1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неправильно установленный дымоход?

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем GeneZ, 16.12.14.

  1. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.462
    Благодарности:
    1.777

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.462
    Благодарности:
    1.777
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Неправильно установленный дымоход?
    Добрый день!
    Установили мне на топку Jotul I570 дымоход Вулкан - работает все, вроде, хорошо, греет, не дымит. Но один спец, посмотрев на фото, заявил, что дымоход установлен с грубой ошибкой. Какой - не говорит :(
    Гляньте, плз, правда что-то не так или он просто щеки надувает?
    Изображение 006.jpg Изображение 008.jpg Изображение 005.jpg Изображение 003.jpg
     
  2. Mihail Tumanov
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    74

    Mihail Tumanov

    Живу здесь

    Mihail Tumanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    Да, у Вас, к сожалению, дымоход установлен с грубыми нарушениями, представляющими опасность при эксплуатации. Согласно правилам и здравому смыслу все элементы поворота должны быть закреплены и зафиксированы по-отдельности. А не висеть в воздухе. Это чревато...
    С Уважением, Михаил.
     
  3. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.462
    Благодарности:
    1.777

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.462
    Благодарности:
    1.777
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Ясно, спасибо!
    Скажите, достаточно ли будет еще одного хомута (как на картинке) или нужно что-то еще?
     

    Вложения:

    • Изображение 008-2.jpg
  4. Mihail Tumanov
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    74

    Mihail Tumanov

    Живу здесь

    Mihail Tumanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    Нет. Необходимо зафиксировать патрубок между отводами или второй отвод. А лучше и то, и другое. На выходе из печки достаточно стягивающего кольцевого хомута. Это заменит крепление.
     
  5. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.462
    Благодарности:
    1.777

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.462
    Благодарности:
    1.777
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Прошу извинить мою тупость - не понял :( Какой патрубок и второй отвод Вы имеете в виду?
    (если можно, на картинке черкните, пожалуйста, как оно должно быть).
    Спасибо!
     
  6. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.462
    Благодарности:
    1.777

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.462
    Благодарности:
    1.777
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Кажется, я понял, что Вы имеете в виду...
    Вот так?
    Изображение 005-3.jpg
    Других косяков не заметно?
    Единственно, что смущает: дом-то деревянный, стены могут подниматься и опускаться, не повыдергивают они в ходе таких движений составные дымохода друг из друга-то? :ogo:
     
  7. Mihail Tumanov
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    74

    Mihail Tumanov

    Живу здесь

    Mihail Tumanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    Отвод или коленце - это поворотный элемент. У вас их два: первый на выходе из печки, далее короткий кусок прямой трубы (патрубок), после него-ещё один поворот, ведущий наверх: из него труба идет вверх, к потолку, который по счету второй, если "танцевать" от печки.
     
  8. Mihail Tumanov
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    74

    Mihail Tumanov

    Живу здесь

    Mihail Tumanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    Правильно! Поэтому их и фиксируют каждый по отдельности. Других косяков не видно. Если проход через перекрытие организован правильно.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Правильно.
    А защитная стенка враспор стоит к потолку?
     
  10. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    262

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    А где сбор конденсата?