Газовый котел 30 киловат на 70 квадратов

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем expressor, 19.12.14.

  1. expressor
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    expressor

    Участник

    expressor

    Участник

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Газовый котел 30 киловат на 70 квадратов
    Проблема в том, что у меня весь дом по факту 6х6, 2 этажа, и купленный одноконтурный котел Нева Люкс 8230-1, у которого минимальная мощность 10 квт. Котел уже куплен, прописан в проект и в ТУ для подключения газа. Тут обратного пути нету. Минимальный объем теплоносителя, который должен прогонять этот котел 60 литров.

    Дом у меня практически не утепленный. Первый этаж брус 150*150, второй этаж просто доски. Потому беру расчёт 1кв. = 170 Ват. Остановился на трубчатых радиаторах КЗТО, на данный момент они, кстати, единственные которые не подняли цену. Мощность отдаваемая радиатором, указанная в таблице это мощность при температуре теплоносителя в подачу 95 градусов, для комнатной температуры 20 гр. Потому из этой мощности на всякий случай вычитаю 20%. Итого у меня получается для комфортной температуры 24 градуса в доме около 200вт. на 1 кв. м. Такие большие мощности я закладываю так же для того что бы увеличить количество теплоносителя и превысить минимальную мощность котла на моей маленькой площади. В будущем планирую ставить бойлер 80-120 литров, когда разберусь с водой.

    Но я буду простаивать кухню 4х6 к дому, кухня будет одна этажная. И получится общая квадратура грубо около 75 кв. м. и с радиаторами по значению указанному производителем по теплоотдаче на сумму 15510 Ват, т. е. при максимальной иощность получается 15 Квт, которые будут перекрывать минимальную мощность котла на 5 квт, то есть уже запас есть, и теплоносителя в систему будет около 100 литров, 93 литра по радиаторам + по трубам. Теплоноситель вода.

    Табличка расчёта, которую я рассчитал в пдф в вложении. Стоимость не убрал, мб. Кому то будет интересно.

    P. S. Что бы котел меньше «тактовал», приобрел датчик уличной и комнатной температуры. Понимаю что в межсезонье, по моему заоблачному расчёту 200Вт=1 кв. м. можно будет сжариться, буду регулировать радиаторы термоголовками. Подключение у радиаторов боковое, система отопления двух трубная, на полипропилене.

    Вроде все, что скажите? Будет ли у меня корректно работать система отопления при моих исходных?
     
  2. expressor
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    expressor

    Участник

    expressor

    Участник

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Таблица расчёта радиаторов
     

    Вложения:

  3. expressor
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    expressor

    Участник

    expressor

    Участник

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Так же нарисовал схему как я вижу разводку радиаторного отопления.
     

    Вложения:

    • РО1920.jpg
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Схема правильная.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Больше 80*котел не выдаст. На втором, две стены будут мерзнуть. *Попутная* двухтрубка, и хоть одна труба пойдет над плинтусом. Пусть хоть ПП.
     
  6. expressor
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    expressor

    Участник

    expressor

    Участник

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    у меня на втором на этих двух стенах нету окон, потому радиаторы туда не ставил, тогда логичнее уменшить мощность радиаторов под окнами на 2 этаже и поставить парочку радиаторов на стены где нет окон? допустим что бы всего на 2 этаже стало 6 радиаторов вместо 4?
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    И сделать разводку труб *попутной* (петля Тихельмана.) Трубы пусть тоже греют.
     
  8. expressor
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    expressor

    Участник

    expressor

    Участник

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    А будет работать система отопления корректно если у меня на втором этаже будет система "петля тихельмана" а на первом этаже две ветви обычной тупиковой двух трубной системы?
    на первом этаже реализовать "петлю тихельмана" не могу из за особенностей.
    Просто настораживает, как будет двигаться теплоноситель ?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    На2м этаже - изумительно (вентиль для прижатия в помощь). На первом придется повозиться с балансировкой двух тупиковых веток.
     
  10. expressor
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    expressor

    Участник

    expressor

    Участник

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    В вложении новая схема. Если не трудно, подскажите как происходит вся эта балансировка системы радиаторного отопления? Это придется покупать мне Вентили и клапаны балансировочные? то пытался ознакомиться по этой теме в рунете, так и понять не смог, написано что регулируется с помощью запорной арматуры, и один раз. А описания этой процедуры не нашел.
     
