    Котел почти новый, купил в прошлом году, работал месяц прошлой зимой и этой зимой месяца полтора.
    Дом 115 м2, котел работал вполсилы не более 60 градусов. Горячую воду не грел.
    Вчера вдруг, перестал работать, и заморгали все лампочки. Нажал "резёт" ошибка исчезла котел заработал, но через две минуты опять выключился и заморгал.
    Сегодня проверил все датчики, все работают, вода в системе есть.
    Пробовал раз десять выключаю от сети, затем включаю, медленно разгорается, через 1мин. 40-50 сек, котел начинает гореть на всю мощь, на 2 мин 10-20 сек, щелчок и все тухнет, и моргают синенькие лампочки.
    Подскажет кто, что за проблема?
    "Резет" перестал работать, сброс ошибки только выключением из сети.
     
  2. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Проверяйте дымоход, приток и чистоту теплообменника
     
  3. АСМ
    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    АСМ

    Живу здесь

    АСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Тула
    Я тож, так думал, и одним из первых дел, поехал в универмаг и купил зеркальце, заглянул - в дымоход, там - круглая ровная дыра, ф160 - никого и ничего! Внутрь, в теплообменник - дул, сопротивления нет - не засрат!
    Вот! На улице зима.
     
  4. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287
    Адрес:
    Новочеркасск
    Форточку откройте в помещении где котелок стоит ! И задумайтесь о приточно-вытяжной вентиляции.
     
  5. АСМ
    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    АСМ

    Живу здесь

    АСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Тула
    Мля! В помещении-то нет ни одной форточки, да, что там форточки, ни одного окна!
    Правда, рядом с дымоходом две вентиляционных трубы ф160 и входная уличная дверь, которая вчера (пока эксперементировал с котлом) весь день была открыта - температура, все равно одинаковая, что в доме, что на улице.

    И котелок там не мучАется, а дышит полной горелкой!

    P. S дом пока не жилой, но собирался заселять после Нового Года.
     
  6. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287
    Адрес:
    Новочеркасск
    Разгонный участок дымохода есть ? Фото котла и присоединение к дыму, общий вид, в студию! Будем по фото лечить как "кашпировский" .:)
     
  7. АСМ
    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    АСМ

    Живу здесь

    АСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Тула
    К сожалению, фото нет, а поехать, сфотать - далеко.
    Но разгонный участок дымохода есть.
    От дымохода вверх идет оцинкованная труба примерно 80 см, затем горизонтальный участок примерно 40 см, и затем основной дымоход, наверное, 4 метра, три асбестоцементных трубы - один дымоход, и две приточных.
    Тяга есть - я проверял, и заглядывал в дымоход - там чисто.
    "Лечить по фото" конечно бесполезно, но я думал, может у кого такая же проблема была и известно как лечить, не снимая со стены.
    А вот интересно, если это "мозги" не в порядке они лечатся, или целиком замена всей платы. И какова ее стоимость?
     
  8. АСМ
    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    АСМ

    Живу здесь

    АСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Тула
    Еще добавлю:

    Грязевик на обратке почистил, да и не особо, он был грязный;

    Стабилизатор напряжения стоит (не помню название, но брал с запасом по мощности);

    Насос работает на III-й скорости (так было) - еле слышно шумит и в ладонь вибрирует, но все равно, снял его и разобрал, крыльчатка на месте, вращается легко.

    Проверял датчики:

    - самый верхний слева, похож на стеклянный в белой пластиковой гильзе (наверное датчик тяги) открутил и отвел в сторону от котла - котел этого не заметил, через 2мин 15 сек отключился, установил назад;

    - чуть ниже, на теплообменнике рядом два датчика: один как таблетка - наверное аварийное отключение при t больше 100. Снял клеммы -замкнул напрямую - через две минуты котел отключился. Второй датчик в белой смазке, наверное снимает t с ГВС, открутил, отвел в сторону от котла - через две минуты - котел отключился;

    -дальше внизу справа, рядом с газовой горелкой, стальной стержень длиной 3 см, наверное, аварийное отключение, при перегреве горелки, открутил, отвел в сторону, результат тот же;

    - на горелку, или редуктор, идет черный бронированный кабель, и отдельно два проводка. Бронированный снимать не стал - это, наверное, Главный кабель, а вот маленькие снял и закоротил. После включения, котел на полную мощность, как обычно, не вышел, горел очень слабо-слабо, но при этом (сука) через две минуты отключился!

