    Теплый пол с радиаторами. Схема
    Господа! Помогите, пожалуйста, со схемой. Сантехник, выполнивший часть работы ушел в запой после НГ. Примите, пожалуйста, во внимание, что я девушка, схемы четко подходящей я здесь не нашла. Поэтому вопрос: имеется таунхаус в 2 этажа. Отопление 1 эт. - водяной теплый пол; второй этаж - ТП в санузле, в комнатах - радиаторы. Теплый пол уже уложен, стяжкой залит, 6 контуров (5контуров - 1-ый этаж, один - на 2-ом этаже). Куплены одноконтурный котел Vaillant turbo tec VU 242/3-5,бойлер Comfort 160 ACV, смесительный узел Royal mix, коллекторная группа Valtec на 6 выходов и похоже все остальные детали для подключения. Знаю, что потребуется еще насос циркуляционный, сантехник купил только рециркуляционный для ГВС. Имеется другой сантехник, но опыта с коттеджами у него не было, только квартиры, а срочно нужно делать. Помогите с подробной схемой! Пожалуйста!
     
  2. julia_consult
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    julia_consult

    Участник

    julia_consult

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Вот планы этажей. Теперь описание: Котел располагается в пом.№1 (кухня), недалеко от окна на стене с вент. отверстием. Ввод газа с улицы по этой же стене посередине. Бойлер будет в нише (650*650) в пом. № 5 (туалет), все коллектора и смесительные узлы под ним там же в нише. Пожелания: вся инженерия должна быть в туалете., а не под котлом.
     

    Вложения:

  3. Elsenpipe
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    54

    Elsenpipe

    Представитель производителя ELSEN

    Elsenpipe

    Заблокирован

    Представитель производителя ELSEN

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    54
    Не совсем понятно зачем Вам схема, если исполнитель есть (временно нетрудоспособен по причине алкоголизма) и часть работ уже им выполнена? По крайней мере необходимо вам указать что уже сделано вашим сантехником, а далее с учетом того что смонтировано уже подбирать схему.
    Вы хотите отказаться от его услуг? Укажите свой регион - уверен людей которые захотят вам помочь (подзаработать) найдется не мало.
     
  4. julia_consult
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    julia_consult

    Участник

    julia_consult

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Схема нужна второму сантехнику. Уже схема начинает вырисовываться.
    Но вопросы остаются:

    1. Нужен ли термостатический клапан (смеситель) на бойлере?
    2. Нужен ли на бойлере редуктор давления?
    3. Группа безопасности нужна и на котел и на бойлер?
    4. В каком месте лучше вешать расширительный бак ?
     
  5. Elsenpipe
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    54

    Elsenpipe

    Представитель производителя ELSEN

    Elsenpipe

    Заблокирован

    Представитель производителя ELSEN

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    54
    1. Для защиты детей от ожегов ДА, но многие его не ставят это не критично
    2. Если входное давление водопровода большое (>5 атм) то поставить можно, главное на бойлер не забыть установить предохранительный клапан на 8атм для защиты бойлера от повреждения и расширительный бак объемом 1:10 от объема бойлера.
    3. ДА нужно, на бойлер группу безопасности с клапаном 8атм., на котел с клапаном 2,5атм.
    4. На отопление расширительный бак вешается ПЕРЕД насосом (смотреть по ходу движения воды), на ГВС в любом месте не принципиально.
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Elsenpipe, не нужно. На котле уже имеется.
     
  7. Elsenpipe
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    54

    Elsenpipe

    Представитель производителя ELSEN

    Elsenpipe

    Заблокирован

    Представитель производителя ELSEN

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    54
    Если настенный котел то как правило предохранительный клапан уже в него встроен.
    Если котел напольный то клапана нету и установка группы безопасности обязательна!
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Настенный у нее. :hello:
     
  9. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    @julia_consult
    1. Нужен ли термостатический клапан (смеситель) на бойлере? - Устанавливается как правило если есть маленькие дети.
    2. Нужен ли на бойлере редуктор давления? - Только если на входе холодной воды давление больше 5-6 атм.
    3. Группа безопасности нужна и на котел и на бойлер? - в указанном вами котле есть группа безопасности системы отопления на 3 бар.
    4. В каком месте лучше вешать расширительный бак ? - бак на систему отопления (10л) уже установлен в котле, бак бойлера лучше установить на линии подачи холодной воды, между группой безопасности бойлера и самим бойлером.
     
  10. julia_consult
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    julia_consult

    Участник

    julia_consult

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Спасибо-спасибо!
    А подскажите, пожалуйста, еще: расширительного бака на отопление, встроенного в котле (10 л), достаточно? В системе 6 контуров отопления, ~400 м 16мм Valtec PEX трубы, 3 радиатора порядка 20-25 секций (Global, 500).
     
  11. julia_consult
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    julia_consult

    Участник

    julia_consult

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    И еще:
    2. Влияет ли на работу то, что в смесительном узле Royal mix установлен не трехходовой, а двухходовой клапан?
    3. Расширительный бак - считается 10% от общего объема бойлера или от объема нагреваемой воды? ACV - общий объем - 160, объем первичного контура - 62, остальное - нагреваемая вода.
    4. Если Vaillant запрещает лить в систему отопления антифриз, что лить тогда?
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @julia_consult, насчет РБ. Поставьте дополнительный, так чтобы удобно обслуживать было. Литров на 12-18 подойдет вполне.
     
  13. Elsenpipe
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    54

    Elsenpipe

    Представитель производителя ELSEN

    Elsenpipe

    Заблокирован

    Представитель производителя ELSEN

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    54
    2. Влияет на работу чего именно? Не понял вопрос.
    3. Ставьте перед котлом бак Reflex N18
    4. Лейте воду
     
  14. julia_consult
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    julia_consult

    Участник

    julia_consult

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Чего бы то ни было. Имелось ввиду: влияет ли это плохо на работу самого смесительного узла или всей схемы то, что там двухходовой клапан, а не трехходовой. Или без разницы?
    не поняла - вроде писали, что в котле уже есть встроенный бак на 10 л и его достаточно. И нужно ставить только РБак на ГВС. Так надо на отопление доп. бак или нет?

    И рядом с котлом у меня РБ не поставить, там места нет. У меня все приборы и шалабушки будут в нише с бойлером.

    4. Кстати, ACV на бойлер на 100/160 литров рекомендует всего 8-литровый.
    Мало. Да?

    5. Воду обычную или дистилированную?
     
  15. julia_consult
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    julia_consult

    Участник

    julia_consult

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    И еще в выбранном первым сантехником бойлере Comfort 160 ACV нет датчика бойлера? Как без него вообще тогда бойлер работает?