1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу посмотреть схему СО посоветовать и подсказать в ее работоспособности

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем сибиряк1234, 10.12.14.

  1. сибиряк1234
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13

    сибиряк1234

    Живу здесь

    сибиряк1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13
    Прошу посмотреть схему СО посоветовать и подсказать в ее работоспособности
    Прошу прощение за схемы, рисовал почти на коленях. Собираюсь переделать свое отопление в доме, вот набросал пару схем, вот думаю в их работоспособности. дом частный площадь 100м2, вопросы - какая из схем более приемлемая, как лучше сделать закрытую или открытую систему, и правильно ли подобрал диаметры труд, стоит ли в месте разветвления по веткам ставить дополнительный регулировочный кран для обеспечения равномерной циркуляции, заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • Схема 1.JPG
    • Схема 2.JPG
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @сибиряк1234, Первая схема. Гл. стояк от котла и участок на "большое" крыло, до "развилки", выполнить трубой Ду50.
    2-я схема не рассм. совсем, как "-недо" или "ущербная".
    Имхо, пардон, без подробностей. :close:
     
  3. сибиряк1234
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13

    сибиряк1234

    Живу здесь

    сибиряк1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13
    А если из котла выход на 40 а я сделаю переход на 50 ка оно повлияет на циркуляцию, ?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    На правое крыло (на обратке мона). Схема 1.JPG
    Зависит от котла, Ваших хотелок, и положения вещей в Вашем регионе.
     
  5. evgsergei
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    evgsergei

    Участник

    evgsergei

    Участник

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте у меня вопрос. ТТ котел с ТА на ЕЦ при прогорании котла ЕЦ остановится или начнется в обратную сторону т. е. котел станет батареей?
     
  6. сибиряк1234
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13

    сибиряк1234

    Живу здесь

    сибиряк1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13
    Зависит от котла, Ваших хотелок, и положения вещей в Вашем регионе.[/quote]
    сейчас стоит кчм 5 (комби) хочу поставить переко (мастер), в дальнейшем хочу поставить бак косвенного нагрева,
    А если для равномерного прогрева поставить в ветках разделения потоков трехходовые красны как думаете ?
     
  7. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Московская область
    @сибиряк1234,
    Зачем Вам закрытая система? У вас традиционно ТТ+ железо+ ЕЦ - система, которая десятилетиями и без проблем работает в открытых СО. Кстати, не увидел расширителя на рисунке. Поднимите его повыше на чердак - увеличится вертикальный столб жидкости т. е давление на уровне котла.
    И трехходовые никакие Вам не нужны. Вам ув. Lyko рекомендовал диаметр труб до 50мм увеличить, а Вы, будто специально эти диаметры заузить хотите, если трехходовые поставите.
    Если нужно ловить баланс между ветками, - ставьте вместо трехходовых обычный полнопроходный шаровый кран под диаметр трубы.
     
  8. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Московская область
    Зависит от расположения ТТ и ТА, вариантов подключения ТА к ТТ и подключения остальной СО к ТА. Но вообще, вопрос, когда циркуляция между ТА и ТТ меняется, в некоторых СО имеет место быть.
     
  9. сибиряк1234
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13

    сибиряк1234

    Живу здесь

    сибиряк1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13
    да действительно расширительный бак буду ставить на чердак и врезать его в обратку. но вот как быть с баком косвенного нагрева который в будущем хочу установить будет ли он работать а и сним все система? а где лучше ставить регулировочные краны на подаче или на обратке?
     
  10. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Московская область
    @сибиряк1234, Не совсем понятно: как и где Вы будете ставить бак косвенного нагрева? Как он будет подключаться к системе? Нарисуйте схему.
    А регулировочный шаровой кран можете поставить хоть на обратке каждой батареи. Когда запустите СО в работу, самые горячие батареи можно будет "поджать", и тогда прохладные батареи должны прогреться.
     
  11. сибиряк1234
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13

    сибиряк1234

    Живу здесь

    сибиряк1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13
    вот набросал примерно так планирую. крестики краны на каждой батареи.
     

    Вложения:

    • Схема 3.JPG
  12. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Московская область
    С кранами согласен, с баком по подключению согласен.
    Только нужно убедиться, что модель бака (бойлера) может работать в системах с ЕЦ. А то сейчас и в баки пихают кучу автоматики и по температуре, и с встроенными тенами... Посмотрите на всякий случай, вдруг что полезное найдете:https://www.forumhouse.ru/threads/107069/
     
  13. сибиряк1234
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13

    сибиряк1234

    Живу здесь

    сибиряк1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    13
    Прошу прощение за вопрос, я всегда считал что при ЕЦ из котла выходит патрубок д. 40 вродибы и надо таким его вести, а мы ставим д. 50 и ведем трубу по длинному крылу как оно влияет на ЕЦ ?
     
  14. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Московская область
    Улучшает и гарантирует работоспособность.
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону