1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36

Строим дом - делаем проект электромонтажа

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 08.01.15.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Строим дом - делаем проект электромонтажа
    Предисловие.
    При написании этого материала не ставилась цель создать учебник. Это только образец. Многие технические решения могут иметь несколько других вариантов, не все решения можно применить к своему дому...

    Данный проект не очень подходит для каркасных и деревянных домов. Там немного другие принципы построения схемы, проекта и конечного монтажа. Ну а здесь будет рассмотрен монтажный проект для каменного дома.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    В предыдущей теме «Строим дом – создание схемы» был рассмотрен вопрос «Как разделить нагрузку дома по группам» с учетом планировки, с учетом нагрузки и т. д.

    Список групп создан, пора приступать к непосредственному монтажу кабелей. И вот мы стоим посередине дома, смотрим на пустые стены и думаем, с чего бы начать.
    DSC02521.jpg DSC02689.jpg
    Можно честно сказать, что даже имея большой опыт электромонтажных работ, каждый новый дом – это очередной ребус. И вначале просто теряешься в объеме. А уж если опыта нет, то выполнить работу без «косяков» и переделок в разы сложнее.

    Поэтому, прежде чем взять в руки молоток или перфоратор, имеет смысл начать работу с бумаги и набора цветных ручек.

    Лучше всего процесс монтажа изучать на каком-то примере. В качестве примера возьмем дом, который имеет конструкцию, сложную для электромонтажа: каменные стены (блок, кирпич и т. д.), полы и перекрытия ж/б плиты, второй этаж мансардного типа.

    Будущая отделка – потолки первого этажа под побелку, мансарда из гипсокартона, теплые полы и радиаторы под окнами.

    В чем сложность электромонтажа? Ж/б плиты на полу вместо черновой стяжки и трубы теплого пола практически исключают возможность прокладывать провода по полу. Потолок под побелку исключает возможность тянуть провода по потолку. Все кабельные линии придется прокладывать по стенам.

    Конечно, где-то местами можно использовать и пол, и потолок для сокращения длины кабеля, для упрощения монтажа. Но это не всегда оправдано.

    Вообще следует сказать, что универсальных вариантов монтажа не существует. Каждый дом очень индивидуален, каждый монтаж имеет отличительные особенности. Обо всех тонкостях рассказать невозможно, но кое-какие моменты будут затронуты.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    За основу возьмем довольно распространенный вариант планировки – с пристроенным гаражом.
    План 1 этаж 0-2.jpg
    Лучше всего начинать не с планировки самого дома, а с планировки всего участка: забор, столбы, ворота, калитка, беседка, баня и т. д. Все эти объекты могут повлиять на схему монтажа внутри дома.


    Еще желательно указать направление сторон света. Тоже пригодится.

    Судя по плану, имеем возможность подключиться от любого столба. Все зависит от того, куда потом потянем кабель. На практике встречался вариант, когда были задействованы оба столба, два щитка, два счетчика, две кабельные линии.

    Основное требование – максимально быстро запустить в эксплуатацию дом (самый распространенный случай). Гараж и участок будут доделываться когда-нибудь позже.

    Требования к электропроводке:

    1. Предусмотреть применение небольшого резервного генератора.
    2. Предусмотреть применение резервного электрокотла.
    3. Предусмотреть наличие видеодомофона и электрозамка.
    4. Предусмотреть разветвленную сеть спутникового ТВ.
    5. Предусмотреть интернет.
    6. Предусмотреть ландшафтное освещение.


    Можно много чего еще придумать, не будем сильно нагромождать. Только необходимое.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Начинаем с генератора, который можно расположить в гараже. В доме ему не место.
    План 1 этаж 0-12.jpg
    Раз уж генератор в гараже, то логично будет сделать в гараже основной распределительный щит, в котором будет производиться переключение электропитания со столба на генератор.


    Щит в гараже можно установить в любом месте: слева, справа, дальше, ближе… по удобству.

    В этом примере пусть он стоит справа, на стене дома. Кабель от столба можно сразу прокопать к щиту, а можно прокопать до ближайшего угла и дальше над воротами внутри гаража. Выбор зависит и от желания копать, и от других подземных коммуникаций.

