Отопление на однотрубных контурах

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mikez, 09.12.14.

  1. mikez
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    81

    mikez

    Живу здесь

    mikez

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Новосибирск
    Отопление на однотрубных контурах
    Добрый день!
    Имеется (строится) дом 9х9, брус 150 мм, через год будет доп. утепление мин. плитами 100 мм, перекрытия по деревянным балкам, на висящем ростверке (без подвала)
    Первый этаж высота потолков в районе 260...265 см, второй (мансарда) - в верхней части около 225 см.
    Квадрат дома разделён стенами на 4 равных части (см. схему).
    Газовый котёл Buderus Logamax U072-24K, планируется к расположению практически посередине стены.
    Исходя из расположения котла, планировки и удобства расположения труб планирую сделать два однотрубных контура по первому этажу (на схеме) и два таких же симметричных - по второму (на втором пока планирую по два радиатора из 8 секций каждый на каждом контуре)
    Цифры на схеме обозначают количество секций радиаторов (алюминиевые Kaldo, h=581 мм), подключение радиаторов по диагонали сверху-вниз (возможно, один из маленьких подключу низ-низ)
    Трубы отопления ПП, планирую расположить на уровне плинтуса, чтобы переходы через двери (входная и вторая - в сад) сделать под порожками. Конечные участки контуров (на схеме - синим) либо на той же высоте, либо под половым покрытием (в вент. зазоре над утеплителем).

    Поскольку раньше с отоплением дела не имел и практически все строительные знания черпаю из этого форума :) хотелось бы спросить совета у знающих:
    - жизнеспособна ли такая схема? Есть ли какие-то замечания по ней?
    - можно ли всю разводку отопления сделать на трубах 3/4"?
    - какой диаметр (те же 3/4" или меньше?) нужен на байпасы?
    - надо ли (и можно ли) на байпасы ставить вентили? (тут информация из разных источников разнится)
    - нужен ли в такой системе дополнительный расширительный бак? (в одном из источников написано, что его надо на чердаке делать)
    - где в данной схеме можно сделать слив? (ведь самая низкая точка либо над полом, либо в перекрытии, а подвала нет)
    - достаточно ли использовать только коллекторы, без гидрострелок?

    Фуф... Пока в голове такие вопросы :)
     

    Вложения:

    • отопление 1 этаж.gif
    • отопление радиаторы.gif
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    И однотрубная СО, нехорошее решение. Очень нехорошее.
     
  3. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196
    Адрес:
    Московская обл.
    У меня точно такой дом, сделано утепление 100 мм иначе холодно, (дует) и сайдинг.
    Отопление 32 ПП байспас под батареей 25, (можно вместо и вентиль), вход 20 можно было и 25. Низ - низ. Второй этаж 32 элемента батарей первый 38,- надо добавить 5 эл. Только у меня котел в углу и все по кругу. Делал сам, все работает, котел 24кв. Может и надо двутрубку не делал, у меня второй дом однотрубка. Хуже лучше не ведаю, моя работает зачем изобретать.
    Батареи регулирую вручную, весной второй этаж практически закручиваю. Мечтаю термоголовки и комнатный термостат поставить. 4 я зима идет. Трубы под плинтусом, один переход в ровень с порогом входной двери
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Чисто спортивно. О чем речь?
    Плохо совместимы с *ленинградкой*. У клапана мизер проходимость. И если:
    то будет приблизительно 10 или 8, а это не приведет к хорошему.
    Тактует бедолага?
     
  5. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196
    Адрес:
    Московская обл.
    Все остальное чисто предположительно, у меня не так.(это советовали как надо)
    А это да, где Вы раньше были, когда просил помочь (спрашивал везде), дельного совета не было. Бедолага, ну а, че делать терплю. А так, все хорошо... ...;):|:

    PS Что хотите сказать котел мощней чем нужно?
    Я тогда гараж прицеплю.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Мощность на СО уменьшить. pardon.gif (ни разу не сервисмен котлов).теория.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Теплотрассу. Нет ничего невозможного.
     
  9. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196
    Адрес:
    Московская обл.
    Ну хоть в теории.
    Да вот встречаются обсуждения, почитываю. Гараж в 12 м-х.правда.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    14 метров канализационной трубы. В утеплитель. 30 метров сшитого ПЭ 25 мм. В утеплитель каждую. Насос слабый на обратке. СО будет общая. Или теплообменник и в гаражный контур незамерзайку.

    Пардон smile_026.gif
     
  11. mikez
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    81

    mikez

    Живу здесь

    mikez

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Новосибирск
    Именно для такого котла? А чем нехорошее?
    Я просто исхожу из того, что не представляю, как через дверные проёмы две трубы (а ведь они вертикально одна под другой, вроде как) проводить.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    По стене, над плинтусом. У двери уголками перевожу их в плоскость. После, опять в вертикаль. Чуть расширяется порог. (по пьяни, где угодно бякнуться можно, а по трезвому все жильцы быстро запоминают удлиненный порожек)
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Котел с насосом. В однотрубке, он мгновенно прогоняет теплоноситель по кругу. Нагреть ему -одним махом! Остановится и ждет процесса гравитации в батареях. А может ведь СРАЗУ загонять в каждую! батарею нагревающийся теплоноситель. Балансировка любой двухтрубки неизбежна, но потратив силы и время, получаем систему мгновенно реагирующую на любой каприз клиента. Вот тогда можно и о комнатных датчиках поговорить. И о термоклапанах на батареях, благо напора воды хватит для прохождения заужений в клапане.
     
  14. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @касимов 2, :super:
     
  15. mikez
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    81

    mikez

    Живу здесь

    mikez

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Новосибирск
    А балансировка в данном случае как будет выглядеть?
    У обоих контуров первого этажа одинаковая длина и кол-во секций радиаторов (если оставлять два контура)
    На втором этаже тоже на обоих контурах всё одинаково (но меньше секций, чем на 1-м этаже)