Здравcтвуйте, форумчане. Делаю ремонт своими силами в двухкомнатной квартире 80-го года. Дом - кирпич. Разобрал полы. Проводку буду полностью менять, так как старая и Al. Планирую провести по полу и залить стяжку. В данный момент - схема двухпроводная, земли нет. Кабель везде будет ВВГнг трехжильный, землю подключать не буду. Покритикуйте, пожалуйста, схему, дайте советы, что поправить. Прошу ответить оперативно. Автоматы планирую 1Р для экономии места и денег. 1) МОжно ли нагрузки из нижнего УЗО раскидать по первым двум, тем самым убрать третье УЗО? Или нежелательно? 2) Телевизор как-то отдельно надо защищать? Например 6А автоматом. Заранее благодарен.
1. Для очистки совести попробуйте посчитать по ПУЭ: И объединяйте тогда. Только вот отключать линии при поисках утечки тяжеловато будет при 1Р автоматах - промаркируйте провода на нулевой шине обязательно. И подумайте, чтобы было удобно их по одному откручивать/прикручивать обратно. 2. Это бесполезно, а для телевизора и не нужно. В любую розетку всегда можно воткнуть какой-нибудь китайский торшер, которому и 1А хватит, чтобы сгореть. По уму защиту надо ставить в вилках устройств. В Англии именно так и делают, кстати. Забыли про типы УЗО.
@Avs7153, 1) Понятно. Позднее посчитаю. Обязательно промаркирую. 2) Значит оставлю, как на схеме. Еще вопрос появился. 3) Читал на форуме, что при моей схеме подключения (трехпроводной, но без подключения земли) необходимо всегда вынимать вилку из розетки, когда не пользуешься стиральной машиной. А как же быть с другими нагрузками? Например, духовой шкаф подключается без вилки напрямую, посудомойка и др. 4) Забыл добавить, что стиралка и посудомойка одновременно включаться не будут. Или все-таки можно?
3. Землю не подключайте пока ни в розетках, ни в щитке. Вилки из розеток тогда вынимать не надо. 4. Выяснили бы точные данные по мощности. У меня стиралка 1.5кВт, например. А вот чайник 2.2кВт удаётся закипятить вместе с духовкой 2.8кВт на 16А автомате - для него 18А это не меньше получаса: https://www.forumhouse.ru/useralbums/129339/view-image/avtomaty-krivaya.jpg А 32А - от 15 до 150 секунд!
Отредактировал схему: 1) ВН поставил перед УЗМ 2) Разнес Свет и Розетки одного помещения по разным группам 3) Уточнил мощности нагрузок 4) Перегруппировал нагрузки.
Таким образом для кухни получилось 4 линии для розеток + 1 линия на свет и вытяжку. Вопрос остался по типам УЗО. Что посоветуете? У самого предположение такое: тип А - УЗО для стиралки и посудомойки, тип A - для второго группового УЗО (где телевизор и холодильник), остальные УЗО - тип AC.
Планировал 6мм2. Вводной автомат еще уточню, вдруг не на 40А стоит, а на 32А. Если же на 40А - то придется 10мм2 кидать