    Часто встречается вариант, когда щит в гараже – единственный щит на весь дом и на весь участок. Но это не всегда удобно и практично. Необходимость идти в гараж и длинные кабельные линии не всегда приемлемы.
    План 1 этаж 0-5.jpg
    Другой вариант – дополнительный щит в доме. Выбор решения в каждом случае индивидуален. Кому-то не хочется видеть щит в интерьере дома, а спрятать негде. Поэтому считает, что лучше пусть будет в гараже, не смотря на длинные трассы кабелей. Иные делают выбор в сторону более коротких кабельных линий, да и в гараж лишний раз идти нет желания…
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    В данном примере разместим дополнительный щит в доме. Главное понять – где.
    План 1 этаж 0-10.jpg
    Вариант А – достаточно практичен, но щит на лестнице не к месту.


    Вариант В – хороший вариант, но в нашем случае размеры котельной не позволяют. И оборудования много будет, и расстояние от газового котла до щитка в размере не менее 1 метр не получается.

    Вариант Е – вроде и не сильно на виду, но на данный момент не очень понятна перспектива построения лестницы, да и тащить кабельные линии довольно далеко. Ведь в основном кабели пойдут в сторону кухни.

    Вариант Д – вроде и место щитку в тамбуре, но тамбур мал и надо поставить шкафы для одежды.
    Лестница 0-5.jpg
    Поэтому остановимся на варианте Б. Простенок не используется, расстояния кабельных линий минимальные, ну а декорацию можно придумать.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    По условиям задачи генератор будет небольшим однофазным, который физически не потянет весь дом. Значит, нужно часть бытовых приборов выделить в отдельную группу.

    Надо составить список генераторных потребителей.

    1. Котел отопления.
    1. Лестница. Это достаточно опасный участок, его желательно осветить. Кроме того, освещение лестницы подсветит холл внизу и коридор на втором этаже.
    3. Освещение котельной. Надо контролировать работу котла при любых условиях. А при нестабильном электропитании тем более.
    4. Освещение сан. узла. Тоже достаточно опасное и важное место. Особенно для пожилых людей и родителей с грудными детьми.
    5. Холодильник.
    6. Телевизор и узел спутникового оборудования.
    7. Модем интернета.


    Вроде этого набора вполне достаточно, чтобы скоротать время. Но для полноты удобств можно добавить еще 2 позиции:

    8. Вытяжка на кухне. Кушать все равно надо готовить, а без вытяжки и без подсветки, встроенной в вытяжку, будет не очень комфортно.
    9. Розетки рабочего стола кабинета. Для тех, у кого такое место имеется и если оно актуально.

    План 1 этаж 0-16.jpg
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Поговорим немножко про влияние генератора на саму схему электропитания дома.

    Если применить огромный мощный генератор, способный взять на себя абсолютно весь дом и участок, то схема практически не меняется. Добавляется только переключатель. При этом жители дома продолжают пользоваться всеми нужными бытовыми приборами в привычном режиме.
    План 1 этаж 0-17.jpg
    Совсем другое дело, когда применяется маленький генератор с ограниченными возможностями.


    Включение лишнего бытового прибора приводит к тому, что генератор просто останавливается, глохнет. И надо идти снова его запускать. Но прежде, чем запускать, надо выключить все ненужное. А когда семья большая, поди разбери кто, что и где включал.

    Чтобы избежать этой нервотрепки, можно сделать схему дома из двух независимых частей. Для наглядности нарисуем так.
    План 1 этаж 0-18.jpg
    Чтобы не плодить количество щитков, можно все разместить в одном на разных уровнях (на разных ДИН-рейках). Ну а здесь пусть будут два щитка для наглядности.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Что получается в итоге…
    План 1 этаж 0-21.jpg План 1 этаж 0-22.jpg План 1 этаж 0-23.jpg План 1 этаж 0-24.jpg
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Теперь, имея два источника питания и два щитка, нужно как-то их соединить кабелями.

    Большой щиток в доме работает только от столба, т. е. только от щитка в гараже. Значит между ними нужно проложить кабель. Поскольку, по условиям задания, в котельной будет 3-х фазный электрокотел, то проложить надо 5-ти жильный кабель.

