1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с отоплением двухэтажного гаража

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Серж045, 07.01.15.

  1. Серж045
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12

    Серж045

    Живу здесь

    Серж045

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12
    Проблема с отоплением двухэтажного гаража
    Добрый день! Система сделана =ленинградка=, на первом этаже регистры горячие, на втором этаже коллектор подачи тёплого пола тоже горячий сделано 4 контура по 50м каждый, а обратка ТП еле живая (но не ледянная), у ТП проливали водой контура, так что завоздушку отметаю, давление скачет от 0,6 до 1,4. Система спаяна 32п.пропиленом, экспанзомат стоит 12, насос VILO -2. Систему заполняли с обратки. Кто понимает ответьте, а то я уже ночами не сплю, хожу проверяю чтоб не разморозило, Пробовал перекрывал 1 этаж, т. е всё тепло уходило на верх, всё равно так же, в чём косяк не знаю. Может что-то с экспанзоматом, с ним ничего не делал просто купил - прикрутил? Кто понимает выручайте, хочу спать как все, схему отопления прилагаю
     

    Вложения:

    • отопление.JPG
  2. TehViKing
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76

    TehViKing

    Живу здесь

    TehViKing

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Латвия
    Для пола нужен насос с напором 6 метров, давление воздуха в баке должно быть на 0,2-0,5 бар
    ниже холодного рабочего давления системы.
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    @Серж045, это Вы сами сотворили или помогли?
    Наилучший вариант врезки на обрате возле котла, на рисунке нет места для рисования, но можно и так.
    upload_2015-1-8_7-13-48.png
     
  4. Серж045
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12

    Серж045

    Живу здесь

    Серж045

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12
    @Сергей192, сотворил сам, вот маленько другой рисунок, нарисуй как надо
     

    Вложения:

    • отопление1.JPG
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Узел смешения может находиться на первом этаже, может на втором и соединяться сразу с коллектором, может возле котла, т. е. где Вам удобно, но наиболее эффективное расположение узла смешения возле коллектора. Это предотвратит дополнительную потею температуры в теплоносителе. Трубы, тоже, прокладываются где удобно.
    upload_2015-1-8_11-48-0.png
     
  6. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Нормальная у Вас схема, диаметры труб проставьте.
    Систему только запустили или работает с осени?
    Какой котел (мощность), марку насоса уточните и температуры подачи и обратки.
     
  7. Семён_Семёныч
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    15

    Семён_Семёныч

    Участник

    Семён_Семёныч

    Участник

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    15
    а проблема то в чём? В этом:
    ?
    Площадь помещений - первого и второго этажа какая?
    А мощность котла?
    А Т на первом и втором в помещении какая?
    А на улице?
     
  8. Серж045
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12

    Серж045

    Живу здесь

    Серж045

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12
    @TehViKing, посоветовал поставить насос 6 метров, поставил 7 метров (другого под рукой не оказалось), 2-я скорость, давление сделалось 0,28-0,3 бара, температура выставлена 80 градусов, через 30 минут у трёх из 4-х контуров потеплели гайки обратки. Хотелось бы верить что проблема решилась, НО смущает вот что, давление в 18-ом экспанзомате (WESTER) более 3-х очков и ещё, открутил экспанзомат - из него ни капли воды не вытекло, открыл кран вода с обратки в него идёт. Он должен нагреваться или нет и должна в нём быть вода или нет, и какое в нём должно быть давление? Какое вообще давление должно быть в системе и экспанзомате? Котёл электрический 6кв 380в, площадь 1 этажа 44 м2, 2 этажа 55 м2, высота потолка 1эт - 2,8м, 2эт - 3м. Объём воды в системе где-то 135 литров может 18 экспанзомат большой для такого объёма? Всем заранее спасибо за ответы, думаю сегодня ночью всё равно будильник поставлю схожу проверю у нас уже -30, а что ночью будет?
     
  9. TehViKing
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76

    TehViKing

    Живу здесь

    TehViKing

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Латвия
    Ответ уже был, если по второму кругу, скиньте давление в системе на ноль или отсоедините бак,
    автомобильным манометром проверьте давление воздуха, давление должно быть на 0,2-0,5 бар
    ниже рабочего давления системы в холодном состоянии. Стравить или подкачать воздух в баке.
    А рабочее давление держите по мануалу котла, не меньше минимального. Если не противоречит,
    сделайте на холодную систему 1 бар, в баке давление воздуха 0,5-0,8 бар.
    80 градусов не допустимо в бетон, максимум 55, нужен узел подмеса или другой вариант снижения
    температуры в контурах пола.
     
  10. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...:no::no::no:...30 гр. максимум...когда все прогрето...
     
  11. TehViKing
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76

    TehViKing

    Живу здесь

    TehViKing

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Латвия
    30 подача в пол? Смешно...
     
  12. Семён_Семёныч
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    15

    Семён_Семёныч

    Участник

    Семён_Семёныч

    Участник

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    15
    ну а чего вы хотите, какого тепла на втором? Котёл у вас мощностью в 1,5-2 раза ниже желаемой. Всё тепло на первом остаётся.
     
  13. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...В глаза-то видел теплый пол?...:faq::)]:)]:)]
    А у меня почти 10 лет...УШП называется...
    Это НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СИСТЕМА отопления...
    В доме 20-21 гр. тепла...Когда на ОДИН градус поднимаю
    температуру воды...дома скандал...ЖАРКО...:(:flag:
     
  14. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ вот здесь почитай...
    Потом спорить будешь...Когда я шесть лет назад вышел на этот форум...
    Всем тоже было смешно...:)]...мне - не очень...:(:flag:...
    А сейчас все устаканилось...:|: Тысячи людей построили дома на этом :ogo::super:
    фундаменте...Кстати..:|:.могу дать контакты нашего УШП, иста под Ригой...
    напросись в гости...Юра звать...Хороший парень...Увидишь, как люди живут...
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ТП работают от насоса котла или имеют собственный насос со смесительным узлом? :faq: