1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отключение счетчика Матрица от поселковой АСКУЭ

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем AlexL200, 13.01.15.

  1. AlexL200
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    436

    AlexL200

    Живу здесь

    AlexL200

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Королев
    Отключение счетчика Матрица от поселковой АСКУЭ
    Добрый день.
    Ситуация следующая: в поселке реализована АСКУЭ, посредством которой через счетчики Матрица NP73L.1-1-2 осуществляется управление энергопотреблением жителей - учет, отключение, ограничение потребляемой мощности. В данный момент нахожусь на стадии подписания прямого договора с Мосэнергосбытом и после его подписания не хочется быть зависимым от действий оператора АСКУЭ...
    Счетчик находится в моей собственности, граница эксплуатационной ответственности проходит между трехполюсным вводным автоматом 25А и счетчиком. Можно ли ограничиться перепрограммированием счетчика (и как, если можно?) или для независимости от АСКУЭ необходима его замена?
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Ну они же по беспределу не станут отключать)
    Граница скорее всего на присоединении вашего провода к ВЛ. И автомат ваш.
    А это зависит, по какому каналу связи Матрица передает данные. Проводные, беспроводные.
     
  3. AlexL200
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    436

    AlexL200

    Живу здесь

    AlexL200

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Королев
    Это бабушка надвое сказала, взаимоотношения не простые...

    Как понимаю, не имеет большого значения, главное, что счетчик мой и имею право его перепрограммировать/менять (естественно, согласуя с энергосбытовой компанией либо с её привлечением)

    Согласно информации на сайте производителя: "Счетчик собирает информацию и передает ее в Центр с использованием встроенного PLC-модема.", т. е. передает по проводам электросети, но на мой дилетантский взгляд канал не имеет значения, ключевой момент будет ли счетчик передавать в этот канал данные и принимать команды АСКУЭ, соответственно вопрос: технически можно ли его перепрограммировать, чтобы не передавал, и если можно, то как.
     
    Последнее редактирование: 13.01.15
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Скорее всего да, но на всякий случай, у вас есть чеки на покупку счетчика, или акт приемки-передачи счетчика? А то может он входит в состав АСКУЭ, а АСКУЭ принадлежит Энергосбыту. Т. е. Энергосбыт все делал за свой счет.
    Можно перепрограммировать многое, но конкретно за "передачу данных" Матрицы вам не могу сказать, не сталкивался. Но проще и дешевле всего-это заменить вам Матрицу, например, на обычный многотарифный Меркурий, Энергомеру, Неву в пределах 2000-2500 руб. Т. к. вызвать спеца для перепрограммирования будет недешево, при условии что вы сами сможете заменить счетчик.
     
    Последнее редактирование: 13.01.15
  5. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747
    Адрес:
    Москва
    Счетчик программируется в т. ч. и через оптопорт, после заключение договора с энергосбытом требуйте у СНТ пароли к своему счетчику.
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Только стоит оптическая головка к счетчику 10.000 р.
     
  7. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747
    Адрес:
    Москва
    У энергосбыта она должна быть.

    Если нет - тогда самое простое будет купить трехфазный Меркурий.
     
  8. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Должна, но @AlexL200, как раз хочет "уйти" из АСКУЭ, поэтому вряд ли Энергосбыт будет сам перепрограммировать, нужно будет искать кого-то на стороне. Ну и верно вы заметили, необходимы будут пароли.
     
  9. AlexL200
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    436

    AlexL200

    Живу здесь

    AlexL200

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Королев
    Yushkin, Dan141180, спасибо за интерес к моей теме!

    Dan141180, АСКУЭ принадлежит ДНТ, уйти хочу от влияния ДНТ, на прямой договор с Энергосбытом. Готов отдать Энергосбыту вменяемую сумму за перепрограммирование счетчика, т. к. при замене фактически потеряю 9000 руб, которые заплатил за Матрицу, и еще потрачу на другой трехфазный трехтарифный счетчик...
    А специалиста Энергосбыта при замене счетчика все равно придется вызывать, как минимум для пломбирования и снятия начальных показаний.

    Резюмируя, если правильно понял, технически отключить от АСКУЭ можно, имея пароли (нужно получить у ДНТ) и технические средства перепрограммирования (должны быть у Энергосбыта).
    Пароли технически никак нельзя сбросить, если откажутся их выдавать?
     
    Последнее редактирование: 13.01.15
  10. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747
    Адрес:
    Москва
    Если сохранился паспорт и чек на счетчик - обратитесь к производителю, они вскроют счетчик и перепрограммируют его (скинут пароль)
    http://www.matritca.ru/podderzhka/sluzhba-remonta
     
  11. AlexL200
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    436

    AlexL200

    Живу здесь

    AlexL200

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Королев
    А если мне удастся получить пароль, можно его сменить при перепрограммировании без вскрытия и обращения к производителю?

     
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    А у вас и должен быть прямой договор. Договор энергоснабжения (покупка и транспорт электроэнергии).
    Да вполне. Часто пароли не меняют, так и оставляют заводские, а он в паспорте на счетчик должен быть указан. Или пароль=заводскому номеру счетчику, или номер дома (квартиры).
    @AlexL200, Лучше всего, позвоните производителю счетчиков Матрица, в тех. поддержку например, они вам точнее всех скажут, что можно сделать с их счетчиками. Я так понимаю, для вас главное, чтобы удаленно вас не отключили, вот и проясните этот вопрос и нам заодно здесь отпишите)
     
  13. AlexL200
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    436

    AlexL200

    Живу здесь

    AlexL200

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Королев
    - Полностью с вами солидарен, должен!) И в ближайшем будущем, надеюсь, будет.

    Так и поступлю, если на форуме люди, знающие данные счетчики, не проконсультируют.
     
  14. Kostya_J
    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    1

    Kostya_J

    Живу здесь

    Kostya_J

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва, Московская область
    Чем в итоге дело кончилось? Дозвонились в техподдержку?
     
  15. AlexL200
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    436

    AlexL200

    Живу здесь

    AlexL200

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Королев
    Да, общался. Схемотехника счётчика не позволяет отключиться от АСКУЭ, команды от системы для него в приоритете даже после программирования с помощью оптической головки, так что для решения моей задачи только замена, увы.