1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Тт котел совместно с газовым

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Тиктинск, 22.12.14.

  1. Тиктинск
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Тиктинск

    Новичок

    Тиктинск

    Новичок

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тт котел совместно с газовым
    Здравствуйте. Имеется тт котел виардус, можно ли подключить к нему последовательно через буферную ёмкость газовый котел настенный ?
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно. Если гидравлический расчет позволяет работать виадрусу через стоящий настенник.
     
  3. Тиктинск
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Тиктинск

    Новичок

    Тиктинск

    Новичок

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В чем может быть сложность для работы виардуса
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вставив в СО последовательно настенник, Вы увеличите гидравлическое сопротивление. Может перестать продавливать как надо, а ТТ котлы не умеют гаснуть при плохом протоке.
     
  5. Тиктинск
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Тиктинск

    Новичок

    Тиктинск

    Новичок

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, это решаемо...закрытая система...принудительная циркуляция...котел подключен через буферную ёмкость (разделитель емкостной тплодар 200л).
     
  6. 333888
    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    333888

    Новичок

    333888

    Новичок

    Регистрация:
    10.01.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Cхему можно приложить, как это выглядит, а если без насосо то, что не реально подключить?
     
  7. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    @Тиктинск, я бы порекомендовал газовый котел вынести ЗА буферную емкость как на рисунке. Котельная на двух видах топлива.jpg
     
  8. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Не самая удачная идея, резко заузите сечение протока, для твердотопов это особенно критично. Лучше параллельное подключение.
     
  9. BudeViss
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    48

    BudeViss

    Живу здесь

    BudeViss

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    upload_2015-2-17_13-58-5.png
    Вот один из массы вариантов, у Будеруса есть модуль ФМ444, в инструкции вся информация.
     
  10. mik1979
    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    mik1979

    Участник

    mik1979

    Участник

    Регистрация:
    01.07.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Здравствуйте.
    Я сам из Беларуси.
    Обращаюсь к Вам как к специалистам, подскажите, пожалуйста, схему отопления.
    У меня сейчас установлен твердотопливный котел, насосные группы стоят meibis (cхема отопления в прил. файле). На украинском сайте это схема №2 http://www.meibes.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=495&Itemid=447
    Скоро подведут газ, вот у меня и возникает вопрос, а куда правильно подключить газовый котел?
    Газовый котел я буду использовать как основной источник отопления. Твердотопливный котел хочу оставить как резервный (топить его только в экстренных случаях).
    На сайте украинского представителя я нашел схемы подключения, но мне не совсем понятны некоторые вещи, к примеру если пробовать подключать газовый котел по схеме 2.1 http://www.meibes.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=495&Itemid=447:
    - во время работы газового котела, может есть смысл закрывать кранами подачу и обратку ТА, что бы газ. котел не грел зря 1000л.воды?
    - как вообще лучше (в целях экономии газа)...греть емкость или не греть (и отсечь ее кранами из системы отопления)?
    - если все таки греем емкость, ведь получается очень инерционная система (т.е.не получится нажать кнопку на газовом котле и что бы начал быстро прогреваться дом), но это актуально только в межсезонье.
    - или может быть для газового котла оптимальный режим работы и КПД будет тогда, когда он будет работать на большой мощности нагревая ТА, а потом более длительное время будет отдыхать?
     

    Вложения:

  11. alexppr
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    alexppr

    Участник

    alexppr

    Участник

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгодонск
    Помогите советом) Собирается схема, представленная во вложении. На основе компонентов Будерус.
    Представленная схема - из одного каталога Будерус (за исключением красной линии и красных надписей). Цель такой системы - приготовление ГВС от газового котла и солнечного коллектора. Отопление от газового котла и солнечного коллектора. Твердотопливный котле только как резервный(!). Одновременно 2 котла работать не будет. В целом схема работы газового котла (ГК) понятна системы понятна, за исключением работы твердотопливного котла (ТТК).
    Отсюда вопросы:
    1) Нужна ли "красная линия" с трехходовым клапаном на схеме? Или все будет работать по штатной схеме без нее? Когда "отрубится" газ, я растоплю ТТК, насос погонит горячую воду в бак-аккумулятор. Оттуда (если нет "красной линии") горячая вода пойдет в обратную линию ГК Или через гидрострелку? Если через ГК, то будет ли работать внутренний насос ГК или придется продавливать его?
    2) Вроде все вопросы отпадают, если присоединить к подающей линии ТК трехходовой клапан и смонтировать "красную линию" к баку-аккумулятору. В режиме работы ГК "красную линию" можно закрыть, а подачу горячей воды в обратную линию ГК открыть. В режиме работы ТТК - наоборот.
    3) Если устанавливать модули FM443 и FM444 в один Logamatic, то некоторые датчики используются и там и там. Как их подключать? В любой из модулей (Логаматик сам будет обрабатывать их сигналы) или сделать от провода ответвление и в каждый модуль? Или не париться с FM444, т. к. котел имеет автоматику, чтоб запустить свой насос для нагрева бака-аккумулятора.
    4) котел Buderus GB172iK-30 - двухконтурный - его "мозги" совместно с логаматиком нормально будут дружить с такой схемой?

    Спасибо за внимание и ответы. С уважением, Алексей
     

    Вложения:

    • Отопление и ГВС для дома.JPG