    Нужен совет по трехфазному щиту
    Всем привет!

    Прошу совета опытных товарищей по электрике. Прошу глянуть мой самодельный проект проводки и указать на ошибки. Сам я теоретик – электрику делаю первый раз. Форумов и тем перечитал массу.

    Исходные данные:

    Дачный участок, на котором расположен домик-баня (профилированный брус) и беседка на удалении 10м от бани (брус).

    Ввод трехфазный. Разрешенная мощность на участок – 10 кВт. Счетчик и входной автомат стоят в щитке на столбе-по границе участка. Опечатан. На сам участок выведен отдельный маленький металлический щит, в который приходит 5-и жильный бронированный кабель и подключен к трехфазному автомату DEKraftC20. Ввод в дом буду делать от этого щитка.

    Группы раскидал по дому следующим образом. Первый этаж:
    Электрика баня1.jpg
    Второй этаж:
    электрика баня2.jpg
    Список предполагаемых линий:

    Освещение:

    С1 – Освещение в парилке

    С2 – Освещение в помывочной

    С3 – Освещение 1 этажа

    С4 – Внешнее освещение дома

    С5 – Освещение 2 этажа

    Розетки:

    Р1 – розетки 1 этажа (всяко-разно)

    Р2 – розетки 1 этажа (телефизор, приставка ТВ, медиаплеер и т. д)

    Р3 – газовый котел

    Р4 – кухонная техника (микроволновка, тостер и т. д). Электро-духовка не планируется

    Р5 – Септик

    Р6 – Розетки 2 этажа - детская

    Р7 – Розетки 2 этажа спальня

    Р8 – Ввод в беседку

    Щит планирую разместить в прихожей. Разводку освещения буду делать кабелем 3*1,5, розетки 3х2,5.

    Щиток распланировал следующим образом: Щиток1.png
    Распределение по фазам выделили разными цветами.

    Знаю, что проще делать трехфазный щиток на диф. автоматах, но бюджет будет намного больше, а менять что-то в линиях не планируется в будущем.

    По щитку у меня больше всего вопросов:

    В качестве щитка выбрал ABBMictralip65 на 36 модулей (3х12) или взять с запасом на 48 (4х12) модулей?

    Компоновку щита выбрал такую для того, что-бы автоматы были под «своими» УЗО. Может переделать, например, так: 1 DIN-рейка –ввод, 2-я DIN– рейка - первая фаза, 3-я DIN– рейка - вторая фаза, 3-я DIN– рейка - третья фаза?

    Правильные ли выбрал номиналы УЗО и Автоматов?

    Ну и щиток в беседке планирую такой:
    щиток беседка1.png
    Очень надеюсь на ваши замечания и предложения. Заранее всем спасибо.
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Это не всегда так, в вашем случае дифы не особо нужны.
    У Мистраль65 на каждый ряд есть доп. модуль (3х13). Но даже 39 модулей-это не вариант. Лучше на 48 берите.

    Не надо, вы всё правильно сделали в щитке. Вам будет так легче подключать между собой приборы.
    У АББ УЗО 16/0,03 нет, только 0,01.
    Для УЗО света парилки и помывочной нужны автоматы по 6А,т.к. 10+10>16 (номинал УЗО).
    УЗО "синей" фазы, непонятен номинал, в скобках указан уже другой.
    УЗО на 40А. Даже несмотря на то, что вводной АВ у вас на 20А.

    Ну и ставьте уже везде автоматы "В".
     
  3. Macabre
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Macabre

    Новичок

    Macabre

    Новичок

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Огромное спасибо за советы!
    Переделал схему щитов так:
    1. УЗО света 1,2 этаж - Заменил УЗО на 25;
    2. Указал корректно УЗО синий фазы;
    3. Поменял автоматы в парилке и помывочной на 6;
    4. Поменял УЗО розеток 1 этажа на 63 - Это правильно?
    5. Заменил все автоматы на характеристику В
    6. В щитке беседки увеличил УЗО до 40.

    щит1.png
    щит2.png
    Теперь все корректно?
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Не очень хорошая идея, когда весь свет на одном УЗО, т. к. в случае отключения УЗО, остаетесь без света во всем доме. Надо разнести по разным УЗО и фазам. То же самое с автоматами розеток нужно сделать. Например у вас два автомата розеток 2-ого этажа, вот один на одну фазу, а другой на другую. А то отключится желтая фаза, и ни света не будет, ни розетки не будут на работать на 2-ом этаже.
    Я бы убрал индикатор после ОТ63, т. к. УЗМ сами как индикаторы, и вы по ним поймете, на какой фазе есть напряжение, на какой пропало.
    УЗО 63/0,03 можно заменить на 40/0,03,т.к. вводной АВ у вас 20А, соотвественно УЗО защищено.
    достаточно

    На желтой фазе в 2 раза меньше линий, чем на коричневой, можно как-то более равномерно разнести автоматы.