1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не эффективная работа отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем next087, 02.12.14.

  1. next087
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    next087

    Участник

    next087

    Участник

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Не эффективная работа отопления
    Доброго всем времени суток. Имеется система водяного отопления с электрическим котлом ЭВПМ -3кВт (3 положения по 1кВт) циркуляционным насосом Хозяин 4.25.180, мембранным расширительным бачком на 5л,труба армированная стеклопластиком 20-ка,5 радиаторов алюминиевых по 5 секций, залит теплоноситель. Помещение (гараж) S-примерно24м2 высота 2,5м, с боковых сторон соседние гаражи, ворота утеплены пенопластом 50 мм. Котел, кол-во секций радиаторов, примерные теплопотери - расчитывал по формулам (из интернета, по разным вариантам) соответственно и выбранны компоненты системы. Так же мастер (знакомый, с большим опытом по СО) смотрел все это, кое что подкорректировал и привез все нужное, сказав что будет "ташкент". В итоге после сборки системы и ее запуска, удаления воздушных пробок, при забортной t =0С ,в гараже +10 и это при практически постоянно работающем котле. Неужели это максимум, который можно получить? Батареи сверху горячие (при t котла 50),снизу менее горячие. Да, система однотрубная, подводка диагональная (сначала по "совету" мастера была нижняя, сегодня переделал)
     
  2. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Котелок слабый. Хотя бы 5 нужно. :hello:
     
  3. next087
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    next087

    Участник

    next087

    Участник

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Да, но по расчетам везде выходит 3кВт
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Странно. Что же Вы не предъявляете претензии к "мастеру", который пообещал ташкент? Или он симку поменял? ;) Зато с "большим опытом"! ;) Сильно Вас греет его опыт? ;)
     
  5. next087
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    next087

    Участник

    next087

    Участник

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Нет, симки никто не менял. Я первый раз занимаюсь системой отопления, за один раз всего не изучишь, вот обратился за советом. Да и не в притензиях вопрос, а в решении проблемы .
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.331

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.331
    Адрес:
    Россия, Москва
    Заявленая мощность, 3 кВт, соответствует реальному потреблению электроэнергии? Счётчик есть? Засеките, сколько он "наматывает" за час.
     
  7. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Очень правильно:hello:
     
  8. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.291
    Благодарности:
    1.196
    Адрес:
    Московская обл.
    Теплопотери большие видимо через пол в основном, да и стены - это же гараж, его разве протопишь. Да и подключение низ низ зря переделали. Если батареи холодные надо под батареей заузить или кран, уменьшать проход, чтобы веселее в батарею шел. ИМХО
     
  9. next087
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    next087

    Участник

    next087

    Участник

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Замер за час не делал но, на положении 1кВт при tвыходной= 40С тен практически не выключается.
     
  10. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Включить все три. :hello:
     
  11. next087
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    next087

    Участник

    next087

    Участник

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    При прогреве на 50-55 градусов радиаторы равномерно прогретые, при 40 низ заметнее холоднее. переделал т. к вроде самый эффективный способ подключения диагональный
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.331

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.331
    Адрес:
    Россия, Москва
    Так сделайте. Может у Вас из 3-х ТЭНов только один рабочий. И напряжение померьте. Просадка напряжения понижает выходную мощность.
     
  13. next087
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    next087

    Участник

    next087

    Участник

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Понял, завтра поэкспериментирую
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.331

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.331
    Адрес:
    Россия, Москва
    Держите нас в курсе.