    Как подключить всю схему солн. панелей
    Добрый Всем часик! Вот вопрос возник конкретный. По умному все подключить. И если не трудно схемку набросать? Имею две панели 250 Вт. Контроллер TS-45A. ИнверторСоюз 2000вт 12вольт. Два АКБ 200Апер. И генератор на 2.6. Так то все подсоеденил работает. Но Между панелями и контроллером поставил простые автоматы. И как я понимаю между контроллером и акб что то должно быть. А там токи другие. И надо еще рубильник который бы переключал запитку дома от панелей и отдельно от солн. панелей. Да сейчас заряд на акб идет от автомобильной зарядки. За ранее благодарен.
     
  2. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @зафир, так не пойдет. Ничего же не понятно.
    Панели какие? Полагаю, на 24В
    Вы их сейчас подключили к контроллеру?
    Инвертор у Вас 12В, значит, систему на 24В не собрать.
    Контроллер MPPT? Если да - проще. Если нет - ничего хорошего не получится.

    В общем, или описывайте оборудование подробно, или ссылки на описание кладите.
     
  3. зафир
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    131

    зафир

    Живу здесь

    зафир

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Санкт-Петербург- Приозерск
    @Strangeman, Панели IMG_20140914_170001.jpg 2 шт. Контроллер мррт TS 45 A. Акб 200 амп. 2шт. Инвертор 12-220-2000. Ну вот что есть. Какие ещё вводные данные нужны? Готов опперативно ответить. СПС за ответ.
     

    Вложения:

    • IMG_20140914_174201.jpg
    Последнее редактирование: 02.12.14
  4. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Панели я уже в другой теме увидел, контроллер тоже, но с ним не все понятно.
    Кстати, там Вам частично ответили.
    Давайте попробуем по порядку.
    1. Напряжение системы определяет инвертер, т. е. 12В;
    2. АКБ, стало быть, подключаем параллельно;
    3. Контроллер 2 кВт не потянет, поэтому инвертер подключаем непосредственно к АКБ.
    Т. е. соединяем параллельно 2 АКБ и через предохранители подключаем к ним вход инвертера и выход контроллера. Лично я бы выбрал вставки плавкие и не парился.
    2000Вт/11В=182А, т. е выбираем вставку плавкую на 200А. Это в сторону инвертера.
    500Вт/11В=46А, т. е. выбираем вставку плавкую на 50А. Это в сторону контроллера.
    Сколько выдает автомобильный зарядник не знаю, в его сторону я бы тоже поставил предохранитель.
    Все эти предохранители - пожарная безопасность. Раз в году и палка стреляет. Автоматы дорого, а вставки плавкие и от беды уберегут и цена задуматься не заставит.

    Зарядник - отдельная тема. Если он допускает подключение к АКБ без наличия сети и ничего при этом не потребляет - все очевидно. Выход зарядника подключаем параллельно с АКБ, инвертором и контроллером. Он же у Вас автоматический? Вход подключаем прямо к выходу генератора.

    Теперь у Вас осталось всего 2 выходных линии по 220В и вход, который нужно между ними переключать. Крайне желательно это делать переключающим рубильником, дабы избежать попадания напряжения генератора на выход инвертора.
    Как вариант - мощные реле.

    Последовательно или параллельно соединять СП - нужно смотреть документацию на контроллер. Если он допускает на входе 76В - можно СП соединить последовательно, меньшая толщина проводов, не нужны дорогучие Y коннекторы, да и коннекторов понадобится всего 2. В противном случае соединяем СП параллельно и подключаем на вход контроллера.
     
  5. зафир
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    131

    зафир

    Живу здесь

    зафир

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    466
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Санкт-Петербург- Приозерск

    Вложения:

    • схема подкл предохр солн панели.jpg
  6. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У Вас изначально в ТЗ был инвертер на12В и без затядника. Давайте модель или описание нового избранника.
    В остальном все так но токи я не пересчитывал.
    PS зачем Вам автоматы? Дань моде?
    DC дороги а "обычные" будут хуже чем вставки плавкие.
     
