1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стальные панельные радиаторы Kermi. Выбор. Монтаж. Эксплуатация

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем zdanchuk, 07.10.11.

  1. Mlyn
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Mlyn

    Участник

    Mlyn

    Участник

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Стоит Kermi FKV тип 22 с нижним подключением, с термостатом, длиной 80 см, в подоконной нише, СО на меди.
    Хочу поставить радиатор помощнее, этого немного не хватает.
    Подскажите, какой выбрать бОльший радиатор с таким же по расположению и расстояниям подключением, чтобы заменить его без перепайки медных труб.
    FKV33, как я понимаю, не подходит как раз из-за другого расстояния.
    Может быть, у других производителей есть аналоги бОльшей толщины и мощности, но с подключением как у FKV 22?
     
  2. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Mlyn, берите 33 тип, по подключению та же геометрия.
     
  3. Mlyn
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Mlyn

    Участник

    Mlyn

    Участник

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    @Viktori5757, но я смотрю на схему: radiatory-stalnye-kermi-fkv.jpg

    и вижу, что от задней стенки радиатора до оси подсоединительных трубок - 105 мм, а у моего 22 - 50 мм. Как же тогда 33-й станет на его место без переноса труб?
     
  4. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Mlyn, я наверно спутал с радиаторами Пурма. Даже специально позвонил своему монтажнику и он подтвердил что расстояние до стены одинаковое, недавно монтировали, хотя тоже может ошибаться. Какой трубой у вас подключен радиатор?
    upload_2014-12-4_21-9-36.png
     
    Последнее редактирование: 04.12.14
  5. Mlyn
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Mlyn

    Участник

    Mlyn

    Участник

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
  6. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Mlyn, думал из стены, было бы проще.
     
  7. MaxBorunov
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    2.611

    MaxBorunov

    Живу здесь

    MaxBorunov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    2.611
    Адрес:
    Егорьевск
    Ребят, можете подсказать:
    Заказаны 4шт kermi ftv 22 0514, к ним термоголовки Oventrop Uni LH M30x15 и мультифлексы Oventrop Multiflex F ZB-запорно-присоед., угловой 3/4НГ x 3/4НР.
    Лучевая разводка трубой pex-al-pex Compipe 16*2. Трубы буду убирать в стены (Газобетон). От коллектора до ближнего радиатора 7 метров, до дальнего 14. Панели одинаковые. Теперь вопросы:
    1. С какой толщиной стенки брать утеплитель на трубы?
    2. Планирую коллектор дюйм с выходами на 3/4, его можно поставить голым, доукомплектовав только авт. воздухоотводчиками?(НАСКОЛЬКО НЕОБХОДИМЫ расходомеры и вентили на обратке)?
    3. Нужно ли в моем случае делать гидравлическую увязку радиаторов из-за разницы длин магистралей?
    4 можно ли её сделать путем регулировки радиаторов с голым коллектором?
    5 может посоветуете недорого коллектор, пока в лидерах Compipe 88.06.359
    Заранее спасибо!
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    4 паечных уголка - копейки.
     
  9. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да это хорошая идея. :super:
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  11. Велес1488
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Велес1488

    Участник

    Велес1488

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Доброго всем вечера!
    Помогите советом пожалуйста,
    Дано: двух этажный гостевой дом 70 метров, однотрубная последовательная система 25ой трубой, радиаторы kermi с нижним подключением через мультифлекс, котел двух контурный вайлант турбо тех 24 кВт с циркул. Насосом. В системе вода. Проблема - топлоноситель движется оч медленно котел часто уходит в режим ожидание.
    Вопрос: возможные препятствия для прохождения теплоносителя?
     
  12. Велес1488
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Велес1488

    Участник

    Велес1488

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Как можно без радикального вмешательства облегчить жизнь котла?
     
  13. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поставьте дополнительный насос хотя наверняка проблема не в этом, котлового насоса с лихвой должно хватать на вашу систему
     
  14. Велес1488
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Велес1488

    Участник

    Велес1488

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Дополнительный Насос был установлен на обратку... Не дал должного эфекта и был удален из системы.
     
  15. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нарисуйте схему системы