1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема разводки. Будет работать?

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем mdenik, 12.11.09.

  1. mdenik
    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    96

    mdenik

    Живу здесь

    mdenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите на схему разводки. Что не так?
     

    Вложения:

    • Разводка ОС.jpg
  2. remvologda
    Регистрация:
    17.10.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    6

    remvologda

    Участник

    remvologda

    Участник

    Регистрация:
    17.10.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Вологда
    А в чем у вас проблема? Вроде все по уму.
     
  3. strannik
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18

    strannik

    Живу здесь

    strannik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Щекино
    А мне кажется не будет работать. Особенно правое крыло. Если насос есть то может и будет работать, хотя я сомневаюсь.
     
  4. ZAnuda_Bob
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    ZAnuda_Bob

    Участник

    ZAnuda_Bob

    Участник

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луцк
    Согласен со strannik, с насосом-под вопросом, а без насоса-головняк.
     
  5. strannik
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18

    strannik

    Живу здесь

    strannik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Щекино
    Знать бы что есть, и что требуется.
     
  6. mdenik
    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    96

    mdenik

    Живу здесь

    mdenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Господа! Спасибо за отклик!
    уточняю! вот что есть!
    краткое описание задачи!
    дом 170 кв. м., 3 этажа., потери 50-70Вт на метр в среднем.(ну пусть даже возьмем 100вт)
    схема разводки - (как я ее вижу) вы видите.

    1. котел ТТ -хочу Стропуву 40-ку.(хотя может и 20-ка понтянет)
    2. разводка медные трубы - деаметр кокраз хочу узнать у спецов.(накройняк обычная сталь)
    3. циркуляция принудительная насос где то 100Вт в обратке естественно.
    4. радиаторы - ну тут пока совсем не определился - несколько вариантов а) медно-алюминивые, б) стальные, в)чугун.
    5. в систему планирую залить незамерзайку.
    6. система закрытая с расширительным баком.
    вопросы!!
    1. Диаметры труб какие взять на разных участках разводки?
    2. опятьже как разную длинну веток компенсировать диаметрами труб?
    3. на 3-м этаже "ленинградка" - функциональное решение?
    4. на первом эт в правом крыле окна расположены на выстоте 160см. на какой высоте размещать радиаторы?
    Впринцепе хотелосьбы все сделать очень надежно - и забыть лет на 50. такчто не стоимость главное.
     
  7. strannik
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18

    strannik

    Живу здесь

    strannik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Щекино
    На твердотопливный котел я бы не стал делать систему с принудительной циркуляцией. Или случаи, когда электричество отключали и хорошего было мало. Огонь то, не потушить. А тем более, если никого дома не будет. Насос можно ставить конечно, но через байпас.
     
  8. mdenik
    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    96

    mdenik

    Живу здесь

    mdenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Strannik, эту проблему планирую решить системой бесперебойного питания (для насоса), да и еще есть мысли по поводу - утушения котла при перегреве!
     
  9. strannik
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18

    strannik

    Живу здесь

    strannik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Щекино
    Вот примерная схемка. Конечно лишние можно убрать.
     

    Вложения:

    • sch07.jpg
  10. mdenik
    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    96

    mdenik

    Живу здесь

    mdenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Strannik - Спасибки за схемку.
    С обвязкой котла все более мнение понятно! А вот вопросы по диаметру труб неясны. Речь о компенсации разных длин ветвей - диаметрами труб.
     
  11. Vovochka
    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134

    Vovochka

    Живу здесь

    Vovochka

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Ижевск
    Попутный вопрос: при "ленинградке" дальние радиаторы - больше, чем ближние? У них ведь температура - ниже...
     
  12. bzpetr
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51

    bzpetr

    Живу здесь

    bzpetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Мне особенно понравилось в этой схеме как подключили душевую кабину.гор. воду( теплоноситель) с отопления направили в смеситель...

    ...предложенная схема состоит из блоков быстрого монтажа, а стоят они серьезных денег.если деньги не вопрос.то лучше наймите спеца, это с виду все просто, сделаю-спроектирую сам. а потом расплачиваетесь повышенным расходом топлива, не комфортной температурой дома и дорогими запцастями.
    Посмотрите в моем профиле-есть адрес моей странички, много фото котельных часных домов, смотрите.
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Работать будет. И отлично. Насколько отлично, зависит от реальных расстояний, поворотов (сопротивление системы). Тепло и эффективность будут зависеть от количества секций по помещениям. Как вариант с меньшим количеством труб и той же эффективности - одностороннее подключение приборов по 2-му этажу (с числом секций до 10). Основной диаметр д50 на крыло, с переходом на д32 при обвязке пар радиаторов на 1-м этаже.
     
  14. galexy456
    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460

    galexy456

    Живу здесь

    galexy456

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Львов
    Вы вот вроде как занимаетесь системами отопления, а не разглядели там пластинчатый теплообменник для ГВС.

    А схема, так себе - на скорую руку набросана манагерами. например, гидравлическую стрелку так не подключают.
     
  15. bzpetr
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51

    bzpetr

    Живу здесь

    bzpetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    galexy456. Вы вот вроде как занимаетесь системами отопления, а не разглядели там пластинчатый теплообменник для ГВС.

    .не разглядел.