1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Замерзла труба отопления. Что делать?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем don-maks, 09.01.15.

  1. don-maks
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    don-maks

    Участник

    don-maks

    Участник

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Харьков UA
    Замерзла труба отопления. Что делать?
    12.png Такое дело, вчера не уследил за температурой и прихватило кусок труби отопления между двумя радиаторами, расстояние где-то 2- 3 метра. Получается половина радиаторов греет, а половина не греет. Трубы на том участке спрятаны в полу и сверху плитка. Ночью и днем пытался прогреть феном, ничего.
    В радиаторе вода не замерзла.
    Что делать или может так оставить до лета?
    Синими обозначены радиаторы, что не греют, красные - греют
     
  2. 111qqq333
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    115

    111qqq333

    Живу здесь

    111qqq333

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Коломна
    Может быть пока кинуть времянку?
    Ну и еще мысль - отсоединить кусок промерзлой трубы и залить кипяток, откачать и т. д.
     
  3. Sarma38ru
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Байкал
    Трубы из чего? Сталь, медь, пластик?
     
  4. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    Слабоват фен для таких задач, ищите тепловую пушку - электро, газовую или дизельную, у них тепловая мощность и 10 и 15 кВт, отогреете на раз. А по теплу ломайте бестолковую эстетику и выковыривайте трубы из пола. Мало того, что труба тепло в пол отдает, так ещё и ремонтопригодность никакая.
     
  5. don-maks
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    don-maks

    Участник

    don-maks

    Участник

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Харьков UA
    ППР WEFATERM
     
  6. don-maks
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    don-maks

    Участник

    don-maks

    Участник

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Харьков UA
    А чем удобнее будет прогреть пол тепловой пушкой или УФО?
    Дело в том, что эту часть пришлось замуровывать, так как она проходила возле входной двери порога и спрятать по другому не вышло. Трубы одевались в изоляцию, но видимо он не спас.
     
  7. don-maks
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    don-maks

    Участник

    don-maks

    Участник

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Харьков UA
    В смысле времянку, в доме отопление подключено, просто я там сейчас еще не живу. Приезжаю и протопливаю каждый день, но видимо немного не успел вот и прихватило. Дом к тому же не утеплен и очень сильно промерзают углы ночью.(1,5 силикатный кирпич)
     
  8. Ahfyrtyintqy
    Регистрация:
    29.08.10
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.698

    Ahfyrtyintqy

    уверенный пользователь

    Ahfyrtyintqy

    уверенный пользователь

    Регистрация:
    29.08.10
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.698
    Адрес:
    Украина
    Если система с циркуляционным насосом-я бы перекрыл горячую ветку и максимально протопил холодную ветку. Но это устранится только следствие, а не причина. Надо было трубы под полом укладывать в пенопластовые короба, а потом уже в "шубку" одевать пеноизола. Да и шлаком (керамзитом) отсыпать под пенопластовые короба. Хотя, удивительно решение прятать пластиковые трубы под полом... Ну, а если решать радикально...тогда надо сливать воду и продувать горячим воздухом трубы "подпольные"... У нас одно время давали незамерзайку в систему
     
  9. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    Ёш твою двадцать, я уж было решил, что Вы там околеваете, а тут "не живу". Тогда "нафига козе баян"? Зачем топить то? Сливайте СО и равзязывайте руки от ненужных поездок - весной всё и поправите. А так только бессмысленные потери времени и топлива. При сливе СО обязательно продуйте компрессором, чтобы воды нигде не осталось. А замороженному куску ППР трубы ничего не сделается, особенно в стяжке.
     
  10. don-maks
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    don-maks

    Участник

    don-maks

    Участник

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Харьков UA
    Это у меня получается, что на этой ветке греет только один радиатор, боюсь не запеку ли я трубы так?
    К тому же котел то и будет делать, что только отключаться.
    Трубу пришлось спрятать, так как она проходила возле порога входной двери и мешала, тогда бы все цеплялись за нее. Дальше в ванной она спрятана в гк коробе с плиткой.
     
  11. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    Какой из них по схеме греет?
     
  12. Ahfyrtyintqy
    Регистрация:
    29.08.10
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.698

    Ahfyrtyintqy

    уверенный пользователь

    Ahfyrtyintqy

    уверенный пользователь

    Регистрация:
    29.08.10
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.698
    Адрес:
    Украина
    Ну, разводку можно было и над дверью сделать-по верху пустить. С трубой ППР и циркуляционным насосом можно многое себе позволить-это не гравитационная система. В гравитационке сильно не размечтаешься
     
  13. Ahfyrtyintqy
    Регистрация:
    29.08.10
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.698

    Ahfyrtyintqy

    уверенный пользователь

    Ahfyrtyintqy

    уверенный пользователь

    Регистрация:
    29.08.10
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.698
    Адрес:
    Украина
    Я думаю, что скорее всего в углу замерзла труба
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Эт как умудрились трубу отопления переморозить, или СО без насоса?
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    +1:super::hello: