1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение таймера к двухскоростному вентилятору

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dendrodel, 08.01.15.

  1. Dendrodel
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Звенигород
    Подключение таймера к двухскоростному вентилятору
    Есть двухскоростной вентилятор, соответственно к нему идут 3 провода - 1 линия, 2 линия и ноль. Хочу перед самым вентилятором воткнуть таймер (розеточный, с электронным управлением), чтобы 1 линия включалась и выключалась по таймеру, а 2 линия вручную из комнаты.
    Хочу ноль разделить на 2 провода так, чтобы в итоге получилось 4 провода. 1-0 и 2-0. Первую пару через таймер, вторую напрямую к вентилятору.
    В комнате, перед всем этим стоит переключатель скоростей (см схему). Так что включена может быть либо 1, либо 2 линия.

    Я проблем вроде не вижу, но сомнения мучают, да и вообще, нужно ли разделять ноль на 2 провода? Может быть просто через таймер подать только 1 провод, а 2 и ноль напрямую, но будет ли так работать таймер? Подскажите, если знаете, плз!
     

    Вложения:

    • ca9656f94b472e873d04aa09a8fce13e.jpeg
    • 456_0.jpg
  2. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    Нарисуйте схему чего вы, в конечном итоге, хотите.
    если я правильно понял - то надо сделать так, что бы работал вентилятор включался или по таймеру ИЛИ через выключатель. При этом, например, если будет включен таймер, выключатель не будет работать?
    так будет понятней, а то долго втыкал в схему на рисунке, пока не понял что это всего лишь переключатель
     
    Последнее редактирование: 11.01.15
  3. Dendrodel
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Звенигород
    Криво нарисовал, извиняюсь, но суть проста: вместо 3 проводов сделать 4, разделив ноль на два.

    Таким образом одна кнопка на выключателе будет включать первую линию, и идти на таймер (там уже таймер сам решит - включать или нет), либо нажать на 2 кнопку и включить вторую линию, независимо от таймера. Можно еще нажать на 3 кнопку и все выключить.

    Вентилятор 2х скоростной, на первой линии он вращается медленно, а на второй быстро.
     

    Вложения:

    • ca9656f94b472e873d04aa09a8fce13e.jpg
    Последнее редактирование: 11.01.15
  4. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    Почему на таймер приходит ноль? Таймер размыкает ноль и фазу, или только фазу, тогда можно ноль не делить.
    4я кнопка включает таймер. 6я напрямую вентилятор.
     
  5. Dendrodel
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Звенигород
    Таймер розеточный как на фото - там два штыря. Я не знаю, нужен ли ему ноль. на переключателе й меня 4 кнопки - вкл-выкл и 1,2 скорость. Я хочу на 1 скорость повесить таймер.
     
  6. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    Скорее всего один контакт таймера на нормально-разомкнут, а другой нормально-замкнут. Попробуйте прозвонкой определить какой из них какой. или ищите схему. Вам тогда не нужно делать два нулевых провода.
    схема меняется следующим образом:
    с контакта 4 выключателя - на контакт таймера (сами определитесь какой). с таймера на 1-й канал вентилятора.
    с контакта 6 - сразу на вентилятор на 2 линию.
    ноль - на ноль вентилятора.
    как-то так.
     
  7. Dendrodel
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Звенигород
    Посмотрел схему простого таймера - ему нужно оба контакта.
    Все-таки придется делить ноль на 2 провода. Кто-нибудь так делал? Так вообще можно?
     

    Вложения:

    • i_044.png
    • i_045.jpg
    Последнее редактирование: 11.01.15
  8. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Не обязательно ...
    А так?
     

    Вложения:

    • 1.JPG
  9. Dendrodel
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Звенигород
    Вот! Красиво и логично. Ноль ведь в таймере не размыкается, поэтому при выключенном таймере вторая скорость должна работать! Огромное спасибо!
    Сделаю - доложу о результатах!
     
  10. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.168

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.168
    Адрес:
    Москва
     
  11. Dendrodel
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Dendrodel

    удаление деревьев

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Звенигород
    Итаг, предложенная Topmo3, схема работает: первая скорость включается по таймеру, вторая кнопкой независимо от таймера. Дополнительно хочу обратить внимание, что предварительно надо выяснить где ноль и фаза на таймере, иначе ничего работать не будет.
    Схема предложенная мной с разделением ноля приводит к срабатыванию узо.
     
    Последнее редактирование: 17.01.15