  11. expressor
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    expressor

    Участник

    expressor

    Участник

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Новый план
     

    Вложения:

    • Безимени-1новая ред1920.jpg
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    На ночь глядя. На верх шаровые краны (подача,обратка). На батареях, что душа пожелает.
    По умолчанию, воздух стравлен, ситема под нужным давлением. Закрываем кран (любой) 2эт. Закрываем регульные краны (или вентили) на всех батареях кроме последних в ветках. Включаем котел. После нагрева последних, начинаем приоткрывать по порядку (и по не многу!) батареи к котлу. Сначала одно крыло, потом другое. можно в шахматном порядке. После равномерного нагрева 1го эт. плавно открываем краны 2го.Не на всю! Мечемся между этажами и создаем равномерный нагрев этажей.
    Следим за давлением в системе постоянно!
    пыс. Разная длина тупиковых веток, легко балансируется краном (на подаче или на обратке) на короткой ветке
     
  13. ангеллл
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ангеллл

    Участник

    ангеллл

    Участник

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ржев
    Ночь бессонница диарея ... пишу глубокие мысли...: по факту имеем 3 паррррраллельные ветви в разных уровнях по петле трахтенберга или оного без разницы, но с нижней подводкой, т. е. верхних точек воздухоотвода не имеем воздухосборниками явл. сами радиаторы, предполагаемый "геморой" - при малейшем дисбалансе завоздушивание радиаторов и при завоздушивании мгновенный дисбаланс в ветвях, хотя "вода течёт по трубам ", но по пути наименьшего сопротивления, это у нас, у "сантехников по жизни", называется система плавает или раскачивается, "прижать обратку" это не наш метод (только в крайних случаях когда дают халявные деньги), объясняю почему - шаровый кран работает откр.- закр., в промежуточных положениях даже качественный типа "проаква" или даже " хейнц- крафт" больше года не выдержат - потечёт уплотнение поворотного штока, а вентиля по своей конструктивной геометрии сами являются по сути воздухосборниками если их не поставить вертикально вверх по ходу движения и имеют в разы большее динамическое сопротивление что опять же ведёт к дисбалансу, я уже не говорю о гидросопротивлении в точке стыковки "обраток" с разными температурами, даже если установить 3 балансировочных крана или клапана на сборном коллекторе с 3-х кратным запасом сечения, полностью проблема не решиться, в вашем варианте поможет только насос с повышенным напором типа грюндфос 32/100 "магна" или 32/120 "альпа" или "вило" 32/12 надо правильно выбрать по средней точке диаграммы, и то не факт, система после очередного регулирования несколько дней или недель поработает нормально и снова здорово - протравить воздух, покрутить балансировку итого 3-4 часа минус, когда "пооботрётесь" около часа.
    совет - одна "ломаная" по плану дома "ленинградка" по первому и та же "ленинградка" по периметру по второго этажам, полипропиленом Д32 с заужениями под радиаторами получите турбулентную схему с мгновенной реакцией с рядовым насосом 32/80, самобалансировка происходит а счёт заужений в местах монтажа радиаторов и принцип последовательно всегда лучше чем параллельно а ещё лучше всё вместе (это про "ленинградку") найдёт своего верного почитателя.
    что касается мощности котла: большая мощность это хорошо, только советую сделать с гидрострелкой т. е. доп насос и наличие котлового контура - сплошные + с установкой погодозависимой автоматики экономия газа до 20%, гор. вода летом без "самохода", у вашей невы и не только есть такой нехороший минус.
     
  14. expressor
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    expressor

    Участник

    expressor

    Участник

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Да, целая история, пока еще не определился. Сделать "лениннградку" в моей планировке сложно. Радиаторы бокового подключения КЗТО уже заказал. На какой схеме остановиться так и не знаю. Но у меня тоже возникают опасение по поводу нормальной циркуляции теплоносителя в 3 петлях (2 тупиковых и 1 тихельмана). Но мой монтажник говорит, что не каких трудностей возникнуть не должно, т. к. в котле стоит насос на 300м2, а у меня тут всего 16 радиаторов на 70м2 и он все "прокачает".
    Как быть не знаю.
    Про то что краны выходят из строя при положение кроме вкл/выкл согласен.
    А то что вентильные краны на радиаторах собирают воздух узнал впервые.
    Вроде самая простая планировка, а как правильнее сделать не пойму.
    У меня котел будет висеть на кухне, и ставить на кухню "гидрострелку" "коллектор" просто не реально.
    Посоветуйте что то!
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Безимени-1новая ред1920.jpg @expressor, Батарей там не многовато?