    А вот к маленькому щитку в доме надо проложить свой индивидуальный кабель. Этот кабель будет переключаться между столбом и генератором. Поскольку генератор однофазный, то достаточно применить 2-х или 3-х жильный кабель.
    План 1 этаж 0-25.jpg
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Следующая задача – выбрать маршрут прокладки кабельных линий. Здесь может быть множество решений: по полу в стяжке, по потолку за гипсокартонном, по стенам одним, по стенам другим, комбинированный вариант и т. д. В каждом доме может быть по разному.

    Но в данном случае потолок и пол не могут участвовать. Использовать можно только стены.

    Рассмотрим варианты…
    План 1 этаж 0-7.jpg
    Маршрут красной трассы в основном пролегает внутри жилого помещения. Кабели будут иметь множество пересечений с внутренними проводами освещения и прочего.


    Маршрут розовой трассы примерно пополам проходит по гаражу и по дому. Вроде как более выгодный вариант. Но надо обязательно учитывать фактор лестницы.

    Лестница – достаточно опасное, плохо предсказуемое место. Иногда приходится делать монтаж, когда лестницы не только нет в наличии, но даже нет ясности с ее конструкцией и направлением.

    Основная задача при выборе маршрута – безопасность кабелей. Надо постараться предсказать, предугадать где и как могут сверлиться стены. Ведь основной враг кабеля – перфоратор и иногда болгарка.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вот как может повлиять лестница на выбор маршрута. На первом рисунке лестница пересекается с кабелем.
    лестница 0-3.jpg
    Что здесь угрожает кабелю? Во-первых, стены могут сверлиться для монтажа рамы лестницы, во-вторых, для монтажа плинтусных элементов, в-третьих, для монтажа перил.


    И как бы ни была привлекательна розовая трасса, то лучше пустить кабели по красной. Там хоть и пересечений много, и стены проходить 2 раза, но зато меньше шансов просверлить кабель. Ведь часто монтаж лестниц происходит уже после штукатурных работ, когда кабелей уже просто не видно.

    Но здесь будет построена другая лестница с единственной целью – не усложнять рассказ.
    лестница 0-2.jpg
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вот что имеем на данный момент.

    Щиток в гараже и там же маленький генератор, двойной щиток в доме и трасса кабельных линий между щитками.
    План 1 этаж 0-26.jpg Лестница 0-41.jpg лестница 0-27.jpg
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Для полноты картины немного усложним схему с целью улучшения надежности работы системы отопления.

    Вот 2 варианта подключения отопительного котла.

    Вариант 1 – простой последовательный. Наглядно видно, что стабильность электропитания котла зависит от других потребителей. Котел может отключиться при замыкании в линиях холодильника, компьютерного стола и светильников. Просто ток короткого замыкания может отключить не только автоматы 3,4 и 6, но и автомат 1. Ну а утечка в линии светильников может отключить УЗО 5. В результате любого из этих событий котел отопления перестанет работать.
    котел 1-1.jpg
    Вариант 2 – параллельный.


    Теперь ни холодильник, ни другие потребители на работу отопительного котла не влияют. Конечно остается проблема отключения общего вводного автомата на столбе, но все же шансы выживания увеличиваются.
    котел 1-3.jpg
    Но для реализации этого варианта надо протянуть дополнительный кабель от щитка гаража к щитку дома. Стоимость этого куска кабеля несравнимо меньше стоимости ремонта размороженного отопления, поэтому в данном проекте этот дополнительный кабель пусть будет проложен.

    План 1 этаж 0-28.jpg Лестница 0-42.jpg лестница 0-29.jpg
     
  14. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Костя, тема очень интересная! :super:
    Продолжение будет?
     
  15. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Не знаю, можно ли писать в подобных индивидуальных темах, но добавлю...
    Как правило в обычном доме, всё умещается в один электрощит, в который и устанавливается реверсивный рубильник для переключения между генератором и сетью.
    В вашем варианте нужно делать отдельный мини-щиток только для переключения между сетью/генератором.
    Иначе если какие-то неполадки и т. д., бегать в гараж смотреть, что случилось, что отключилось, как-то не очень удобно.