  7. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.338
    Благодарности:
    5.275

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.338
    Благодарности:
    5.275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Спалите контроллер, если на солнце вдруг сработает автомат между контроллером и АКБ. В эту цепь автомат категорически не нужен.
    2. В сепь СБ автомат на 60А... Зачем! На Ваши панели влавкую встаку на 16А - в десятки раз дешевле чем автомат DC, тем более такой, @Strangeman, все верно написал... Если хочется красиво, вставку в такой держатель.
    3. Отключать панели иногда нужно, например перешить контроллер днем, и тд, установите выключатель нагрузки, на два полюса, выглядит как обычный автомат, внутри только контакты.
    4. УЗИП для цепей DC - штука не дешовая, но полезная, стоит раз в 10-20 раз дешевле контроллера. В грозу реально спасает оборудования от наведенки. Конечно если правильно подключена. Не все догадываются что должно бать еще и нормальное заземление, дабы схема работала. От прямого удара не поможет однозначно:cool:.
     
  8. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.338
    Благодарности:
    5.275

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.338
    Благодарности:
    5.275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И на всякий пожарный - в системе 24В на этот контроллер можно навесить до 1200 ватт панелей. Вернее можно наверное и больше, но ток заряда в АКБ будет ограничен величиной 45А - максиамльной для этой модели.
     
  9. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Jabber, автомат он выбрал с двухкратным запмсом - сам он сработать на должен, а вот зацепить случайно или щелкнуть по запарке - вполне. Это еще один плюс вставок плавких. Женщина или ребенок врядли вынут, да и сам вынимая успеешь подумать.
     
  10. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Огласите постоянную величину падения кпд на автовыключателях и иных защитных системах. Ато аварии то бывают редко - а кпд от установки лишнего устройства падает гарантировано и навсегда.

    И так то приходитцо выбирать номинал плавкой вставки чтобы балансировать между возможной вероятностью сгорания защищаемого и постоянной гарантированой потерей кпд пропорционально квадрату пользуемой или получаемой мощщи.

    Это на киловольтах падение на милиомах защиты достаточно мало важно - а на унылых 12-24-48 в уже очень ощутимые и тяжко добытые джоули в потери уходят.
     
    Последнее редактирование: 05.12.14
  11. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Это ж две функции в одном корпусе и с двумя контактами. Ставить отдельно выключатель и отдельно предохранитель это и гарабитнее и больше контактов уменьшающих надежность и кпд.

    Предложения выключать цепь вытаскиванием вставки из держателя череповаты возжжением дуги и далее ожогами, травмами зрения, пожаром.
     
  12. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Уж если вынимание вставки плавкой чревато возжжением дуги - чем чревато отключение автомата, если используются
    догадываетесь?
    А DC автоматы стоят столько, что на эти деньги разумнее докупить лишнюю СП или аккумуляторов.
    Отключение требуется очень редко.
    А по секрету я Вам сообщу, что многие не ставят ни автоматов ни вставок плавких и при этом как-то отключают и подключают все.
     
  13. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Даже знаю - у мя когда плата от а-электроники накоротко здохла без вони и дыму - ее отключил от линии класса 24в обычный модульный иек на 63а за писят руб. И при попытке повторного включения - опять отключил без проблем и до сих пор следущую плату по многу раз в неделю включает и выключает.
     
  14. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так у Вас при 24В вставка плавкая дугу тянет?
     
  15. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Тестить замыкание батареек с разрывом цепи контактами вставки сейчас нету желания. Со сварочного преобразователя при около 20в дуга отлично горит и плавит и светит и брызжет каплями жидкого металла горящего. Когда-то даже чуть варил с пары 55ач батареек последовательно соединенных - устойчивость дуги для 2 мм электрода плоховата относительно сварочного преобразователя и ток великоват имхо был - 1.5 мм стенку стальной трубы быстро прожигало.