    Для будущей стройки пытаюсь самостоятельно проектировать некоторые вещи.
    Гляньте, если не затруднит, схему котельной. Может ошибся где...
    Котел и бойлер, а также труба для ТП уже куплены.
    Дом планируется из клееного бруса в один этаж, площадь 280м. Отопление только ТП. Также будет вентиляция с рекуператором.
    И еще хотел уточнить такой момент. В наших краях очень часто вода из скважины содержит радон.
    Так вот, если мне не повезет и придется его убирать, то необходимо будет делать аэрацию воды.
    В этом случае мне придется ставить дополнительную насосную станцию, ведь тогда погружной насос не сможет поддерживать давление в системе ?
    Да и какого объема необходимы расширительные баки и ГА ?
    И какой мощности взять насосы ?

    СО.jpg
     
  2. S@n4es
    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    22

    S@n4es

    Живу здесь

    S@n4es

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Орел
    Какой котел купен, модель мощность ? 35 кВт будет долго греть бойлер 200л. Что касается коллектора с гидравлическим разделителем, он из стали, такое как Geffen спустя год забивают в настенных котлах теплообменники, гидравлическую группу, и теплообменник ГВС шлаком похожим на ржавчину !
    Являясь представителем Сервисного центра скажу что на системе где есть сталь, настенные котлы (особенно Навьены) живут от 8 мес до 3лет! фильтр между разделителем и котлом не спасает, т. к. шлак образуется в процессе нагрева в теплообменнике, а после вода вновь обогащается металлом... Более менее что хорошо показывает это Майбес, но он не из дешевого сегмента !
    По этой же причине не хватает на схеме фильтров грубой очистки между кранами и насосами.
     
  3. Terfree
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267

    Terfree

    Живу здесь

    Terfree

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Челябинск
    Котел Viessmann Vitodents 100-W на 35кВт (конденсационный), это самый мощный из линейки. Коллектор с гидрострелкой из нержавейки. Я думаю он не будет портить жизнь другим элементам системы.
     
  4. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Объём расширительных баков грубо 10% от объёма системы, объём ГА влияет на частоту включения насоса, подключайте их к системе с возможностью отключения и слива. Мощность насосов определяется расчётом.
    Рециркуляцию ГВС Вы не делаете специально, ветки короткие ?
    Не видно обратных клапанов на насосных группах отопления .
     
  5. Terfree
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267

    Terfree

    Живу здесь

    Terfree

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Челябинск
    А как посчитать мощность насоса ?
    Будет смысл в рециркуляции ГВС, если до кухни 4 метра, до душевых около 10 ?
    Обратные клапана необходимо поставить сразу после насосов ?
     
  6. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Для того, что бы подобрать насос, нужно посчитать необходимый расход и максимальное сопротивление системы.
    Если до душа 10м, рециркуляция желательна.
    Про обратные клапана всё правильно поняли .
     
  7. Terfree
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267

    Terfree

    Живу здесь

    Terfree

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Челябинск
    Попробовал посчитать в программе Valtec. Получилось на каждый коллектор в доме (их два, по 10 выходов, длина петель примерно одинакова порядка 90м, труба сшитый полиэтилен 20мм)
    Нагрузка 12630 Вт, Расход 0,302 кг/с, Скорость 0,621м/c
     
    Последнее редактирование: 29.11.14
  8. Terfree
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267

    Terfree

    Живу здесь

    Terfree

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Челябинск
    В прошлый раз программа глюканула и не сохранила результаты :(
    Сегодня заполнил в ней все по новой.
    Вот что получилось, на два коллектора. Для бани еще не считал, планировка не готова...
    Что посоветуют гуру по моделям насосов ?
    P. S. до 1-го коллектора 12 метров 26 трубой планировал сделать. 2-й коллектор будет в котельной.

    Снимок экрана 2014-12-01 в 16.49.10.png Снимок экрана 2014-12-01 в 16.54.15.png
     
  9. Terfree
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267

    Terfree

    Живу здесь

    Terfree

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Челябинск
    Жаль что про насосы никто не знает :(
    Может про циркуляцию ГВС кто подскажет :|:

    Дорисовал схему СО, добавил циркуляцию ГВС. На картинке может не очень понятно. В общем планируется 3 санузла. Будет ли работать циркуляция ГВС, если в котельной поставить тройник и от него протянуть в каждый санузел еще по одной трубе ? Т. е. получится 3 кольца, которые сходятся в одну трубу в котельной.

    СО2.jpg
     
  10. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Примерно 20 минут с 10 градусов до 60.
    Еще напишите, что трубы должны быть только золотые или платиновые. Я тогда обязательно включу Ваши советы в "Сборник сказок и страшилок про котлы и отопление"
     
  11. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Должен быть обратный клапан после насоса рециркуляции.
     
  12. Terfree
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267

    Terfree

    Живу здесь

    Terfree

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо за подсказку. А остальное в порядке ?
     
  13. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Ну схема у Вас "экскизная", без подробностей, поэтому не могу сказать ни ДА, ни НЕТ.
     
  14. Terfree
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267

    Terfree

    Живу здесь

    Terfree

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Челябинск
    А какие нужны подробности ?
     
  15. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Ну иногда обратный клапан "наоборот" рисуют (и ставят!). предохранительные клапана кранами отсекают от котла или бойлера... много разных "косяков" может быть...