Добрый день. Сегодня произошел перегрев котла, Protherm 18 K, начал выдовать ошибку F20. Сбросил через красную кнопку, начал работать, но позднее заметил, что греется только одна комната в заведении и снизу из-под трубы котла, протикает вода. Хотел бы узнать как исправить ситуацию и в чем может быть причина? Пробывали выпускать воду с батарей, но без результатно.
@SerjoAM, грязевой фильтр в системе отопления присутствует? Если не знаете, как он выглядит, то лучше найдите специально обученных людей в тех краях, где Вы со своим котлом обитаете (кстати, заполнять этот пункт в Профиле не обязательно, но желательно)
@SerjoAM, утечку воды в любом случае надо устранять. И проверьте диапазон давлений в системе (горячий-холодный).
Если течь из патрубка латунного между прямой и обраткой - это сбросной клапан - видать при перегреве давление превысило 3 очка. Если не с него, то надо устранять течь. А причина отрубания веток скорее всего в завоздушивании. Если есть течь в системе, то точно причина в этом.
Но даже при наличии течи в СО сохраняется избыточное давление. Какая сила заставит воздух туда проникать?
Надо было задать мне вопрос про этажность. Если 2 и больше - то такой вариант возможен. Если одноэтажное - Вы правы.
Насос стоит на обратке. Система имеет некоторое сопротивление. При работе насоса этого давления можно достигнуть и при меньших высотах. Причем в верхней части СО оно может быть и отрицательным. При наличии сверху автоматического воздухоотводчика воздух заходит в СО.
Ок. Урежем до 6-ти Но тут возникает такая проблема - при отключении насоса (выбег например запрограммирован) котёл больше может и не включиться. Без дополнительной информации можно теории развивать вечно