    Beretta CITY 24 CAI, эксплуатация и мой ремонт
    Всем привет. Имею во всех смыслах данный котел, но с некоторого времени он начал портить мне жизнь, начну по порядку.
    За 3 года эксплуатации котлом не нарадовался, все было без проблем, а недавно начало падать давление в системе отопления и из трубы начало парить. Пар конечно в мороз и раньше наблюдал, но без последствий и в этот раз подумал, что опять морозы начались и пар стало видно если бы не подозрительное падение давления в системе. Не смог эти вещи сопоставить до тех пор, пока под котлом на столе не образовалась лужица воды. Пришлось снять крышку, но ничего особенного не обнаружилось, за исключением лохматых наростов в местах соединения труб водоснабжения и котла, а также идентичных наростов типа накипи по контуру основного теплообменника. Не устанавливая крышку оставил котел открытым для контроля потеков воды, результата ноль. Через пару дней решил искать протечку другим способом, накачал давление в систему до 2х Бар и выключил котел. через пол часа под котлом появилась лужица и после непродолжительного времени увидел, что течь воды струйкой идет из камеры сгорания. Снял переднюю защиту и увидел аналогичные наросты солей на соединениях трубок радиатора и бачков. Приговорил теплообменник к замене, заказал, только цена его в продаже очень сильно огорчила, но выхода не было, заказал. В течении недели котел работал на постоянной подпитку с интервалом от получаса до 3-4 часов. Теплообменник пришел, взялся его менять и для начала решил их сравнить. При сравнении выявилась разница в том, что на теплообменнике который потёк были вздуты и деформированы бочки основного теплообменника, хотя давление с контуре отопления более 2,5 Бар не поднимал никогда. И так, заменил теплообменник, поставил из комплекта новые уплотнители, включая уплотнитель датчика температуры NTC, промыл и пропылесосил пыль и пайтину, почистил остатки накипи, установил новый теплообменник, собрал котел, а за одно и промыл немного контур отопления из-за подозрения на качество воды. Заполнил контур отопления теперь через картридж умягчителя. Всё получилось, я радовался как ребенок, только денег было жалко, да и сейчас тоже это чувство не прошло.
    И так теперь самое интересное, заполнил систему, запустил котел и все было хорошо пока температура не поднялась до 50 градусов. После прохождения этой температуры котёл начал сначала тихо пищать и чем дальше тем громче, вплоть до треска, я в ШОКЕ, похоже на некондиционный теплообменник либо проблема с насосом. Выходные ждать не стал, после работы вскрыл насос, разобрал но кроме черного налета ничего не увидел. Попутно помыл внутренности, проверил люфты подшипников и продольное перемещение ротора, все ОК, собрал все обратно. Далее решил что возможно плохая циркуляция и нужно поставить доп. циркуляционный насос по мощности равной основному котла на 60Вт, только его установка решила проблему частично-ограниченно, практически никак, а до всего этого котел отработал безо всяких доп. примочек без малейших вопросов. Котел продолжал пищать и шуметь как будь-то закипает чайник. через неделю заметил на новом теплообменнике некоторое аналогичное вздутие бочков, давление в системе также более 2,5 Бар не поднималось и после этого я в панике. Дальше буду по фотографиям рассказывать как действовал и размышлял, ну или на оборот -размышлял и действовал, а так же к чему пришел.
     
  2. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    301

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Таганрог
    А бак расширительный не проверяли?
     
  3. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    Проверял, работает как надо, и давление изменяется при изменении давления в контуре, и вода не течет через воздушный золотник, и шланг не засорен, и мембрана целая.
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.289
    Благодарности:
    2.625
    Адрес:
    Москва
    А воздух есть в нём?
     
  5. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    Разумеется, я-же не совсем тёмный:).
     
