Нужен совет по ЖБ каркасу

Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем alinad8804, 08.01.15.

  1. alinad8804
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    alinad8804

    Участник

    alinad8804

    Участник

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Нужен совет по ЖБ каркасу
    Здравствуйте Господа.
    Планирую постройку 2х этажного дома на ЖБ плите. Изначально было принято решение возводить стены их шлакоблока в 1 камень (40 см). В силу большой удаленности объекта и дороговизны доставки материалов а так же огромной нелюбви) к толстым стенам из за глубины оконных и дверных проемов на повестку дня поставлен вариант стены в пол камня (20см) по ЖБ каркасу. Хочу представить вам задуманную мной конструкцию и узнать на сколько она надежна.
    Немного параметров постройки.
    плита 7х8 м 20см толщиной с армированием 12ой арматурой в 2 ряда шагом 20см.
    Сечение каркасной конструкции 20х20 см.
    Междэтажное перекрытие по деревянным балкам 100х200 шагом 60см. настил доска 4ка. Снимок22.JPG
     
  2. Gosha84
    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    1.538
    Благодарности:
    389

    Gosha84

    Живу здесь

    Gosha84

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    1.538
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Екатеринбург
    Конструктив надежен но трудоемок ,
     
  3. jtdesign
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    512

    jtdesign

    Архитектор

    jtdesign

    Архитектор

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    2.574
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Riga
    Вы тоже в Камбодже дом будете строить?

    Это по конструктивным соображениям 200 мм толщины несущих стен достаточно (есть зависимость от материала, некоторых надо толще, некоторых можно тоньше), для выдерживания теплоизоляционных характеристик 200 мм даже только ваты немножко недотягивает. Про кирпичи, блоки итд. не говоря.

    Кстати, 400 мм для наружных стен скорее тонкая стена.
     
  4. vanya37

    vanya37

    vanya37

    Гость

    НЕ НАДЕЖЕН и трудоемок:
    1 Чем обеспечивается геометрическая неизменяемость каркакса? где связи, диафрамы, жесткий диск перекрытия? Если уж взялся за монолитный каркас, перекрытие делай тоже монолитным а не сборным.
    2 Плита 200 мм скорее всего не пройдет (как вариант увеличивать толщину плиты вокруг колонн 1000х1000х200 и усиливать доп каркасами арматуры). Впритык крайнюю колонну и плиту никак делать нельзя, как минимум на 300 мм отступать плитой от колонны.