1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбивает автомат при выключение выключателя на свет (нужна помощь)

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Burzuy331201, 11.01.15.

  1. Burzuy331201
    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Burzuy331201

    Новичок

    Burzuy331201

    Новичок

    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Выбивает автомат при выключение выключателя на свет (нужна помощь)
    Непонятная причина с срабатыванием автомата однофазного легрнад тх3 10А
    при включенном выключателе свет горит и автомат нормально работает.
    Но нажимая на выключение сразу же срабатывает автомат.
    Пробывал ставить другой автомат и все тоже самое (выключается всеровно)
    Пробывал ставить розетку, с ней все нормально.
    Отключал люстру от выключателя и всеровно выключается.
    Ставил другой выключатель и все та же картина.
    Пробывал новый кабель прокинуть и все ровно выбивает.
    Подскажите в чем прична и как ее устранить?
    автоматику вроде как подключил правильно
    автомат вводной 40А - счетчик меркурий 201.5 - узо 63А+земля и нулевая шина - далее автоматы 1п
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Про розетку интересно... розетка вместо выключателя не может быть поставлена. Вернее, поставить можно, но работать не будет. В выключатель приходит ноль?
     
  3. дима1
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7

    дима1

    Живу здесь

    дима1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7
    Соберите простую схему выключатель +лампочка и подцепите к этому автомату, если все ровно будет выбивать то надо рыться в щитке, ну или батюшку вызывать;)
    кстати а выключатель не проходной случаем?
     
  4. Burzuy331201
    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Burzuy331201

    Новичок

    Burzuy331201

    Новичок

    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    В выключатель ноль приходит.
    Я подключаю не через распаячные коробки, а сразу на выключатель (практика такая на квартире была, все было хорошо а вот в бане почему то выбивает автомат.)
    И подключить розетку в замен выключателя при таком подключения можно и она работает.
    У меня кабель идет к выключатель и от выключателя на лампочку.
     
  5. Burzuy331201
    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Burzuy331201

    Новичок

    Burzuy331201

    Новичок

    Регистрация:
    05.10.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Простую схему собирал, все ровно выключая свет выбивает автомат.
    Ставил и другой автомат и узо пробывал ставить на больший амперметраж, картина одна и таже
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А зачем он там ?
    Может нарисуете как и что подключено, и что за выключатель ?
    Или фото.
     
  7. дима1
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7

    дима1

    Живу здесь

    дима1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7
    Попробуйте выкинуть из этой схемы узо
     
  8. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    Сделайте прозвонку цепей, при выключенном автомате естественно, для различных положений выключателя.
    а при выключенном положении выключателя автомат срабатывает или нет?
     
    Последнее редактирование: 11.01.15
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вредный совет
     
  10. дима1
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7

    дима1

    Живу здесь

    дима1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7
    я не предлагал выкидывать его вооооообще, просто что бы понять правильно ли оно подключено
     
  11. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    Из описания проблемы я понял что срабатывает не УЗО, а АВ после него.
     
  12. дима1
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7

    дима1

    Живу здесь

    дима1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    7
    а где там написано что АВ стоит первым? впрочем автор мог бы сделать пару фото хотя бы щитка и места соединения этого паранормального выключателя
     
    Последнее редактирование модератором: 11.01.15
  13. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    @дима1,
     
    Последнее редактирование модератором: 11.01.15
  14. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Судя по всему не правильно собрана схема-обычный выключатель розеткой заменить никак не удастся. При нажатии на ВК получаете КЗ.
    Проверяйте схему соединений или нарисуйте и выложите её тут.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Не срастается... АВ выбивает не при включении, а при выключении...
    У меня пока только предположение, что при нажатии на нижний край выключателя где-то в подрозетнике происходит механическое смещение и замыкание... может изоляция повреждена при разделке кабелей или проводок прижат самим выключателем...

    Проверить бы вывесив выключатель на проводах...