    Вот такая история
     
    Последнее редактирование: 14.12.14
  9. АСМ
    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    АСМ

    Живу здесь

    АСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Тула
    Починил. Сам!

    Ну вот, теперь я полностью убежден, что мой котел Будерус – гавно! А именно, Buderus Logamax U044-24. Новый, отработал всего 3 -4 месяца! А проблем как с малым дитем!

    По порядку.

    Слава Богу, починить удалось – без замены «золотых» деталей (любая мелкая деталюшка – по цене «полстоимостикотла»), но осадок неприятный от того, что дом неделю не отапливался, что сервисменов (ОФИЦИАЛЬНЫХ) не дозовешся – обещают, весь день жду, а они забывают, снова обещают весь день жду, вечером переносят на завтра, не говоря уже о том, что запчастей нет никаких – все на заказ, от пяти дней!

    А представьте, что это единственный котел в жилом доме…. А до Нового Года 10 дней!

    Конечно же, я при этом, не сижу сложа руки, «перелопачиваю» интернет и обзваниваю московские котлосервисы. Очень подробную консультацию дал МАСТЕР (к сожалению не спросил его имени) в сервисе «Теплоконсалт». Не умничал про «грязевик» и форточку, а все подробно расспросил, и предположил, что это датчик тяги.

    Я его спросил: «А как вы тестируете не работающий котел, у вас какая то, спецаппаратура?»

    «Аппаратура, только для газа, а электронику проверяем методом тыка - поменяли датчик или плату, заработало, вот в этом и была неисправность. Но в Тулу не поедем».

    Поменять плату или датчик, это «как два пальца обасфальт». Это я смогу сам, даже с закрытыми глазами. Но как выяснить, что именно. Деньги-то на ветер - не хочется. Куплю плату в Москве, назад ее потом вернуть не удастся. А в тульском Будерусе ничего нет, ни платы ни датчика тяги, да и не едут.

    Плата – однозначно не ремонтопригодна только замена на новую. Цена в прошлую пятницу была 8600, а уже в понедельник 15700 (это, я так, на всякий случай выяснял).

    Стал искать решение в интернете, и нашел! На форуме «Сантехника Отопление Канализация», есть тема с таким же котлом, с такой же проблемой, и там однозначный ответ: неисправен датчик тяги камеры сгорания (или температурный датчик камеры сгорания, он почему-то, по-разному называется, наверное кто-то неправильно перевел). Артикул этого датчика U-022. Такой же ставявят в Бош. Это такой стальной 3 см стержень стоит за экранчиком внизу справа возле камеры сгорания. И там же фото этого датчика в фас и профиль. Причем, необязательно, датчик неисправен, он может просто «отошел» в сторону, или касается экранчика, и все, котел не работает.

    Я этот датчик проверял, но я его отводил в сторону от котла, а надо было наоборот – он должен нагреваться.

    Короче, поехал я опять в свой холодный дом, снял этот датчик, подул на него, поплевал, установил на место – строго соблюдая, расстояния от камеры сгорания и экранчика.

    Заполнил систему водой, запустил. 1мин 40 – медленно горит, 2 мин начинает разгораться на полную, 2 мин 10 – должен отключиться – работает, 3 мин – полет нормальный. Счастью нет предела.

    На следующее утро, на всякий случай, поехал проверил – работает.

    Я ещё продолжу, попозже.
     
    Последнее редактирование: 27.12.14
  10. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Кто из АСЦ у вас был? Компанию и фамилию мастера можно в лс.
     
  11. АСМ
    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    АСМ

    Живу здесь

    АСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Тула
    Вот так выглядит мой котел, слева от входной двери в шкафу. Шкаф без дна.
    DSC_1854.JPG

    А вот так выглядит внутри шкафа. Наружний кожух котла снят на время ремонта.
    Над котлом дымоход, закрыт сетчатым экраном, там еще две 150 АЦ трубы, приточной вентиляции.

    DSC_1856.JPG

    А вот он тот самый датчик

    DSC_1857-1.jpg
     
  12. АСМ
    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    АСМ

    Живу здесь

    АСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Тула
    Попытаюсь аргументировать свое недоброе отношение к этому котлу.

    Как я уже писал выше, что вечером я котел наладил, а утром решил съездить посмотреть (котел находится в Щекино, а я в Туле), и на всякий случай поселил туда двух гастарбайтеров.

    Так, вот в первую же ночь, они проснулись в 2 часа от холода, котел отключился!

    Спрашиваю: «Моргал?» (датчики температуры).

    «Нет, вообще все отключилось, без признаков жизни, выключил из сети – включил, все заработало»

    И вот уже два дня работает пока не отключается. А если бы в доме никого не было, то система, могла бы опять, КАК В ПРОШЛОМ ГОДУ, разморозится, нах!

    В прошлом году, котел после установки работал 1,5-2 месяца, вообще без проблем, я расслабился - не ездил туда дней 10 в морозы. Приехал, все разморожено, вся система отопления: трубы, радиаторы – все на выброс. С середины января дом не отапливался. Летом полностью переделал отопление, и отремонтировал котел.

    В котле, разморозилась-треснула улитка насоса.

    Звоню в Будерус тульский: «Есть насос?»

    «Есть» отвечают.

    «Почем»

    «12000»

    «Вы чё? Обычный, такой Грюндфос15-50, три тысячи стоит!»

    «Мы не рынок и у нас только брендовые запчасти».

    «Но у меня насос цел, нужна улитка»

    «Отдельно нет»

    Но надо отдать должное – через полчаса, перезвонили и сказали, что нашли улитку, ценой 4000 руб.

    Съездил купил.

    Установил насос, обнаружилась другая течь, в турбинке ГВС.

    Звоню опять, называют сумму 4000 рублей.

    ЁПРСТ! Запчасть с мизинец, электроники на «три копейки» - 4000? Откуда?

    Отремонтировал сам – не хуже новой.

    Да и с насосом разобрался, можно было поставить любой другой насос на обратку, с управлением от котла, а из котла насос выкинуть и поставить обычный дюймовый сгон.

    Запустил систему, октябрь-ноябрь – все отлично, и начало декабря – самопроизвольные отключения!

    Вот почему я написал, что он как дитя малое: пока ты с ним - все нормально, а стоит один раз уложить спать и отлучиться, так он обязательно во сне обосрется.
     
    Последнее редактирование: 27.12.14
  13. АСМ
    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    АСМ

    Живу здесь

    АСМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.07
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Тула
    Еще аргументы:

    Когда покупал котел, спросил где их делают, Продавец честно сказал, что в Турции, но немцы очень тщательно-педантично все контролируют.

    А делают их в Турции потому, что немцы стараются все производства размещать за пределами Германии – дешевая рабочая сила и экологично. Убедил, что котел качественный, что Будерус, независимо от места изготовления - гавном не бывает!

    А сейчас когда изучал «теорию», в нескольких местах прочитал такие суждения, что для Будеруса производство настенных котлов, как бы побочное, не важное, мелочное – чтобы нишу не потерять, а основное это чугунные напольные котлы и промышленное котельное оборудование.
    Поэтому турки, поэтому качество...

    Жалко. Выброшенные деньги.
     
  14. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Производство настенных котлов не побочно. Именно поэтому мы первыми из импортных котлопроизводителей построили и ввели в эксплуатацию завод в России, где собираются настенные котлы и производятся промышленные котлы 2,5-6,5 МВт.
    Из вашей истории я понял что заведомо пошли на отказ от гарантии (в противном случае замена насоса, турбинки и ремонт котла были бы бесплатными)
     

    Вложения:

    • фотография 1.JPG
    • фотография 2.JPG
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Если бы ещё хоть кто-нибудь сказал бы конкретно: КАКИЕ конкретно светодиоды моргают?