Циркуляционный насос для СО для повышения давления в системе холодного водоснабжения

Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Kichrot, 14.12.14.

  1. Kichrot
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24

    Kichrot

    Участник

    Kichrot

    Участник

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Котельниково
    Циркуляционный насос для СО для повышения давления в системе холодного водоснабжения
    Какие есть ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ возражения против?
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Напор (развиваемое давление) и автоматизация включения относятся к "ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ возражениям"? :)]
     
  3. Kichrot
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24

    Kichrot

    Участник

    Kichrot

    Участник

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Котельниково
    Тему открыл не для того, что бы поспорить, но с целью понять, что меня ожидает.

    Диспозиция:

    Центральный водопровод.

    Трубы на всем протяжении от артезианской скважины, снабжающей поселок, до дома - ПНД.

    Врезка в центральный водопровод в колодце 2 метра глубиной. Насос и автоматика в том же колодце.

    Давление в водопроводе, в зависимости от интенсивности разбора, в разные времена года и в разное время суток, колеблется от min примерно 0,5 до max примерно 3,0.

    С целью поднятия min границы давления ставил разные готовые насосные станции и собственные сборки на разных насосах и разной автоматике.

    Практика показала, что в моих условиях:

    1) для удовлетворительного водоснабжения дома, в независимости от времени года и суток, достаточно насоса развивающего давление от 0,5 до 1,0 атмосферы. Более мощные насосы требуют автоматики с отсечкой по повышению давления выше 4,0 атмосферы.

    2) автоматика на реле давления быстро выходит из строя из-за коррозии в условиях влажного колодца.

    3) наиболее надежно и удовлетворительно работает автоматика типа блока автоматики Джилекс.

    4) насосы с сальниковыми уплотнениями относительно быстро выходят из строя из-за появляющейся течи сальника и коррозии электродвигателя во влажной среде.

    Вынести насос и автоматику в более сухое место нет возможности.

    После выхода из строя очередного насоса из-за протечки сальника, решил попробовать использовать циркуляционный насос с мокрым ротором предназначенный для использования в СО, так как в его конструкции нет сальниковых уплотнений.

    Приобрел и установил насос Aquario AC 326-180 мощность 100Вт и развиваемым давлением 0,6 атмосферы. Автоматика Джилекс.

    Фильтр грубой очистки перед насосом установлен.

    Все работает нормально.

    Но в паспорте на насос написано, что:

    Насос НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования в системах горячего и холодного водоснабжения.

    Продавцы, по поводу этого указания в паспорте, ни чего вразумительного сказать не смогли, одно невнятное мычание.

    Вот и пытаюсь здесь на форуме выяснить какие подводные камни меня могут ожидать?
     
    Последнее редактирование: 15.12.14
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    @Kichrot, а теперь сравните количество информации в первом посте и в последующем:)... И какой ответ Вы ожидали услышать? :(
    https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-4#post-8954557 - ничего не ржавеет. Вопрос правильного выбора насоса. Что бы НС не включалась при нормальном давлении, и не "догоняла" давление в системе до критического, её (НС) нужно включать через байпас (на второй странице есть фото, другой НС). То же самое касается и НС и блоком автоматики. 1 - правильный монтаж, 2- ограничение максимального давления путем установки РД и ГА. Так же выпускаются блоки автоматики с задаваемым давлением выключения.
    По поводу выхода из строя из-за влажности - правильный выбор комплектующих, правильный монтаж и своевременное ТО обычно позволяют избежать этих проблем.
     
  5. Kichrot
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24

    Kichrot

    Участник

    Kichrot

    Участник

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Котельниково
    Protasevich, спасибо за участие, но выбор насоса и схемы его подключения я уже сделал, о чем и написал выше.
    Вы меня не поняли, меня интересует вопрос:

    Какие ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ возражения могут быть против использования для повышения в системе холодного водоснабжения циркуляционного насоса Aquario AC 326-180?

    Этот вопрос задаю в связи с тем, что в инструкции на насос написано:

    Насос НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования в системах горячего и холодного водоснабжения.

    Это категорический, принципиальный запрет производителя или простая непринципиальная его перестраховка?

    Если это принципиальный запрет, то что может случится при использовании Aquario AC 326-180 для повышения давления в системе холодного водоснабжения?
     
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Боюсь Вы меня не совсем поняли... Как монтажнику, мне даже в голову не придет ставить насос не предназначенный для данного использования. И потом, случись чего, нести ответственность перед заказчиком, и пытаться сообразить что ему ответить на цитату "Насос НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования в системах горячего и холодного водоснабжения", и вообще - почему такое оборудование установил.
    Повторю то, что Вы пропустили - практически для любых условий можно подобрать и смонтировать предназначенное именно для этих условий оборудование.
    Если Вас устраивает работа Вашей системы, то лично у меня никаких принципиальных возражений нет...
    Как, и как долго и счастливо, это всё будет работать - ХЗ. Что бы кто-то из форумчан ставил циркуляционник на повышение давления из водопровода - не припомню.
     
