    Выбор системы отопления
    Всем доброго дня!
    Дом брус 200 кв. м.
    отопление смонтировано, котел газовый Витопенд 100 35кВт
    сейчас схема следующая: от котла обратка и подача смонтированы 26 трубой металлопласт, см через 30 стоят гребенки (и на подаче и на обратке) с каждой гребенки на каждую батарею идет индивидуальная труба с подачей и труба с обраткой. (схема приложена)
    Вопрос: есть ли смысл переделывать все по след типу: после котла гребенка для разделения на 2 контура (1 и 2 этажи). Далее на первом этаже идет общая труба подачи, от нее уже запитаны все батареи, обратка по тому же принципу. В конце замыкать надо обратку и подачу? (схема 2)
    всем спасибо
     

    Вложения:

    • план2.png
    • план.png
    • план.png
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А зачем переделывать, если уже все смонтировано?
    Что смущает Вас в очень даже нормальной "коллекторной (лучевой)" СО?
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Зависит от того, что Вас не устраивает и чего хотите добиться.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Ждём-с, появления "рояля в кустах":)].
     
  5. Human81
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Human81

    Участник

    Human81

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    ту вопрос не то что смущает а какая система более эффективна.
    хочу добавить батарей в комнатах, холодновато ИМХО)
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    "Холодновато" - понятие растяжимое! Мне, например, +20 =жарко (СО - такого-же типа;), площадь и количество батарей - в 2 раза меньше).
    Батареи какого типа и мощности смонтированы?
    Теплоноситель - какой?
    Котел до какой температуры греет теплоноситель?
    Дом снаружи утеплен?
    Перекрытия - какие?
    Регион - какой? Иначе - СКОЛЬКО МОРОЗА НА УЛИЦЕ?!?!
    Вообще-то теплопотери считали?
     
  7. Human81
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Human81

    Участник

    Human81

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    21 дома
    батарей самые дешевые (стальные) покупал с такими дом
    теплоноситель вода
    котел греет до 56 сейчас
    дом не утеплен (в планах на лето)
    перекрытия деревянные между ними утеплитель 100мм
    Моск обл сегодня -11
    теплопотери не считал купил дом как был готовый
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Увеличьте Т на котле до 70-75! Скачайте в инете "температурный график 90/70" и выставляйте на котле Ттеплоносит, в соответствии с Тул.
    Перекрытия срочно утеплить! 100мм утеплителя - мало для московского региона!
    Стальные панельные батареи - вполне нормальны, если по мощности соответствуют теплопотерям помещений. Выложите хотя-бы фотку внешнего вида батарей и перечень их размеров по помещениям.
     
  9. Human81
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Human81

    Участник

    Human81

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    батареи во всех комнатах одинаковые
     

    Вложения:

    • IMG_1318.JPG
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну а размеры-то?!?!
    Судя по фотке - это 11 или 12 тип. Размеры (навскидку) 300х800. Соответственно теплоотдача их порядка 550 или 700 Вт каждый. Этого может быть мало для ваших помещений!
    Подключение "низ-низ" менее эффективно, чем "верх-низ". На этом Вы тоже теряете теплоотдачу.
    Трубы в стенах - греют стены! Вместо того, чтобы вместе с радиаторами отдавать тепло в помещения.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по трубам радиаторы должны быть на сантов на 20-30 пошире :))
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Если дело в недостатке теплоотдачи от баттарей, то проще просто их поменять на более мощные.
    Ещё проще поднять температуру в котле.
     
  13. Human81
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Human81

    Участник

    Human81

    Участник

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    размеры батареи 100х50см
    проще, но при этом увеличивается расход газа
    у меня на котле 6 делений регулировок температуры
    сейчас стоит на 3, в день 100 руб. хочется дешевле)
    повторюсь с вопросом какая система более эффективна

    тоже вариант о котором думал, может что посоветуете
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Ха-ха, чудес не бывает, при том же самом утеплении дома, чтобы повысить в нём температуру, нужно топить сильнее. А если не хотите топить больше, то нужно дом утеплять.
    Если увеличить размер радиаторов при той же температуре котла, то расход газа тоже увеличится, так как увеличится теплоотдача от радиаторов, вода на выходе из них будет остывать сильнее, котёл будет работать дольше чтобы поддержать установленную на нём температуру, соответственно газа будет сжигаться больше.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ах вон оно что! ;)
    А как Вы думали, - если на улице -15С, газа будет тратиться столько-же, как и при -5С?:aga:
    Разницы нет!
    Бесполезно!
    Сейчас у вас все тепло, подаваемого на батареи теплоносителя (с Т=+65С) уходит на компенсацию той величины теплопотерь, которая соответствует Тул=-5С. Поскольку на улице сейчас более низкая температура - теплопотери дома выше, а следовательно тепла на их компенсацию нужно больше. А откуда оно будет больше, если теплоноситель подается с той-же температурой?
    Ну поставите Вы в 2 раза больше батарей или поставите "более мощные", - они нагреют помещение, но теплоноситель в них остынет до более низкой температуры. А значит, чтобы нагреть его снова до +65, потребуется затратить больше газа, чем сейчас. Причем даже больше, чем если-бы Вы грели-бы его сейчас не до +65, а до +75С:um: