1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ошибка 04. Immergas Vctrix superior 32kw

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Fanfan, 21.11.14.

  1. Fanfan
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Fanfan

    Живу здесь

    Fanfan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Ошибка 04. Immergas Vctrix superior 32kw
    Приветствую всех!

    Проблема: котёл Immergas Victrix superior 32kw, в этом году с началом отопительного сезона, часто начала появлятся ошибка 04.
    04 по инструкции означает "Блокировка сопротивления контактов". Как понимать эту ошибку? Как устранить причину, чтоб не возникала опять. Ошибка бывает только в зимнем режиме, когда задейстовано отопление, периодичность 1 или 2 раза в день, иногда сутки проходят без ошибки. Котёл повторно запускаю нажитием кнопки -ресет.
     
  2. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Советую вызвать специалиста. Потому, что истинную причину ошибки - можно определить по сервисному меню. 04 - может означать итог троекратного повторения и неудачной попытки розжига, или кое - чего другого. :hello:
     
  3. Fanfan
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Fanfan

    Живу здесь

    Fanfan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Просмотрел последние 5 ошибок из памяти,
    1-38
    2-20,
    3-38,
    4-20,
    5-01.
    Последнюю ошибку 01 это я несколько дней назад искусственно иницировал, перекрыв подачу газа.
    В остальном надо докопаться до причин 20 и 38.
    Газ стабильный, давление в магистрали тоже. Могут ли быть пропуски от каких либо загрязнений, т, е. чистить форсунки или искровой электрод (свечу) ?
     
    Последнее редактирование: 21.11.14
  4. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    @Fanfan, Это кондесационный котёл. Там есть куча заморочек, о которых Вы не знаете.
    Вызывайте спеца! :nono::hello:
     
  5. Fanfan
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Fanfan

    Живу здесь

    Fanfan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    @he-sjan, ничего особенного, всю конструкцию знаю. Меню м5 просмотрел, конкретно что-то связанное с данной ошибкой там нету.
    Если только заного пройти по всем пунктам на предмет Нормы, типа как скоррмть вентилятора и так далее.
    Поэтому спросил, бывает ли от загрязнения/отложений нагара на горелке или на свече, что может пропуски искры?
     
  6. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Там причин много бывает. От простых до сложных. Вдаваться в них здесь - детская игра в испорченный телефон. Если бы всё решалось просто, чисткой, то попробуйте! Тем более, что вы человек с руками и инициативный ! Решится просто - Замечательно! Не решается - Позовите Спеца! Вопрос меры! :nono:
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.551
    Благодарности:
    20.335

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.551
    Благодарности:
    20.335
    Адрес:
    Россия, Москва
     
  8. Fanfan
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Fanfan

    Живу здесь

    Fanfan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Читал, но пока ничего не трогал, пока наблюдаю. Иногда опять повторяеться. Пока моё предположение -это внешние факторы как качество газа и влажность моментально конденсируемая на свечу и горетку, т. е холодный воздух при поступлении в нутро на остывшие детали несчитая что первичный контур всегда мокрый от конденсации, а искра возникает после 2-3 секунд после включения вентилятора. Возможно (пока не уверен) загрязнения на поверхности свечи и горелки вызывающие случайные пропуски.
     
  9. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Это нормально. Вентилятор должен включиться в свой режим, электроника должна проверить дутьё, только после этого поступает команда на поджиг: "свеча" + открытие газ. клапана. :hello:
     
  10. andrea73
    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    259

    andrea73

    Живу здесь

    andrea73

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    259
    Вы уже решили вашу проблему с котлом (ошибка 04) или нет?
     
  11. Fanfan
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Fanfan

    Живу здесь

    Fanfan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Нет, не решил и не трогал. Частота проблемы уменьшилась, теперь редко, связь причины не могу уловить, в прошлом году в тот же холодный период пропуски пламени никогда не были.
    Понаблюдаю дальше.
     
  12. Fanfan
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Fanfan

    Живу здесь

    Fanfan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Долгое время (месяц) проблема не появлялась, сегодня ночью или ранним утром опять появилась ошибка, рестарт не помогает, запускается котёл, но через несколько попыток зажечь горелку опять ошибки 38 и 20, вобщем нет воспламенения.
     
  13. Fanfan
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Fanfan

    Живу здесь

    Fanfan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Срочно!
    Как можно проверить "генератор зажинания" ? Прозвонка, его сопротивление?
    Его артикул 1.02536 и сколько он может стоить?
     
  14. Fanfan
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Fanfan

    Живу здесь

    Fanfan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    На модуле артикул написан 1.025360
    Модуль розжига проверил, искра есть!

    На газовом клапане, внутри есть фильтр? Может газ не пропускает, клапан марки Хонейвил.
    Может ли котёл показать ошибку газового клапана если клапан отказал?
     
    Последнее редактирование: 24.12.14
  15. Fanfan
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16

    Fanfan

    Живу здесь

    Fanfan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Результат проверки показал отутмтвие напряжения на проводах синий и коричневый, которые подают напряжение на газовый клапан. Осмотр платы видимых повреждений, распаек или почернений нету. Значит что-то невидимое в каком-то электронном компоненте. Проверю если есть в цепи клапана релюшка.
    Неудели никто советом не помодет, кроме вызова мастера? Или никто не читает.