А мне кажется не будет работать. Особенно правое крыло. Если насос есть то может и будет работать, хотя я сомневаюсь.
Господа! Спасибо за отклик! уточняю! вот что есть! краткое описание задачи! дом 170 кв. м., 3 этажа., потери 50-70Вт на метр в среднем.(ну пусть даже возьмем 100вт) схема разводки - (как я ее вижу) вы видите. 1. котел ТТ -хочу Стропуву 40-ку.(хотя может и 20-ка понтянет) 2. разводка медные трубы - деаметр кокраз хочу узнать у спецов.(накройняк обычная сталь) 3. циркуляция принудительная насос где то 100Вт в обратке естественно. 4. радиаторы - ну тут пока совсем не определился - несколько вариантов а) медно-алюминивые, б) стальные, в)чугун. 5. в систему планирую залить незамерзайку. 6. система закрытая с расширительным баком. вопросы!! 1. Диаметры труб какие взять на разных участках разводки? 2. опятьже как разную длинну веток компенсировать диаметрами труб? 3. на 3-м этаже "ленинградка" - функциональное решение? 4. на первом эт в правом крыле окна расположены на выстоте 160см. на какой высоте размещать радиаторы? Впринцепе хотелосьбы все сделать очень надежно - и забыть лет на 50. такчто не стоимость главное.
На твердотопливный котел я бы не стал делать систему с принудительной циркуляцией. Или случаи, когда электричество отключали и хорошего было мало. Огонь то, не потушить. А тем более, если никого дома не будет. Насос можно ставить конечно, но через байпас.
Strannik, эту проблему планирую решить системой бесперебойного питания (для насоса), да и еще есть мысли по поводу - утушения котла при перегреве!
Strannik - Спасибки за схемку. С обвязкой котла все более мнение понятно! А вот вопросы по диаметру труб неясны. Речь о компенсации разных длин ветвей - диаметрами труб.
Попутный вопрос: при "ленинградке" дальние радиаторы - больше, чем ближние? У них ведь температура - ниже...
Мне особенно понравилось в этой схеме как подключили душевую кабину.гор. воду( теплоноситель) с отопления направили в смеситель... ...предложенная схема состоит из блоков быстрого монтажа, а стоят они серьезных денег.если деньги не вопрос.то лучше наймите спеца, это с виду все просто, сделаю-спроектирую сам. а потом расплачиваетесь повышенным расходом топлива, не комфортной температурой дома и дорогими запцастями. Посмотрите в моем профиле-есть адрес моей странички, много фото котельных часных домов, смотрите.
Работать будет. И отлично. Насколько отлично, зависит от реальных расстояний, поворотов (сопротивление системы). Тепло и эффективность будут зависеть от количества секций по помещениям. Как вариант с меньшим количеством труб и той же эффективности - одностороннее подключение приборов по 2-му этажу (с числом секций до 10). Основной диаметр д50 на крыло, с переходом на д32 при обвязке пар радиаторов на 1-м этаже.
Вы вот вроде как занимаетесь системами отопления, а не разглядели там пластинчатый теплообменник для ГВС. А схема, так себе - на скорую руку набросана манагерами. например, гидравлическую стрелку так не подключают.
galexy456. Вы вот вроде как занимаетесь системами отопления, а не разглядели там пластинчатый теплообменник для ГВС. .не разглядел.