  7. Kichrot
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24

    Kichrot

    Участник

    Kichrot

    Участник

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Котельниково
    Спасибо за комментарий.
    Как я понял из Вашего комментария, ни каких ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ возражений (конструктивных, технологических, экологических и т. д. и т. п.) нет, кроме непонятной фразы в инструкции:
    "Насос НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования в системах горячего и холодного водоснабжения".
    Ваша позиция понятна, ответственна и правильна.
    Как говорится, что не разрешено то запрещено.

    Тем не менее я такой насос установил, в силу отсутствия в моей местности в продаже альтернатив с приемлемой ценой, качеством и надежностью относительно моих условий. Установил естественно на свой страх и риск. Ну риск я думаю только технологического, конструктивного характера.
    Возможно кто либо имеет опыт такого нецелевого использования подобных насосов. Если такой опыт есть, то прошу написать.
    У меня этот насос в системе водоснабжения работает пока 2 недели. Замечание только одно, трудно контролировать работу насоса, в следствии практической бесшумности.
    Постараюсь не забыть отписаться по результатам эксплуатации за зимне-весенний период. Вдруг этот опыт кому либо пригодится.

    P. S. Кстати тематика форума обозначена так:
    "Циркуляционные насосы для отопления и водоснабжения. Типы, расчеты, схемы, характеристики. Помощь при выборе, установке"
     
    Последнее редактирование: 15.12.14
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    В водоснабжении используются насосы рециркуляции горячей воды. Обычно совместно с бойлером. Помощь в подборе и монтаже (в целевом использовании) - без проблем. Так что ошибки нет. ;)
    Посмотрите раздел "насосы для повышения давления". Там была информация по использованию циркуляционных насосов.
     
  9. Kichrot
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24

    Kichrot

    Участник

    Kichrot

    Участник

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Котельниково
    Понял. Если есть возможность, то прошу перенести тему в соответствующий раздел форума.
    Спасибо.
     
  10. StasNT
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    StasNT

    Участник

    StasNT

    Участник

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Н-Тагил
    Доброго времени суток уважаемый!)
    В настоящее время рассматриваю вариант водоснабжения очень схожий с Вашей схемой (циркуляционный насос для повышения давления из летнего трубопровода на даче). Расскажите о Вашем опыте по подробней! Используете ли вы все еще выше описанную схему?
    Заранее большое спасибо!
     
  11. Kichrot
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24

    Kichrot

    Участник

    Kichrot

    Участник

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Котельниково
    Схему с циркуляционным насосом я реализовал, но, как показала практика идея оказалась неудачной. Создаваемое насосом давление явно недостаточно в моем случае.
    Заменил циркуляционный насос на обычный центробежный 360Вт. Автоматику реализовал в виде стандартного китайского датчика протока, включающего насос через промежуточное реле.
    Работает уже 2 года, в не обслуживаемом режиме. Хотя наверное стоит разобрать и посмотреть состояние латунной крыльчатки. За этот срок она вполне могла уже и износиться.
    Конечно в сравнении с циркуляционным насосом, в отношении шума, центробежный насос трактор.
    Если Вам необходимо, напишу подробней.
     
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Если всё также продолжает набирать давление как и при установке, то смысла разбирать нет. В вихревых очень маленький зазор, и если собьете рабочее колесо на валу, то потом замучаетесь регулировать.
    Всё уже давно отработано - насос ставится на виброгасящее основание без крепежа к поверхности пола и вокруг насоса ставится короб с шумоизоляцией. В итоге шума не больше чем от любой другой бытовой техники.
    П. С. ну и извините, как тут не удержаться;) - Вы конечно можете и эти советы оспорить...
     
  13. Kichrot
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24

    Kichrot

    Участник

    Kichrot

    Участник

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Котельниково
    :)]
    Ни кто, ни когда, и ни чему ОКОНЧАТЕЛЬНО не научился на чужих ошибках (теории). Рано или поздно споткнешься об свое понимание и интерпретацию этого чужого опыта, расходящиеся с практикой.
    А свой опыт даже не пропьешь. ;)
     
  14. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Есть необходимость качать воду из бойлера в ПТО из него в бойлер.
    Послойная загрузка бойлера. Нагрев ГВС, в ПТО (теплообменник), обратно в бойлер...
    Стоит насос с монтажной длинной 180 и 1 1\4 присоединением.
    HALM 6ка, предназначен не для ГВС, а для СО.
    Снимаю голову, крутится все нормально. Ставлю обратно, даю давление 2-4 бара. Перестает крутить только греется.
    Поначалу все работало... Может пол года...
    Купал в растворе серной кислоты. Помогает может на день, и опять...

    Есть какие ни будь модели для ГВС, с такими же присоединительными размерами как у СО.
    Куба на 2-3, напор? Там 1,5 метра трубы 25 внутренний диаметр. ПТО 0,8м потерь при протоке 3 куба.