  6. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    Дали мне телефончик одного специалиста по ремонту котлов, позвонил, рассказал, что моя система содержит примерно 300л воды и железные трубы, а он начал мне доказывать, что данный котел не предназначен для работы с железными трубами и воды должно быть около 80л. во всей системе отопления и расширительный бачек маловат и он рассчитан да 8 л., а это 10% от общего объема системы. Короче через губу объяснил, что я темный и котел не должен работать с таким количеством теплоносителя и посоветовал установить доп. расширительный бачок литров на 20 и мои проблемы закончатся. А то что эта система работала 3 года и слышать не хочет, а по поводу вздутия теплообменника говорит, что вздувается от повышенного давления которое в принципе более 2,5 Бар не поднимается. Короче я разочарован в таких специалистах:(.
     
  7. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    И так разборка котла для замены теплообменника.
    DSC00082.JPG DSC00084.JPG DSC00086.JPG Беретта.jpg DSC00089.JPG
    Далее вынимаем фиксаторы и покачивая теплообменник снимаем с трубок, на трубках стоят уплотнительные кольца, крашенные с одной стороны, этой крашенной стороной кольца устанавливаются наружу, фиксаторы также в комплекте к теплообменнику.
    DSC00151.JPG
    Так-же перекручивается датчик температуры "NTC" с новым уплотнителем из комплекта
    DSC00149.JPG
    Когда датчик закручивается то он упирается во внутреннюю стенку, я его немного дотянул и стенка деформировалась как конус у датчика. На заводском имеется такая же деформация корпуса теплообменника. При установке нового теплообменника, чтобы не закусить уплотнители обильно смазал их и посадочные места в теплообменнике жидким мылом и он конечно с некоторым усилием встал по месту.
     
    Последнее редактирование: 23.12.14
  8. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    Теперь циркуляционный насос. Пришлось разобрать потому, что полагал плохую циркуляцию теплоносителя
    DSC00106.JPG
    Для отсоединения проводов питания насоса нужно надавить на белые пластиковые флажки
    DSC00093.JPG
    Затем снимаю насос.
    DSC00102.JPG
    и выкручиваем винт удаления воздуха для слива остатков воды из мотора.
    DSC00103.JPG
    Затем отверткой поддеваю корпус ротора и извлекаю его из статора вместе с ротором
    DSC00099.JPG
    Затем из этого корпуса извлекаю так-же с помощью отвертки сам ротор с крыльчаткой
    DSC00096.JPG
    Затем всю черноту и отложения промываю и собираю в обратной последовательности
    DSC00098.JPG
     
    Последнее редактирование: 23.12.14
  9. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    Перед всей этой котовасией пообщался с ремонтниками котлов и все в один голос утверждали, что все проблемы по потекшему котлу из за воды, да и сам первоначально так предполагал. По этому получил от одного из них добро на использование умягчителя воды, другие говорили про заполнение системы дисцилированной водой, только это в моем случае просто не реально. И в хозяйстве нашел картридж для умягчения воды, остался по ненадобности при проводке воды и корпус фильтра.
    DSC00111.JPG DSC00115.JPG
    В итоге конечно результат получил, в батареях поднялась такая муть, что пришлось 4 раза промывать всю систему, чего я за 3 года не делал.
    Заполнял систему через сливной кран, воздуха осталось немерянно, пришлось долго выгонять, с начала с помощью бутылки и когда мне это надоело подсоединил шлангна клапан для слива воды из системы. через клапан отвода воздуха само не хотело сбрасываться.
    DSC00120.JPG
    В процессе поиска неисправности предполагая плохую циркуляцию в системе отопления установил дополнительный циркуляционный насос
    DSC00136.JPG
    И оказалось, что я в плюсе, в доме стало теплее на 3 градуса, это пока, а дальше посмотрю, что будет при минус 20-25 градусах.
     
    Последнее редактирование: 23.12.14
  10. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    Пришла очередь теплообменника. Без комментариев.
    DSC00138.JPG DSC00137.JPG DSC00140.JPG DSC00143.JPG DSC00152.JPG DSC00153.JPG
     
