    Прошу помощи в компоновке электрощита 3ф 15кВт
    Добрый день, уважаемые форумчане! :hello:
    Начитавшись этого форума, строю себе небольшой домик из ГБ на 3 человека. Дошёл до электрики, тут одним чтением вопрос решить не могу, и прошу Вас помощи/критики моей схемки
    Насколько смог скомпоновал из обсуждаемых схем:

    Документ7_fh.jpg

    разводка по дому розетки ВВГнг 3х2.5, свет ВВГнг 3х1.5. По стенам вертикально в штробах, под потолком (пустотные плиты) в пластиковой гофре.

    в эл. щитке все соединения проводом 6кв.м. Читал какие-то разговоры про двойную изоляцию в щитке... Что это и нужно ли оно мне?

    и прошу помочь в выборе бренда/ов всей сборки. Бюджет небольшой, переплачивать возможности нет (но естественно и не ИЭК). Просто не знаю стоит ли использовать ABB SH200L или поднакопить на S200? или может кто посоветует норм. аналог?
     
  2. steputin
    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    steputin

    Новичок

    steputin

    Новичок

    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    АВВ серии SH отличаются от Серии S только частотой отсечки, в доме достаточно SH или аналог мюллер тоже хорошие автоматы. Ну а по схеме, ее модно упростить, незначительно правдо.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С какой радости в двух местах освещение под 16А автоматами?
    От А1-1/1-3 слишком многого хотите.
    ВРУ невменяемое: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Гену землите своей отдельной землёй. После него 2Р селективное.
    С1, В1, А1 по большому счёту не нужны.
     
  4. assol_07
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    assol_07

    Участник

    assol_07

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Владимир
    Посмотреть вложение 2642765
    уменьшал кол-во автоматов... и забыл про свет :aga:

    на этой линии по нагрузке будет 1-1.5 киловата. Нагрузку писал для себя, как теоретическое использование розетки. Для нагрузки 1.5кВт пойдёт? Или многого хочу в плане чего-то другого?

    если по КЗ не отработает автомат ближайший к потребителю (напр. B1-1/1), то с УЗМ-51М ничего не случится до момента отключения вводного автомата ЩРУ?

    невменяемость по заземлению?
    Щиток позже буду менять. До ТП метров 300-400. ТП старая, напряжение скачет, проседает. Повторное заземление всего 1-2шт. состояние неизвестно. Провода голый люминь. Ветра постоянно ими играют.
    Лучше ставить пластик и собирать по изображению 4 (из Вашего альбома)?

    Документ7_fh.jpg
     
    Последнее редактирование: 12.12.14
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Случись утечка - долго искать будете.
    По КЗ сработает вообще всё на пути от него до того, что на столбе.
    Ну да, или №7, но с такой линией страшно. Ноль в любом случае повторно заземлить было бы неплохо.

    ОТ25 - это такая фитюлька... ОТ40 ставьте, на сантиметр приподнять его и поработать напильником:

    0-09.jpg
     
  6. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Впятницомодноправдо - ЧАВО? :)]
     
  7. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    А если "правильный" выбрать - приподнимать не нужно, да и без напильника вполне можно обойтись.
    ;)
     

    Вложения:

    • IMAG5331.jpg
  8. assol_07
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    assol_07

    Участник

    assol_07

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Владимир
    повторное заземление минимум делать как и основное (минимум 3 уголка 50х50 на 3 метра)?
    с пластиковым щитом получается схема N8.

    Документ7_fh.jpg
     
  9. assol_07
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    assol_07

    Участник

    assol_07

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Владимир
    "правильный" щит/дин-рейка или рубильник на 63А:aga:?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чяво, чяво - таво!
    У серии SH частота отсечки порядка 1мкГц, у серии S - 100нГц. Это в 8-м классе ЦПШ проходят...:)]
    Замечу, что АВВ АТ/U не единственные правильные щитки. Но одни из немногих правильных, в которые ОТ63 действительно влезает целиком и полностью с красной ручкой.
    Распил - это по-нашему!:aga:

    04.jpg
     
  11. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    1. Выбор корпуса. Дверца должна закрываться при условии, что установлена "большая" рукоятка.
    2. Рубильник - на 60 или 80А.

    Если маленькую поставить, наверное, и в таких дверца закроется. :faq:
    Но неудобная она для реверсивных. Да и на обычных меняем на широкую.
    Можно и отпилить часть... тоже вариант.
    А "длинную" OHBS9 или подобную не пробовали для таких корпусов?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.056
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, ОТ63-80 нужно опускать однозначно. Даже если ручка не мешает, он торчит таким уродом над соседями. А опускание зависит от щитка. Вот в Шнайдере Прагма - легко переставить рейку вниз, а для дополнительной понадобится одна втулка всего лишь.
     
  13. assol_07
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    assol_07

    Участник

    assol_07

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Владимир
    @Olechka, а можно услышать Вашу критику по схеме эл. щита? (вы ведь кажется гуру в сборке эл. щитов..:cool:)

    а насчёт реверсивного рубильника, думаю с ручкой как-нибудь урегулирую вопрос по методу уважаемого Avs7153
     
  14. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    63
    А зачем оно после генератора?
     
  15. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Купите на 63А и ничего не надо будет регулировать с щитами АББ уж точно.
     