    Доброго времени суток!
    Прошу знатоков проверить правильно ли будет так подключить термостат к контроллеру ?

    Котел ViessmannVitola с контроллером Vitotronic 300 KW3, на контроллере выходы термостата планирую подключить к штекеру 150.

    Клемму «COM» термостата хочу подключить к контакту «D»- внешнее включение (беспотенциальный контакт)

    Клемма «NO» термостата к контакту «С»-внешняя блокировка (беспотенциальный контакт)

    Заранее благодарен. Salus.PNG Vitotronic 300 KW3.PNG
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350
    Адрес:
    Россия, Москва
    Какая задача ставится? Если подключить так, как Вы планируете, то у Вас будет следующее: при замыкании контактов термостата котёл будет запускать горелку вне зависимости от текущего режима работы. А при размыкании - он перейдёт в штатный погодозависимый режим.
    Этот режим подходит для тех потребителей, потребность в тепле которых невозможно настроить на контроллере (как вариант - теплообменник бассейна).
     
  3. Zamanyleski
    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8

    Zamanyleski

    Участник

    Zamanyleski

    Участник

    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Мне нужно чтобы котел работал по температуре помещения.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350
    Адрес:
    Россия, Москва
    При правильном подборе оборудования и настройке эта задача выполняется штатными средствами от Виссманн.
     
  5. Zamanyleski
    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8

    Zamanyleski

    Участник

    Zamanyleski

    Участник

    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    На котле выставлена дневная темп. 20, ночная 17, в доме при этих установках держится 23-24.
    В принципе все устраивает, есть только одно НО - большая гостиная на 1 этаже с панорамным остеклением и площадью 80 м2, в которой температура не поднимается выше 21. Вот я и решил с помощью комнатного термостата который будет установлен в гостиной поднять там температуру до 23.
    В остальных комнатах если станет жарко придавлю радиаторы.
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350
    Адрес:
    Россия, Москва
    Я дико извиняюсь за занудство... А если повысить уставку на контроллере, добиваясь необходимой температуры в этой гостинной, а остальные помещения отрегулировать уже под новые условия?
     
  7. Zamanyleski
    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8

    Zamanyleski

    Участник

    Zamanyleski

    Участник

    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Уже пробовал, выставлял 26 на контроллере и все равно в гостиной максимум 21,8 дает, выше никак. Я конечно в первую очередь грешу на то что внутрипольные конвекторы под витражами не справляются.
    Приятель дал напрокат Salus поиграться, вдруг поможет...
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350
    Адрес:
    Россия, Москва
    Хм. Сомневаюсь я чего-то. Ну не велик труд его потом и отключить. Конвекторы отдельным контуром подключены?
     
  9. Zamanyleski
    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8

    Zamanyleski

    Участник

    Zamanyleski

    Участник

    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350
    Адрес:
    Россия, Москва
    Грязевые фильтры давно чистили? (при их наличии)
     
  11. Zamanyleski
    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8

    Zamanyleski

    Участник

    Zamanyleski

    Участник

    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    В конце сентября
     
  12. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Мдааа... это примерно как купить батон хлеба и нарезать его с помощью топора...
    У Виссмана своя специфика, там первое попавшееся стороннее оборудование не прицепишь...

    Судя по полученной информации, ошибка была допущена еще на стадии проектирования системы отопления дома. На помещение (да еще такое большое) с теплотехническим режимом явно отличающимся от других помещений, должен был быть свой контур отопления со своей регулировкой температурного режима.
    Salus можете вернуть приятеля, сей девайс проблему не решит. Надо или задирать температурный график на котле и ставить термоголовки на радиаторы во всех комнатах кроме гостиной, или устанавливать в гостиной дополнительные радиаторы. К примеру, одному генералу в похожей ситуации поставили дорогущие, но красивые чугунные напольные радиаторы, которые внешне воспринимались как какие-то декоративные тумбы.
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.350
    Адрес:
    Россия, Москва
     
  14. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Судя по другим ответам топикстартера, отдельный конкур конвекторов только по гидравлике, но не по управлению, подаваемая температура теплоносителя в этом контуре отдельно не регулируется.
     