Схема отопления на 2 котла в теплице

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Wikkk, 08.01.15.

  1. Wikkk
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9

    Wikkk

    Живу здесь

    Wikkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    В.Новгород
    Схема отопления на 2 котла в теплице
    Здравствуйте. Подскажите, что не так в моей схеме? Теплица 450 кв. м разделена на 2 контура- 50 кв. м и 400 кв. м. основное помещение. Контуры сделаны из 76-й трубы в 4 нитки змейкой. Насосы на каждый контур и на обратку на 32-й диаметр. Гидрострелка 1,5м диам. 200 стоит вертикально, как на схеме. Котлы твердотопливные. Сейчас работает только маленький 2-й котел. Пока был отключен 2 контур на маленькое помещение, все было нормально, гидрострелка, обратка, трубы-все теплое, но после его подключения, вся горячая вода пошла по большому кругу. 1-й контур холодный, гидрострелка холодная. Попробовал перекрыть оба контура, оставил только насос на обратку. Гидрострелка нагрелась, но такое ощущение, что вода не проходит через большой котел. Труба на обратке чуть тепая, а на подаче горячая, хотя котел не работает, т. е подача с маленького котла давит на подачу большого. Или если запустить оба котла, все выравняется?
     

    Вложения:

    • схема отопл.тепл 001.jpg
  2. TehViKing
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76

    TehViKing

    Живу здесь

    TehViKing

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Латвия
    Котлы каскадом так не подключают к анулоиду, обычно свой насос на каждый и соответствующая
    арматура. Для теплицы можно и так, только не работающий надо отсечь для избавления от паразитного потока. Почему первый контур холодный, элементарно, расход обеих вторичных насосов больше первичного, что есть не правильно, верхний насос тянет в себя всю подачу с котла и свою обратку (холодную) ещё поднимает на верх и подмешивает. Вопрос, где стоит граница горячей и холодной воды, правильно, выше подачи первого контура, насосу которого остается только один выход, тянуть в себя холодную обратку второго...
     
  3. Wikkk
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9

    Wikkk

    Живу здесь

    Wikkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    В.Новгород
    И на форуме тепличников то же самое посоветовали. Переделал схему. Теперь правильно?
     

    Вложения:

    • схема отопл.тепл.парал 001.jpg
  4. TehViKing
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76

    TehViKing

    Живу здесь

    TehViKing

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Латвия
    Тут дело не в конструкции обвязки, ключевое слово расход ,первичный контур насос котла
    должен гнать через стрелку больше чем оба насоса вторичные, то есть тепло с верха
    должен опустить до низа, чего тут не происходит. Конструктивные переделки это не
    исправят. Примитивный вариант насос котла на третью, вторичные на первую скорость,
    но это всего лишь догадка не зная мощностей всех насосов...
     
  5. Wikkk
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9

    Wikkk

    Живу здесь

    Wikkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    В.Новгород
    Я так и делаю, еще и краном придушиваю, если перетягивают. Думаю второй насос на котел решит проблему.
     
  6. TehViKing
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76

    TehViKing

    Живу здесь

    TehViKing

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Латвия
    Два насоса расход не увеличит.
    Огласите пожалуйста весь список, какие насосы у Вас врезаны.
     
  7. Wikkk
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9

    Wikkk

    Живу здесь

    Wikkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    В.Новгород
    Перед котлами ставлю 2 шт Wilo-Star-ST 25/6,на контуры-Wilo-Star-ST 25/4
    Советуют сделать, как на схеме, кроме расширительного бака-у меня система закрытая.
     

    Вложения:

    • сх.3.jpg
  8. TehViKing
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76

    TehViKing

    Живу здесь

    TehViKing

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Латвия
    Для 30 кВт нужен расход примерно 1,7 м³/час,для 100 кВт примерно 5,7 м³/час.
    25/6 для малого котла слишком большой, для большого, слишком малый.
    Так же на обратках обеих котлов обратные клапана.
    Не знаю как далеко можно уйти в переделки материально и временно, но тут логичнее была
    бы совсем другая схема, типа такой как на картинке, и работала не зависимо от расходов первичного
    котлового насоса и вторичных, просто на первый и второй контур шла одинаковая температура в
    подачу. Но всю котельную разломать никто не будет.
    Из более простого, если посмотреть на первое вложение в теме на верху, то видно, что подача с
    котлов на стрелку выше вторичных контуров, попробовать вариант эту подачу переварить по уровню
    ниже подачи в первый контур.
     

    Вложения:

    • kolltrt2.jpg
  9. Wikkk
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9

    Wikkk

    Живу здесь

    Wikkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    В.Новгород
    На обратках клапанов нет. Сделаю, как советуете: поставлю на 100 квт котел насос помощнее и переварю подачу с малого котла ниже первого контура.
     
  10. TehViKing
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76

    TehViKing

    Живу здесь

    TehViKing

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Латвия
    Есть ещё вариант, подачу обеих контуров запитать с одной трубы, как с коллектора, раз уж есть сварка.
    Тогда уже стопроцентно в оба контура пойдёт одинаковая температура.
     
  11. Wikkk
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9

    Wikkk

    Живу здесь

    Wikkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    В.Новгород
    Еще такой вопрос. У меня большой контур примерно 360м 76-й трубы. Хватит на такой объем Wilo-Star-ST 25/6 или мощнее ставить?
     
  12. TehViKing
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76

    TehViKing

    Живу здесь

    TehViKing

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Латвия
    Так просто на ответить, надо считать, а именно надо знать
    -температура подачи и возврата
    -температура воздуха
    -как проложена труба, повороты, углы, тройники, сужения,в общем надо видеть схему.
     
  13. Wikkk
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9

    Wikkk

    Живу здесь

    Wikkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    В.Новгород
    Здравствуйте. Продолжу тему. Спустя три года решил переделать СО на ЕЦ. Все работает, но хотелось бы уже спать спокойно, а не вскакивать по ночам от звонков кочегара, т. к. свет вырубается в основном ночью, да еще когда за минус 30.
    СО, как на картинке, еще выложил фото. В системе около 3т воды, 76-я труба в 4 нитки. Длина прямого участка-50м. Насосы я оставлю, они у меня на контроллере-регулируют температуру в теплице. Почитав форум, понял, что насосы нужно поставить на байпасы и установить обратно открытые клапаны. РБ врезать в обратку, а с подачи завести в него гусак для аварийного сброса. Проблема в том, что один котел у меня стоит выше обратки и не соблюдены уклоны. Второй котел стоит чуть ниже, но подача идет с контруклоном. ЕЦ нужна только на случай откл. света. В связи с этим, вопрос, будет вообще циркуляция при таких данных? И какой мин. объем РБ на каждый котел?
    схема СО.jpg IMG_7434.JPG
     
    Последнее редактирование: 10.04.18