1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4

Несущая способность забивной сваи

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Fraer777, 18.12.14.

  1. Fraer777
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176

    Fraer777

    Живу здесь

    Fraer777

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Новосибирск
    Несущая способность забивной сваи
    Сделал геологию своего участка. Вопрос какая будет несущая способность у одной железобетонной забивной сваи длиной 4м?

    Вопрос, правильно ли я понимаю, что несущая способность такой сваи будет составлять около 35тонн?

    Геология вот в приложенном файле (без приложений)
    Выдержки из геологии:

    В пределах исследованной глубины 10,0 м на площадке выделены следующие инженерно-геологические элементы (графическое приложение):

    Мощностью 0,4 м от уровня дневной поверхности вскрыт насыпной грунт (tgQIV).

    ИГЭ-1а – Суглинок тяжелый пылеватый текучей консистенции сильнозаторфованный чрезмерно пучинистый. (aQIII-IV). Залегает с глубины 0,4 м до 2,4 м (вскрытая мощность слоя 2,0 м).

    ИГЭ-5б – Песок пылеватый средней плотности насыщенный водой. (aQIII-IV).Слагает среднюю часть разреза с глубины 2,4 м до 7,8 м. Мощность слоя – 5,4 м.

    ИГЭ-5а – Песок пылеватый плотный насыщенный водой с гравием. (aQIII-IV).Слагает нижнюю часть разреза с глубины 7,8 м до разведанной глубины 10,0 м.

    Категория грунтов по трудности разработки согласно ГЭСН 2001-01 сборник №1 «Земляные работы» – ИГЭ 1а – 35а, ИГЭ 5а, 5б – 29б.

    1.9 Несущая способность свай по результатам статического зондирования.

    Согласно СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты, актуализированная редакция п. 5.13 и 7.3.2 и 7.3.15 для расчета несущей способности свай Fdтребуется выполнить шесть и более испытаний. При настоящих изысканиях было выполнено одно испытание грунтов методом статического зондирования. Посредством программы Geoexplorerv 1.11 были рассчитаны частные значения предельного сопротивления забивной сваи в точках зондирования (Fu) для сечения свай 0,30 х 0,30 м разной глубины погружения. Ниже в таблице 1.9.1 приведено Fuна площадке изыскания для висячих свай сечением 0,30 х 0,30 м и расчет несущей способности.

    Таблица 1.9.1

    Частные значения предельного сопротивления висячих свай в точке зондирования 1 Fu, кН.

    сваи.png

    Сваю в составе фундамента согласно [24] следует рассчитывать из условия N ≤ γ0 Fd/γn γk., где, в данном случае Fd = Fu.
     

    Вложения:

  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    45,5 кН это 46,4 т. делим на 1,25. получим 37,1т.
    если свая одиночная, то еще делим на 1,15. если в кусте, то не делим.
    если нагрузки динамические, то еще придется уменьшать.
    что строите, не рассказываете
    поскольку зондирование всего в 1й точке сделано, я бы посчитал на имеющиеся характеристики по тому же СП. и сравнил цифири.
    Зондированию лично я редко верю. Там сильно зависит от настройки зонда.
     
  3. Fraer777
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176

    Fraer777

    Живу здесь

    Fraer777

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Новосибирск
    Дом ПМЖ, двухэтажный из газобетона D500 400мм, облицовка кирпичом, перекрытия ж/б, размер в плане 10х10м, я оценил вес в 300т.

    Как это сделать?
    У соседа в 20м, стоит на забивных сваях дом 1.5 этажный в 1.5 кирпича с ж. б перекрытием и цоколем из фбс и вроде бы не трещит.
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    сами желаете?
    СП 24.13330.2011.
    пункт 7. для Вашего типа свай
     
    Последнее редактирование: 18.12.14
  5. Fraer777
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176

    Fraer777

    Живу здесь

    Fraer777

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Новосибирск
    Я так понял, что имеется ввиду посчитать по п. 7.2.2 СП 24.13330.2011 ?
    Проверьте выбор коэфициентов:
    Свая 4м
    Для ИГЭ-1а – Суглинок тяжелый пылеватый текучей консистенции сильнозаторфованный, чрезмерно пучинистый. Коэф текучести больше 1, поэтому fi=2

    ИГЭ-5б – Песок пылеватый средней плотности насыщенный водой.
    R= 1250 fi=25
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    И потом еще и поделить на 1,4. и Вы и близко цифры зондирования не получите
     
  7. Fraer777
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176

    Fraer777

    Живу здесь

    Fraer777

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Новосибирск
    Че то мало я насчитал, в три раза почти меньше

    1250кПа*0,09м2=112,5кН это острие
    1,2м*(2кПа*2.4м+25кПа*1,6м)=53,8кН
    Сумма = 166кН
    Итого 166/(9.8*1.25)=13,5тонн.
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    делить на 1,4, а не на 1,25 в данном случае.
     
  9. Fraer777
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176

    Fraer777

    Живу здесь

    Fraer777

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Новосибирск
    А в чем недоверие к результатом зондирования?
    Физику процесса погружения сваи они по моему должны четко отражать?
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Втрое отличие от теоретической цифры. Наводит на размышления нехорошие
     
  11. Fraer777
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176

    Fraer777

    Живу здесь

    Fraer777

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Новосибирск
    Мда, больше знание большие печали...

    Что делать?
    Делать еще 5 точек зондирования?

    Сосед бил 4м сваи, надо будет посмотреть что у него за геология, и спросить несущую способность сваи. Не думаю что в 20м она кардинально другая.
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    и желательно в другой конторе.

    и спросить, какая была осадка дома.
     
  13. Fraer777
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176

    Fraer777

    Живу здесь

    Fraer777

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Новосибирск
    Я не понимаю, модуль деформации = 17.8МПа для ИГЭ-5б – Песок пылеватый средней плотности насыщенный водой, у меня указан в табл. 1.5.3.1., а свая считается стойкой если модуль деформации > 50МПа, т. е. лишь в три раза меньше, и как в этой ситуации свая может нести всего 13 тонн?
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    источник этой информации?

    модуль деформации не связан с несущей способностью сваи
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Я просто не знаю, в какой редакции Вы это прочли.
    Если Вы имеете ввиду вот это:
    "Примечание - К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации Е ≥ 50 МПа",
    то давайте читать внимательно и выделять ключевые фразы.
    Пылеватые пески не относятся к крупнообломочным грунтам и к твердым глинам.