
    Моя система отопления (дача постоянного проживания)
    Собрал уже окончательную систему. Дача 2 этажа, низ кирпич силикатный, верх мансарда дерево, утеплил снаружи 100 мм каменной ватой, и снаружи сайдинг. Площадь 130 квадратов. Котел Виадрус геркулес 22 6 секций, теплоакумулятор 1000 литров без теплообменников, котел соединен с ТА через Ладдомат, из ТА теплоноситель попадает на выходной коллектор через трехходовой вентиль с контроллером Есби, далее через коллектор на батареи отопления, разводка коллекторно лучевая, каждая батарея заведена на коллектор. Система очень работоспособная, в морозы отработала на пять.
    Есть только один вопрос, контроллер Есби напрягает своей работой. В общем когда ТА остывший и допустим на контроллере выставлена температура 60 градусов, то проблем нет, температура набегает до 60, а потом начинается регулировка, ТА набирает выше, а на выходе стабильно 60 градусов, но если я захочу изменить температуру в процессе, когда бак заряжен, то контроллер начинает колбасить, не может поймать температуру из-за большой инертности,. Нет ли возможности покопаться в мозгах этого контроллера, чтоб изменить время опроса датчика? Если кто в курсе, подскажите пожалуйста, а то очень напрягает это! Спасибо.
    IMAG1448.jpg 20140929_210059.jpg 20140930_230046.jpg 20140929_210045.jpg
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.044

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.044
    Адрес:
    Касимов
    @Agrompapas, Датчик выносной переставить на обратку? Может при снижении рабочей температуры, станет работать корректней?
     
  3. Agrompapas
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Agrompapas

    Живу здесь

    Agrompapas

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Щелково
    В инструкции четко указано, что датчик нужно вешать на прямую трубу.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.044

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.044
    Адрес:
    Касимов
    Что есть*прямая* ? На обратке тепловой режим ниже, подстроить вентиль под него самому, проще простого. Почему не попробовать?
     
  5. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Agrompapas, не подскажите марку контролера?
     
  6. Agrompapas
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Agrompapas

    Живу здесь

    Agrompapas

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Щелково
    Прямая имеется ввиду подающая, из которой разбор идет. Я не спец в этих вопросах, я спрашивал у теплотехников на работе про повесить датчик на обратку, мне сказали что вообще получится ерунда, система будет слишком инерционная, пока датчик даст команду, пока контроллер отработает, пока опять дойдет до датчика, температура в подающей трубе будет на максимальном уровне, в общем система работать будет, но очень долго будет выходить на режим, и ни о какой экономии тепла речи идти не будет.
    Марка контроллера CRA 111
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.044

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.044
    Адрес:
    Касимов
    @Agrompapas, Пардон, с точностью и корректностью работы клапанов, не было причин сталкиваться.
     
  8. Agrompapas
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Agrompapas

    Живу здесь

    Agrompapas

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Щелково
    Не хочется открывать крышку контроллера, но похоже придется, может там стоят какие нибудь микропереключатели или джамперы отвечающие за параметры ввода.
     
  9. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Agrompapas, судя по характеристикам время закрытия (открытия) 30 секунд. Это быстро, поэтому и колбасит. Но рано или поздно сервопривод выйдет на режим.
     
  10. Agrompapas
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Agrompapas

    Живу здесь

    Agrompapas

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Щелково
    Его колбасит все время пока не остынет ТА до момента уставки контроллера. Сейчас я его совсем выключил, буду датчик монтировать внутрь трубы, может быстрее будет отрабатывать.
     
  11. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Agrompapas, это не поможет. Скажите он в каком диапазоне откр. и закр. Какой угол поворота?
     
  12. Agrompapas
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Agrompapas

    Живу здесь

    Agrompapas

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Щелково
    Сложно сказать, по разному, иногда от закрытия до закрытия, иногда меньше.
     
  13. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Agrompapas, я думаю вы наговариваете на свой контролер, работает он штатно.
     
  14. Agrompapas
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Agrompapas

    Живу здесь

    Agrompapas

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Щелково
    Виктор, штатно это когда температура на выходе контроллера стабильна в пределах + - 10%, но когда она скачет в пределах 40-50%, это мне кажется не нормально.
     
  15. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Agrompapas, мне все таки сложно с вами спорить не видя работу сервопривода. Но с вами согласен, что 50% скачки это много. Попробуйте проверить правильность положения трехходового по отношению к сервоприводу. Хорошо бы в живую потрогать и посмотреть. Но в любом случае удачи вам. :hello: