1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.

  1. BeerZip
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    590

    BeerZip

    Живу здесь

    BeerZip

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Обнинск
    Приветствую всех ! Подскажите плиз: имеем электро духовку zanussi ( из которой торчит 3х жильный провод подключения ) и варочную поверхность ( пока неизвестной фирмы ). Так же имеем провод 3х жильный сечением вроде 2.5 квадрата идущий от щитка к месту подключения (тащили строители при постройке квартиры). И еще есть дядя, который посоветовал протянуть от щитка 5ти жильный провод для подключения этих устройств от 380 ( они есть в щитке). Так вот вопросы : есть ли возможность подключения духовки и варочной от 380 если они вроде расчитаны на 220. И вообще есть есть ли смысл протягивать этот 5ти жильный кабель ?
    Сыпасибо
     
  2. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Крым
    А у вас 380 через счетчик идет?
     
  3. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.092
    Благодарности:
    2.950

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.092
    Благодарности:
    2.950
    Адрес:
    Волгоград
    Если только на разные группы посадить.
     
  4. BeerZip
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    590

    BeerZip

    Живу здесь

    BeerZip

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Обнинск
    Я так понял что на счётчик идёт 380, а дальше 220.
     
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Чужая душа потёмки, поэтому гадать что имел ввиду дядя смысла нет. То что эти устройства на 220 В у меня сомнений практически нет, а вот способы проведения кабеля (одного или нескольких) можно рассматривать разные. Кстати вы не написали о мощности варочной панели(??)и духовки(?)
     
  6. Тверской
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    770

    Тверской

    Строитель-отделочник

    Тверской

    Строитель-отделочник

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    770
    Адрес:
    Тверь
    Давайте по порядку:
    мощность духовки и варочной поверхности и сечение их проводов?
    электросчетчик на 220?
    какой автомат стоит после счетчика, сколько автоматов и что на них подключено?
    хотите новый провод от счетчика вести?
     
  7. BeerZip
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    590

    BeerZip

    Живу здесь

    BeerZip

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Обнинск
    Мощность духовки - примерно 2/3kw
    варочной -примерно 6.5kw ( ещё не купил)

    электросчётчик трёхфазный .

    по автоматам: стоит 2 вроде узо ( простите не разбираюсь ) с кнопочкой тест, и 3 автомата. По поводу что на них подключено : знаю только что 1 узо и автомат идёт на розетки, второй автомат наверное на освещение, а второе узо и автомат я думаю идут на ванну или как раз на электроплиту .

    Купил провод 5х2.5 , буду тащить его через узо наверное (это дяденька будет делать :|:) от щитка к месту подключения варочной с духовкой.


    Сори, мощьность духовки 2.3kw
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    При таких мощностях (однофазка) обычно принято тянуть кабель с сечением жилки не менее 6 мм2.:|:
     
  9. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Для начала надо определиться с моделью варочной поверхности и посмотреть внимательно инструкцию к духовке. Там должны быть ее параметры, способы подключения и необходимое сечения питающего кабеля. Если Вы купите однофазную плиту, то Ваш новый кабель лучше не использовать для ее подключения. Хочу сразу предостеречь от соблазна запараллелить по две жилы. Во-первых, 5кв.мм для этой цели мало. Вам правильно сказали, что для Вашей нагрузки (8.8кВт) минимум - 6кв.мм. Во-вторых, даже, если Вы уменьшите нагрузку на этот кабель, использовав старый кабель для питания духовки, Вы можете получить серьезную проблему при не очень качественном соединении "параллельных" жил. Одна из жил, по которой пойдет больший ток из-за плохого соединения с "параллельной" жилой, может оказаться сильно перегруженной. Причем о неисправности Вы узнаете только после разрушения кабеля с возможным возгоранием. Теоретически можно поставить автомат 4П (или два 2П) 16А на все жилы, но по-моему проще правильный кабель купить.
    Теперь о пятом проводе. Вероятно, Вы собираетесь использовать его как защитный (PE). Для этого Вы должны быть абсолютно уверены в том, что Ваша домовая питающая сеть допускает это делать. Это очень важно с точки зрения Вашей безопасности. У Вас в квартиру сколько проводов входит? Если четыре, то скорее всего нельзя так делать. В любом случае решать этот вопрос надо не с каким-то "дядей", а с организацией, обслуживающей Вашу сеть.
     
  10. BeerZip
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    590

    BeerZip

    Живу здесь

    BeerZip

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Обнинск
    Блин, Неужели надо чтоб этот кабель был на 6кв.мм этож какая ДУРА то будет пол стены надо раздубасить чтоб её туда замуровать :mad: А строители тогда нахрена этот тоненький проводок замуровали ?? просто поржать чтоли ?


    Я сейчас посмотрел, духовку надо подключать к 220, а варочную можно и к 220 и 380. Как мне лучше поступить в таком случае? какой провод тащить ? и есть ли смысл делать 220 и 380 ?
     
  11. alexandrtru
    Регистрация:
    30.12.08
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    82

    alexandrtru

    Живу здесь

    alexandrtru

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.08
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Тула
    Когда узнал мощность эл. варочной поверхности сразу купил газовую.
     
  12. Л'Ореаль
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    800
    Благодарности:
    5.886

    Л'Ореаль

    совершенно летняя

    Л'Ореаль

    совершенно летняя

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    800
    Благодарности:
    5.886
    Адрес:
    Зеленоград
    У современных духовок потребляемая мощность от 3,2-х кВт, а у варочных панелей от 7 кВт.
     
  13. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Лучше всего пробросить 2 линии: 5x2.5(в принципе и 1,5квадрата достаточно для 7 кВт) для 380 и 3x4 для 220(впринипе можно 2,5 но на кухне 220 потребляет не только духовка, но и вытяжка, холодильник, телевизор, и всякая другая ерунда) Подключать лучше через отдельные автоматы.
    Что бы говорить более конкретно лучше всего бы увидеть фото щитка и планируемую схему электроснабжения кухни. А так же список оборудования которое планируется запитать(а точнее его мощность)
     
  14. alexandrtru
    Регистрация:
    30.12.08
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    82

    alexandrtru

    Живу здесь

    alexandrtru

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.08
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Тула
    Вот посмотрите...
     

    Вложения:

    • tablitsa-napyazheniy-i-tokajpg.jpg
  15. BeerZip
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    590

    BeerZip

    Живу здесь

    BeerZip

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Обнинск
    Можно ли сделать так : 3 фазы и заземление 2,5кв идут на варочную, и из них 1 фаза и земля на духовку. Больше на этой линии ничего не будет.

    Спасибо Alexsandr за табличку, очень полезная. Позвольте заодно спросить откуда тогда появилась цифра 6кв ?