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    Удивляюсь с каждым днем все больше и больше, как можно было такое придумать, да еще и продавать за такие деньги. Продолжаю по неисправностям, которые были обнарежены при дальнейшему разбирательству с закипанием и шумом котла.
    Очередная неисправность это клапан байпаса. Со временем, причем очень коротким клапан перестал запираться и держать воду и все из-за пружины которая потеряла свои функции и ослабла. Циркуляционный насос вместо того чтобы толкать воду в батарею из-за этого клапана гонял воду из теплообменника обратно в теплообменник и ее какое-то количество попадало в батарею.
    DSC00123.JPG DSC00124.JPG DSC00125.JPG DSC00126.JPG DSC00127.JPG DSC00128.JPG DSC00129.JPG
    Клапан регулировал растяжением пружины до тех пор пока не смог продуть клапан с одной и с другой стороны, растягивал понемногу за 4 раза, чтобы не перестараться. Клапан ГВС ремонтировал так-же. Работоспособность клапанов можно проверить надавив на них, если работоспособны то нажимается с усилием и при нажатии на зеленый клапан через него потечет вода, клапан ГВС так-же. Первый раз у меня не потек, со второго потек как надо но я смог его продуть по ходу движения воды. Усилие на клапан ГВС заметно меньше нужно приложить, чтобы его открыть.
     
  12. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    Отопление получилось, без закипания но с некоторым писком котел начал набирать 80 градусов при давлении в системе 3 Бар. Осталась проблема ГВС, писк и треск начинался с установки регулятора температуры ГВС на 2. Предположения в том что виноват датчик NTC не подтвердился, деньги на ветер и новый датчик. Методом исключения полез опять в 3х ходовый клапан в третий раз, ничего не найдя решил перевернуть резинки на клапане, а вдруг поможет.
    DSC00155.JPG DSC00156.JPG DSC00158.JPG DSC00160.JPG DSC00161.JPG
    И вот оно очередное чудо, ГВС на 3ке перестало пищать, а на 4ке начинало пищать и трещать, при включении ГВС дополнительный циркуляционный насос начал пищать даже на 1й скорости, чего не было даже на 3й скорости, до того как развернул прокладки 3х ходового клапана.
     
  13. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    Следующее чудо, при замене радиатора привлекла внимание горелка, казалось, что она как-то просела и не совсем горизонтально. При проверке уровнем оказалось, что она действительно не горизонтальна.
    DSC00162.JPG
    Поставил под места крепления горелки шайбы, что-бы она приподнялась и стала гризонтальной, до кучи промерил зазор между горелкой и концом электрода розжига, получилось около 3мм, точно не знаю, штангель не поместился, проверял толстой проволокой с небольшим люфтом. Результат меня поразил, котёл при запуске перестал хлопать и стал запускаться так, что не слышно стало момента воспламенения, слышно было когда он начинал выходить в режим максимальной мощности.
     
  14. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    Следующее чудо, котел в режиме ГВС все-равно не работал как прежде, выше 3ки закипал. По наводке можно сказать уже друга решил разбираться еще и мотором циркуляции котла. Неделя поисков прибора для замера емкости принесла свой результат.
    DSC00168.JPG DSC00169.JPG
    Емкость 2мкФ за 3 года превратилась в значения 0,93мкФ, из за этого снизилась мощность мотора, соответственно снизились обороты, давление и объем прокачки насоса
    DSC00106.JPG
    Раскурочив убитый старый циркуляционный насос добыл конденсатор на 2,5мкФ, прибор подтвердил эту емкость и я установил её вместо родного. Теперь ГВС работает на 6-ке с легким писком не переходящим в треск. На таких значениях ГВС я не использую, по этому меня это устраивает. дополнительный циркуляционный насос отключал и котел на отопление заработал как раньше во всех режимах модуляции пламени. Дальше была регулировка газового клапана по минимуму и максимуму потому, что пришлось убавлять им давление, что-бы котел не кипел и сохранить немного деформированный уже новый теплообменник, но это уже другая история и это делают газовики, если конечно они обучены этому и имеют водяной манометр.
    Досадно и горько, что через 3 года эксплуатации котел пришёл в полную негодность к эксплуатации:mad:.
     
  15. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.266
    Адрес:
    Саратов
    Снова почему-то усилилась кавитация в теплообменнике, хватило на 2-е суток, пришлось снижать максимальное давление газа со 103-х до 75 мм водяного столба, на отопление хватает. :(
    DSC00172.JPG Держит отопление пока так.
     